Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Casa arrendada tem o quadro elétrico já com 45 anos.

    O inquilino pretende a substituição do mesmo, mantendo a mesma potencia inicial.

    A duvida surge em saber quem tem que arcar com a despesa dessa substituição, considerando que a ligação está em nome do inquilino???

    Obrigado!!
  2.  # 2

    O inquilino quer a substituição do quadro elétrico porque motivo?
  3.  # 3

    Arcar arca você. Você é que é o proprietário.

    Agora o inquilino quer, mas também não manda. Não é por o quadro ser antigo que não está conforme. Qual o motivo da exigência do inquilino?
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  4.  # 4

    O inquilino alega que o quadro está em sobrecarga. Sempre que liga uma máquina ele dispara.
    Fico com dúvidas se o msterial/equipamento com esta idade já não produz mesmo efeito.
  5.  # 5

    Colocado por: AfincoSempre que liga uma máquina ele dispara


    Colocado por: AfincoO inquilino pretende a substituição do mesmo, mantendo a mesma potencia inicial.


    não me parece que tenha a ver com o quadro se mantém a mesma potência em principio vai disparar na mesma. descubra que equipamentos estão a ser usados em casa e fale com um eletrecista
  6.  # 6

    Provavelmente a potência contratada é insuficiente.
    A solução é contratar mais potência.
    No entanto, pode não ser possível por a instalação não estar homologada para tal.
    Se for este o caso, só fazendo update da instalação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Afinco
  7.  # 7

    Pode também ter circuitos sobrecarregados e ai não basta mudar o quadro elétrico para equipamentos mais recentes, teria de dividir os circuitos existentes em vários

    Mas peça uma avaliação a um profissional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Afinco
  8.  # 8

    O importante é saber o que dispara, se for o contador por excesso de consumo, nem que faça instalação nova, vai continuar a disparar.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Afinco
  9.  # 9

    No seguimento desta conversa, surgiu outas dúvidas:

    Contactar eletricista certificado que possa eventualmente substituir equipamento ou, qualquer técnico eletricista pode ajudar???

    O valor aproximado do material a substituir??

    Obrigado desde já.
  10.  # 10

    O melhor era colocar umas fotos do quadro aberto.

    Opinar baseado em coisa nenhuma, não dá.
  11.  # 11

    Tem razão. Vou colocar brevemente aqui, foto do quadro.
  12.  # 12

    Colocado por: AfincoO valor aproximado do material a substituir??

    Essa é uma pergunta impossível de responder assim.
  13.  # 13

    Sobre o assunto, aqui vai a foto do quadro eléctrico.
      IMG-20251219-WA0005.jpg
  14.  # 14

    Tem 15A contratados e tudo montado num só disjuntor? LOL... A casa pode ser pequena mas isso devia estar seccionado. Iluminação num disjuntor, tomadas noutro, cozinha com tomadas das máquinas em separado, etc...
    Se só tem 1 disjuntor até pode ter um aparelho avariado que ele vai sempre mandar tudo abaixo. Fica sem saber onde há problemas.
    Aumentos de potência assim é para esquecer.
  15.  # 15

    Boas.
    "Isso" é o quadro elétrico? A casa é um estúdio ou uma habitação?
    Pelo que vejo, só tem um circuito para a casa toda a 16 amperes
    Não admira que o inquilino não consiga ligar mais que uma máquina.
    Substituir o quadro de pouco vai adiantar... se só sai um circuito do quadro para a casa toda...
    A meu ver, necessita fazer uma instalação elétrica decente para a casa toda.
  16.  # 16

    Colocado por: AfincoA duvida surge em saber quem tem que arcar com a despesa dessa substituição, considerando que a ligação está em nome do inquilino???

    Não leve a mal, e não querendo ser venenoso, acha que isso tem as condições necessárias para alguém que more nessa casa poder fazer uma utilização e gestão normal do sistema elétrico?
    Já se percebeu que é uma casa antiga, mas por isso mesmo já devia ter sofrido manutenções básicas e necessárias.
    A não ser que cobre uma daquelas rendas do século passado, estar a insinuar que o inquilino é que deveria pagar pela solução desse problema até é um pouco ofensivo... nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A casa é sua, o mínimo a fazer é assumir essas obras mais que necessárias para atualizar a instalação.
    Naturalmente que como isso está, para ficar em condições seria uma obra de fundo, mas algo tem de ser feito a bem da utilização e sobretudo da segurança de quem aí mora.
    Concordam com este comentário: fabsil
  17.  # 17

    Aditamento:

    A casa neste momento tem potencia contratada de 5,75KVA!

    O problema mantem-se, ou seja, liga uma maquina mais 2 pequenos equipamentos na cozinha e o quadro dispara.

    No entanto, vou substituir o quadro por um novo para confirmar .

    E, se a situação se mantiver, qual a solução??

    Obrigado
  18.  # 18

    Colocado por: AfincoA casa neste momento tem potencia contratada de 5,75KVA!


    Então explique lá o 15A ali na foto


    Colocado por: AfincoO problema mantem-se, ou seja, liga uma maquina mais 2 pequenos equipamentos na cozinha e o quadro dispara.


    Basta tocar nos 15A do disjuntor e o quadro dispara.
      quadro.jpg
  19.  # 19

    Qual é o disjuntor que dispara?

    A casa está toda ligada no disjuntor da direita ou também nos disjuntores do quadro da esquerda?

    Consegue explicar para que servem os disjuntores?

    O que tem aí é uma ligação limitada a 3,45 KVA.
  20.  # 20

    O que dispara é o disjuntor preto.

    O disjuntor da direita é uma redundância , digo eu, que não entendo nada Provavelmente nem era necessário instalar. Á época pensou se assim.
    Se assim for. pode-se retirar o da direita sem complicações????
 
0.0161 seg. NEW