    Boa noite,

    Vou substituir o espelho da casa de banho.
    O espelho antigo tem tomada elétrica e dá para encaixar lâmpadas.
    Gostava de comprar um mais moderno, mas ainda não encontrei com tomada elétrica, que dá muito jeito para ligar o secador.

    É possível usar a saída de eletricidade (não é ativável pelo interruptor da casa de banho), que dava eletricidade ao espelho antigo, e colocar uma tomada na zona por baixo do armário do lavatório?
    Essa tomada também teria "força" para um desumidificador?
    (É que não tenho mais nenhum ponto de eletricidade na casa de banho...)

    Obrigada
  2.  # 2

    Antes de mais, não sou eletricista!

    Em principio, sim dá!
    Contudo, deves sempre verificar o estado da cablagem e eventualmente substituir os fios por uns mais grossos se forem instalação antiga com fios de 1,5mm2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luisamar
    • size
    • 26 outubro 2025 editado

     # 3

    Por razões de segurança, terá que recorrer ao serviço de um eletricista.
    Estender fios e tomadas numa casa de banho pode criar perigosidade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luisamar
  3.  # 4

    Normalmente esses pontos de luz atrás dos espelhos estão ligados ao circuito de iluminação. Isso significa que estão limitados a 10A, ou cerca de 2300W, um bom pedaço abaixo de um circuito de tomadas vulgar. Ainda assim, mais que suficiente para o secador e desumidificador (mas talvez não os dois em simultâneo). Eu poria a tomada ao lado do espelho tranquilamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luisamar
  4.  # 5

    Estive a medir o que cada um gastava em watt com o aparelho:
    - Desumidificador "Beltax BDH-3020" gastou no máximo 266 w.
    - Secador "Philips Thermoprotect 2300w" gastou no máx em cada velocidade
    veloc. 1 frio ________ 150 w
    veloc. 1 quente ______ 494 w
    veloc. 1 mt quente ___ 893 w
    veloc. 2 frio ________ 291 w
    veloc. 2 quente ______ 990 w
    veloc. 2 mt quente ___ 1741 w

    Entretanto, como também pensei que no inverno poderia dar jeito aquecer a casa de banho, estive a ver quanto gastava o termoventilador que tenhho:
    - Rowenta Instant Confort Aqua 2400w gastou no máx. em cada velocidade:
    veloc. 1 ____ 1120 w
    veloc. 2 ____ 2260 w

    Talvez não seja bom usar nos fios de 1,5mm2 nas velocidades mais altas, correto?

    Com utilização mais intensiva por períodos de 5-10 min, de aparelhos que consomem aprox. 1200 w, pode com o tempo sobrecarregar esses fios feitos para iluminação?
  5.  # 6

    Caso pretenda colocar fios 2,5mm2, é mesmo só o eletricista substituir. Nesse caso, é algo complicado?

    Ou tem de colocar algum fio a ir lá ter de outra zona da casa?
    Se sim, pode ser um rodapé que passa fio ou deve ser alguma calha no teto?
  6.  # 7

    Se vai substituir é para substituir todo o troço desde o quadro elétrico, senão vai vale estar quieto.
  7.  # 8

    Colocado por: VarejoteSe vai substituir é para substituir todo o troço desde o quadro elétrico, senão vai vale estar quieto.


    Pois, era essa a minha questão...
    É preferível e possível substituir todo o troço do fio por um com mais capacidade, certo?

    Esse fio poderia dar para colocar uma tomada (que dê para um termoventilador) e também uma derivação para a iluminação do espelho?

    É que falei com um eletricista e nem me falou nessa hipótese, mas de acrescentar outro fio com mais capacidade numa calha que passe no teto... :\
  8.  # 9

    Colocado por: LuisamarEstive a medir o que cada um gastava em watt com o aparelho:
    - Desumidificador "Beltax BDH-3020" gastou no máximo 266 w.
    - Secador "Philips Thermoprotect 2300w" gastou no máx em cada velocidade
    veloc. 1 frio ________ 150 w
    veloc. 1 quente ______ 494 w
    veloc. 1 mt quente ___ 893 w
    veloc. 2 frio ________ 291 w
    veloc. 2 quente ______ 990 w
    veloc. 2 mt quente ___ 1741 w

    Entretanto, como também pensei que no inverno poderia dar jeito aquecer a casa de banho, estive a ver quanto gastava o termoventilador que tenhho:
    - Rowenta Instant Confort Aqua 2400w gastou no máx. em cada velocidade:
    veloc. 1 ____ 1120 w
    veloc. 2 ____ 2260 w

    Talvez não seja bom usar nos fios de 1,5mm2 nas velocidades mais altas, correto?

    Com utilização mais intensiva por períodos de 5-10 min, de aparelhos que consomem aprox. 1200 w, pode com o tempo sobrecarregar esses fios feitos para iluminação?



    Bom trabalho de casa, bem feito!


    Vou-lhe só dar um último trabalho de casa para tirar um facto a limpo: é preciso saber se esse ponto de luz atrás do espelho está protegido por um disjuntor de 16A ou de 10A.

    Eu anteriormente disse-lhe que "Normalmente esses pontos de luz atrás dos espelhos estão ligados ao circuito de iluminação". A palavra chave aqui é "normalmente", não lhe consigo dar 100% de certeza, embora seja muito difícil encontrar o contrário.

    A maneira de verificar isso é muito simples: acende a luz do espelho e depois vai ao quadro elétrico desligar os disjuntores 1 por 1. Tem de ver qual o disjuntor que, desligado, apaga a luz do espelho. Eventualmente pode haver mais do que um que faça isso (caso o quadro esteja seccionado por zonas com diferenciais dedicados, por exemplo). Nesse caso, o importante é a corrente mais baixa do conjunto de disjuntores que apagam a lâmpada.

    ============

    Hipóteses

    Se estiver protegido com um disjuntor de 16A, problema resolvido: basta "puxar" uma tomada para o lado do espelho com fios de 2.5mm^2. É um circuito de tomadas convencional.

    Se estiver protegido com um disjuntor de 10A, é um circuito de iluminação. Neste caso (e aqui discordo do Varejote) eu não mexeria no circuito existente para fazer o upgrade para 16A, pois implicaria substituir todos os fios para maior calibre e substituir todos os comandos ("interruptores") para 16A (que são muito raros nas séries domésticas, pode nem haver para a sua). Nesse caso eu puxaria na mesma uma tomada a partir do ponto de luz (fácil, rápido e barato), vivendo com o facto de estar limitado a 10A.

    Por fim, existe a hipótese de trazer do quadro uma pequena calha dedicada ao WC (inestético e caro).

    ============

    A limitação de 10A será mesmo um problema?


    A limitação a 10A pode não ser, na prática, uma limitação.
    Aqui depende essencialmente dos seus hábitos.

    Eu tenho um termoventilador de potências parecidas (são quase todos assim...).

    No meu WC não ligo o aquecedor na potência máxima, senão fica quente demais. Quanto muito, ligo no máximo 2 minutos antes do banho (para aquecer rapidamente) e reduzo para o mínimo depois. 10A não são impedimento de nada aqui.

    Secagem do cabelo: um secador de cabelo, na prática, também vai aquecer o ambiente. No meu caso, nunca tenho o aquecedor ligado em simultâneo com o secador (mais uma vez, fica demasiado quente no WC para o meu gosto). Mas, se mesmo assim a Luísa quiser e gostar, pode ter o aquecedor na potência 1 e o secador de cabelo na "veloc. 2 quente (990 w)" que o circuito aguenta tranquilamente.

    Eu viveria bem com isto, cabe à Luísa ponderar.

    ===========

    Haverá um ponto de eletricidade disfarçado?

    É razoavelmente comum prever um ponto de eletricidade para aquecimento nos WC, que não é imediatamente óbvio. Esse ponto é uma caixa colocada perto do teto, com uma tampinha, a maioria das vezes por cima da porta. A ideia é instalar aí um aquecedor permanente, fixado à parede. Se tiver tal coisa, pode ponderar colocar um termoventilador de parede (é o que eu tenho).
  9.  # 10

    Muito obrigada pela informação tão completa.

    Estive a experimentar e apenas um disjuntor apaga a luz do espelho da casa de banho, que é o assinalado a verde.

    Será de 10A?


    Aproveito para perguntar, quando se quer colocar placa de indução na vez de uma placa a gás, deve-se colocar um disjuntor próprio?

    Também se deve colocar o quadro com uma "sensibilidade" a algum curto-circuito maior do que o que está?

    Obrigada
      melhor.jpg
      quadro.png
  10.  # 11

    Sim, o disjuntor assinalado a verde é de 10A, que é o standard para circuitos de iluminação.
  11.  # 12

    Colocado por: LuisamarAproveito para perguntar, quando se quer colocar placa de indução na vez de uma placa a gás, deve-se colocar um disjuntor próprio?

    Claro, mas os fios existentes teriam de ser confirmados e mudados se necessário, aplicando a montante um disjuntor apropriado.

    Colocado por: LuisamarTambém se deve colocar o quadro com uma "sensibilidade" a algum curto-circuito maior do que o que está?

    Está a referir-se a que equipamentos de proteção ao certo? Complementando aquilo que o ClioII explicou anteriormente, e de uma maneira simplificada, encontra 2 tipos principais de dispositivos num quadro elétrico: Disjuntores (como esse que assinalou a verde, e os seguintes à direita, C10, C16, etc.), e os Diferenciais (como o que está á esquerda do marcado a verde, que no caso é de 300mA, ou o outro da primeira foto, de 500mA).

    Os Disjuntores tem como primeira finalidade proteger os fios elétricos em caso de sobrecarga ou curto-circuito. Portanto esses andam de "mão dada" com os fios que estão enfiados e só se podem mudar para um valor superior caso se mudem também os fios. Que pode ser o caso da ligação à placa pois é um aparelho que consome muito e requer fios mais grossos. Da mesma forma, não poderia aumentar o disjuntor que vai à casa de banho sem mudar os fios.

    Os Diferenciais é que podemos relacionar com sensibilidade, mas nada tem que ver com curto-circuitos. Neste caso, os diferenciais existem para proteger efetivamente as pessoas (e animais) de choques elétricos potencialmente perigosos. A sensibilidade destes lê-se em mA (miliamperes) e quanto menor o valor, mais sensível será e atuará para proteger o utilizador.
    No seu caso tem um de 500mA que no limite servirá para proteção contra incêndios, mas não é adequado para proteção de pessoas, pelo menos segundo as normas atuais.
    Depois tem o tal diferencial de 300mA (0,3A) onde estão pendurados os restantes disjuntores, incluindo esse da casa de banho. Um erro, porque deveria ser de 30mA (ou seja, mais sensivel por se tratar de uma zona de risco, com humidades e água). Deveria ser atualizado.
 