Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Viva,

    Temos em casa uma caldeira Saunier Duval Thelia, neste momento a caldeira não está ligada ao aquecimento central (foi feito um bypass para despistar uma perda de pressão por parte da caldeira), está assim há cerca de 1 ano.

    Realmente o problema não é na caldeira, deve existir uma fuga algures no circuito, mas o que pretendia para já era voltar a ligar o aquecimento, a minha pergunta é: posso simplesmente voltar a ligar as tubagens do circuito na caldeira ou é melhor chamar um profissional para fazer isto e voltar a regular o sistema?
  2.  # 2

    Isso não tem muito que saber.
    Estarão aí 2 buracos para ligar 2 tubos. Esses 2 tubo estarão agora ligados um ao outro, portanto é ligar essas pontas aos buracos existentes.
    Assumindo que o circuito dos radiadores não está em carga, tem de voltar a encher o circuito: depois de ligar os tubos às entradas, a caldeira tem uma torneira de enchimento, roda a torneira para encher o sistema. Confirme que tem todos os purgadores de ar fechados para não esparrinhar água sem que se aperceba enquanto enche o circuito.
    Controla a pressão do sistema, quando atingir perto de 2bar pare de encher e vá aos radiadores ( se tiver alguns num piso superior serão os primeiros) e abra os purgadores de ar para expulsar o ar que estava no sistema. Depois fecha de novo. Por esta altura o sistema perdeu pressão novamente, volta a encher. Repete o processo (as vezes necessárias) de expurgar o ar de todos os radiadores até começar a sair só água.
    Ligue o aquecimento, deixe trabalhar e durante esse dia, vá confirmar novamente que não há ar no sistema. Mantenha a pressão ali nos 1.2
    Boa sorte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: afernan2030
  3.  # 3

    Obrigado pela informação, a água que neste momento se encontra no circuito não há forma de a estancar certo? Ou seja ao tirar os tubos vai começar a verter e só depois de sair tudo é posso voltar a ligar aos tubos do circuito do aquecimento, é isto?
  4.  # 4

    Colocado por: afernan2030Obrigado pela informação, a água que neste momento se encontra no circuito não há forma de a estancar certo? Ou seja ao tirar os tubos vai começar a verter e só depois de sair tudo é posso voltar a ligar aos tubos do circuito do aquecimento, é isto?

    Sim, apanha com um balde. Tenha tb atenção se não perde vedantes de borracha ou se estão velhos aproveite para pôr novos
 
0.0077 seg. NEW