Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boas malta,

    Na minha casa, instalação monofasica, 6.9kVa, e cabo de secção 6mm2 a chegar ao meu quadro, o disjuntor geral atual é de 20A e claro está sempre a disparar etc, uma vez que tenho tudo preparado até 32A, quer trocar o mesmo por um de 32A, devo optar pelo NFN232 da Hager ou é suficiente o MWN232?
    Quero manter hager pois é tudo hager no meu quadro, após este disjuntor tenho o diferencia 40A 300mA.

    Obrigado
  2.  # 2

    Tem um disjuntor na entrada?
  3.  # 3

    Colocado por: BigmouseTem um disjuntor na entrada?


    Não, este será o meu disjuntor de entrada, antes do diferencial e após o contador inteligente da e-redes, o disjuntor geral da e-redes avariou há uns bons tempos e eles apenas removeram.
  4.  # 4

    Como geral, coloca interruptor, não um disjuntor, Hager SBN240 serve.
    Concordam com este comentário: AlexRibeiro
  5.  # 5

    Eu colocaria um SBN240 e de seguida um CDC240P, pode optar pela versão de 32A mas entre disjuntores e interruptrores e interruptores diferenciais deve haver alguma folga de corrente pois estes últimos não vão disparar pela corrente.
  6.  # 6

    o que difere interruptor de disjuntor que sugeri? desculpe a pergunta, faz na mesma a proteção contra curto circuito e sobrecarga?
    Apesar do contador inteligente fazer isto, eu queria tambem que o meu geral tivesse a função de proteção contra curto circuito e sobrecarga
  7.  # 7

    Colocado por: RYZONo que difere interruptor de disjuntor que sugeri? desculpe a pergunta, faz na mesma a proteção contra curto circuito e sobrecarga?
    Apesar do contador inteligente fazer isto, eu queria tambem que o meu geral tivesse a função de proteção contra curto circuito e sobrecarga


    Para isso já tem os diversos disjuntores para os circuitos no quadro.

    Coloca um disjuntor e quando tiver um curto circuito numa zona, dispara o disjuntor desse circuito e o disjuntor na entrada, depois fica com a casa às escuras, não é isso que se pretende.
  8.  # 8

    Colocado por: RYZONo que difere interruptor de disjuntor que sugeri? desculpe a pergunta, faz na mesma a proteção contra curto circuito e sobrecarga?
    Apesar do contador inteligente fazer isto, eu queria tambem que o meu geral tivesse a função de proteção contra curto circuito e sobrecarga


    Os interruptores são mais baratos, e são indicados para mais operação de seccionamento , os disjuntores não se devem andar a desligar e ligar não é a função deles.

    Claro que se quiser pode usar o Disjuntor , de qualquer forma tera de colocar sempre o Diferencial. CDC240P ou outro parecido
  9.  # 9

    Colocado por: larkhe

    Os interruptores são mais baratos, e são indicados para mais operação de seccionamento , os disjuntores não se devem andar a desligar e ligar não é a função deles.

    Claro que se quiser pode usar o Disjuntor , de qualquer forma tera de colocar sempre o Diferencial. CDC240P ou outro parecido


    Obrigado pela resposta, sim o diferencial que tenho atualmente é um CFC240P de 300mA, mas tambem está nos planos trocar para o CDC240P de 30mA

    Eu preferia usar o disjuntor neste caso faz sentido ir para o NFN232 ou é suficiente um MWN232?
  10.  # 10

    Não pense que fique melhor servido com um disjuntor , a ir é melhor o NFN232

    o interruptor que lhe indiquei custa 16 euros este custa 42 .....
  11.  # 11

    Colocado por: RYZONEu preferia usar o disjuntor neste caso faz sentido ir para o NFN232 ou é suficiente um MWN232


    Já teve explicação técnica para não colocar disjuntor, quer colocar disjuntor, coloca o mais caro, assim fica com a sensação de ficar melhor protegido.
    Concordam com este comentário: larkhe
  12.  # 12

    Quero mesmo que a proteção seja feita pelo meu disjuntor e não fique com essa responsabilidade pela e-redes, dai querer disjuntor e nao interruptor
  13.  # 13

    Colocado por: RYZONQuero mesmo que a proteção seja feita pelo meu disjuntor e não fique com essa responsabilidade pela e-redes, dai querer disjuntor e nao interruptor


    What?
  14.  # 14

    É assim tao incomum querer ter um disjuntor geral que faça proteçao apos o contador geral da e-redes? vejo muitas casas que ainda tem esse disjuntor, no meu caso removeram porque avariou, senao ainda la estaria
  15.  # 15

    Colocado por: RYZONÉ assim tao incomum querer ter um disjuntor geral que faça proteçao apos o contador geral da e-redes? vejo muitas casas que ainda tem esse disjuntor, no meu caso removeram porque avariou, senao ainda la estaria


    Não é incomum mas a razão é a ignorância. Já lhe explicaram que a proteção contra os curtos-circuitos está a ser feita pelos disjuntores dos circuitos individuais e todos os circuitos individuais devem ter um. Colocar um disjuntor geral não traz proteção adicional...apenas pode fazer com que fique sem energia em casa se ele disparar que é o que lhe está a acontecer.

    O que a e-redes retirou foi um Interruptor de Controlo de Potência que servia para lhe desligar a electricidade caso você estivesse a consumir mais do que a potência que tinha contratada. Essa função agora é feita pelo contador inteligente.
    Penso que o tal interruptor da e-redes também tinha proteção diferencial (500mA?) mas para isso você já tem e bem o seu interruptor diferencial.

    Se quiser mesmo por um disjuntor geral...ponha...muito mal não faz mas um interruptor é mais barato, cumpre a função e não dispara sem que seja você a ir lá desligá-lo.
  16.  # 16

    Tem de ter as proteções na mesma, não precisa é de ser redundante, se tiver isso bem feito tens os outros disjuntores todos a fazer proteção e tem os diferenciais também.

    A usar esse disjuntor só vai desligar tudo em vez de só o circuito com problema.
  17.  # 17

    Colocado por: RYZONmeu quadro, o disjuntor geral atual é de 20A e claro está sempre a disparar etc, uma vez que tenho tudo preparado até 32A, quer trocar o mesmo por um de 32A
    Colocado por: BigmouseTem um disjuntor na entrada?
    Colocado por: RYZONNão, este será o meu disjuntor de entrada


    Tem algo errado que não está certo... tem ou não tem? o ideal eram umas fotos do quadro, preferencialmente a ver-se as tripas lá dentro.

    É uma casa muito antiga com uma instalação básica ou a coisa está repartida em vários circuitos como deve ser?

    Vou repetir o que os outros users já explicaram: Tem de colocar um corte geral na entrada do quadro (um interruptor), e seguidamente terá os diferenciais necessários dependendo das zonas a proteger (fugas de corrente, proteção de pessoas contra choques), e por fim os disjuntores magnetotermicos para cada circuito, sendo que estes últimos fazem a função de proteção contra sobrecargas.

    Aquilo que a eredes retirou e que o elfo106 já referiu, terá sido um mono que para pouco ou nada servia, tendo em atenção a proteção residual de 500mA.

    Essencialmente, os disjuntores existem para proteger os condutores a montante, e como tal terão de ser adequados em calibre para as seções de fio a proteger, não é quanto mais melhor.
  18.  # 18

    Eu aproveito este tópico porque tenho exactamente a mesma questão do OP. Eu sei que o mais apropriado e barato é colocar um interruptor, mas também eu gostava de colocar antes um disjuntor geral (ou interruptor + disjuntor, se o problema são as manobras...) numa moradia a construir.

    Porquê? Porque o quadro está dentro de casa, e o contador da e-redes está no muro da rua... e numa noite de frio e chuva, era muito mais agradável ir ao quadro voltar a ligar, do que ter que ir ao contador da e-redes...

    Por isso também eu gostava de ter um disjuntor geral, com o calibre da potência que vou contratar. Há realmente algum problema? Havendo um problema num dos circuitos, o normal não seria disparar o disjuntor de 16A (por exemplo) desse circuito, em vez de disparar o de 32A geral?

    Ou se calhar há alguma solução melhor? Algum interruptor inteligente em que dê para configurar a curva de disparo do contador da e-redes e configurá-lo para disparar primeiro?
  19.  # 19

    Para que complicar!!

    Se houver disparo do contador por sobrecarga, basta desligar o corte geral d instalação 2 ou 3 segundos para o contador rearmar. Não há necessidade de ir ao contador.

    Mesmo que instalasse um disjuntor a fazer limitador de potência. A curva de disparo do contador será mais sensível do que a do disjuntor.

    Para mim seria mais importante dotar a instalação de descarregar de sobretensões do que andar a colocar disjuntores como corte geral.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  20.  # 20

    Ahhh, agora é que me está a dar uma novidade interessante! O contador da EDP rearma sozinho se eu desligar o corte geral? Isso resolve o meu problema de forma muito mais simples, efectivamente!

    (Também vou colocar um SPD para protecção contra sobretensões, sim...)

    Obrigado!
 
0.0170 seg. NEW