Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Estou com um problema que me está a deixar baralhado. O aquecimento central não trabalha. Noto que a pressão entre o manómetro da entrada de água está em 1.5 bar, mas na caldeira acusa metade disso.

    Todos os purgadores deitam água excepto o da caldeira, que não deita nem ar nem água.

    O que é que se estará a passar?
      Screenshot_2025-12-01-11-39-22-06_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
    • SrR
    • 1 dezembro 2025

     # 2

    Ou há uma diferença grande de cotas, ou um dos manómetros está a fazer mal a leitura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
  2.  # 3

    Colocado por: SrROu há uma diferença grande de cotas, ou um dos manómetros está a fazer mal a leitura
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII


    Está tudo no mesmo piso.
    A falta de pressão na caldeira condiz com o facto de não sair nada pelo purgador.
    Estou baralhado. O aquecimento já funcionou por 9 anos.
  3.  # 4

    Não tem nenhum elemento (torneira, etc) entre o manómetro e a caldeira?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
  4.  # 5

    Agora estou a ver melhor a foto. Tem as torneiras e redentores dos radiadores todos abertos? Verifique se alguma torneira tem o pico preso, retire a cabeça e veja
    • SrR
    • 1 dezembro 2025

     # 6

    Pode existir alguma acumulação de resíduos junto do manómetro da caldeira ou do enchimento e dar uma leitura errada
  5.  # 7

    Colocado por: LrLisboaNão tem nenhum elemento (torneira, etc) entre o manómetro e a caldeira?


    Sim, há válvulas de corte para isolar a caldeira, mas estão ambas abertas, claro.
  6.  # 8

    Colocado por: SrRPode existir alguma acumulação de resíduos junto do manómetro da caldeira ou do enchimento e dar uma leitura errada


    Pode, mas independentemente das leituras estarem boas ou más, é verdade que a água não circula, pois pelo purgador no topo da caldeira não sai nada.
  7.  # 9

    Colocado por: LrLisboaAgora estou a ver melhor a foto. Tem as torneiras e redentores dos radiadores todos abertos? Verifique se alguma torneira tem o pico preso, retire a cabeça e veja


    Sim, os radiadores estão abertos.
    • SrR
    • 1 dezembro 2025

     # 10

    Colocado por: ClioII

    Pode, mas independentemente das leituras estarem boas ou más, é verdade que a água não circula, pois pelo purgador no topo da caldeira não sai nada.
    purgador manual ou automático?
    • SrR
    • 1 dezembro 2025

     # 11

    O enchimento é feito manualmente ou através de um enchimento automático?
  8.  # 12

    Colocado por: SrRO enchimento é feito manualmente ou através de um enchimento automático?


    Tem enchimento automático mas na verdade não o uso, está com as "goelas" abertas e acrescento água manualmente com a torneira.
    •  
      ClioII
    • 2 dezembro 2025 editado

     # 13

    Colocado por: SrRpurgador manual ou automático?


    Automático.
    Pode dar-se o caso de estar entupido? Eu retirei a tampa e pressionei um pouco com uma chave de parafusos fina, mas nada saiu.
    • SrR
    • 2 dezembro 2025 editado

     # 14

    Colocado por: ClioII

    Automático.
    Pode dar-se o caso de estar entupido? Eu retirei a tampa e pressionei um pouco com uma chave de parafusos fina, mas nada saiu.
    sim , mas primeiro veja se tem água a chegar á caldeira, deve ter na caldeira alguma válvula de despejo, ligue uma mangueira e force a água a correr, deve ter bastantes resíduos no circuito, faça uma limpeza e equacione instalar um filtro magnético.
    Concordam com este comentário: LrLisboa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
 
0.0142 seg. NEW