Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Bom dia

    Li tudo que existia no fórum relacionado com a minha duvida, alguns casos muitos parecidos ao meu mas continuo com duvidas.

    Comprei uma placa de indução LG CI5Z2423BN (7400w) para substitui a que tenho a gás.
    A energia que tenho é monofásica 6.9kw e o ponto de alimentação que tenho para a placa tem 5 cabos de 2.5 (3 fases protegidos por disjuntor de 20A, 1 neutro e 1 terra - em algum momento a casa deve ter tido energia trifásica)

    Chamei um eletricista para mudar o disjuntor para 32A e cabos para 6mm mas não conseguiu! Os cabos atuais estão presos e não se conseguiu substituir! Tentou inclusive puxar da ligação do fogão e também não conseguiu! Visto que fazem o mesmo percurso ate ao quadro, devem estar em algum momento presos...

    A minha questão é: posso ligar a placa com 2 fases separadas por disjuntor para não ficar limitado na potência da placa? E passaria a fase que sobra para neutro de modo a ficar com 2 neutros?

    Fiz um esquema de acordo com as ligações da placa a ver se é possível! (Foi uma possibilidade que o eletrecista me deu)
      WhatsApp Image 2025-12-23 at 11.37.17.jpeg
  2.  # 2

    Não recomendo.( e o eletricista que aí foi que lhe disse?)

    Tem de ligar em monofasico, presumo que tenha cabo de 2.5mm2 e deve proteger esse circuito por disjuntor 16A. inabilitar os restantes condutores.
    Programara placa para limitar a potencia máxima abaixo dos 4000w.

    PS: Arranje outro eletricista.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio, Lusomeireles2
  3.  # 3

    Pode ligar com dois circuitos da mesma fase, não precisa de ligar os 2 neutros, 1 único é suficiente desde que tenha capacidade para o total dos dois circuitos por exemplo L1 e L2 em 2.5mm2 e o N em 4mm2 mas não use 2 condutores no neutro isso é irregular.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio, Lusomeireles2
  4.  # 4

    Colocado por: tiagodiafPode ligar com dois circuitos da mesma fase, não precisa de ligar os 2 neutros, 1 único é suficiente desde que tenha capacidade para o total dos dois circuitos por exemplo L1 e L2 em 2.5mm2 e o N em 4mm2

    Certo!, mas será que o neutro instalado tem essa secção?
  5.  # 5

    Ele diz que os condutores não mexem, o que o eletricista disse, era colocar 2 pretos a fazer de fase, azul e "castanho" a fazer de neutro.
  6.  # 6

    Colocado por: Pedro BarradasNão recomendo.( e o eletricista que aí foi que lhe disse?)

    Tem de ligar em monofasico, presumo que tenha cabo de 2.5mm2 e deve proteger esse circuito por disjuntor 16A. inabilitar os restantes condutores.
    Programara placa para limitar a potencia máxima abaixo dos 4000w.

    PS: Arranje outro eletricista.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Lusomeireles2


    O eletrecista disse que não era o recomendado mas em falta de alternativa...
  7.  # 7

    Colocado por: tiagodiafPode ligar com dois circuitos da mesma fase, não precisa de ligar os 2 neutros, 1 único é suficiente desde que tenha capacidade para o total dos dois circuitos por exemplo L1 e L2 em 2.5mm2 e o N em 4mm2 mas não use 2 condutores no neutro isso é irregular.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Lusomeireles2


    Todos os 5 fios sao de 2.5mm

    Quando diz "ligar com dois circuitos da mesma fase" é ligar dois fios de 2.5mm no mesmo disjuntor?
  8.  # 8

    Colocado por: VarejoteEle diz que os condutores não mexem, o que o eletricista disse, era colocar 2 pretos a fazer de fase, azul e "castanho" a fazer de neutro.


    Exacto, sendo que as fases teriam cada uma um disjuntor! Atualmente o quadro tem as fases com disjuntores de 20A mas já percebi pelo que li que deviam ser de 16A!
  9.  # 9

    Colocado por: Lusomeireles2Quando diz "ligar com dois circuitos da mesma fase" é ligar dois fios de 2.5mm no mesmo disjuntor?
    Não, cada um ao seu de 16A.
    • eu
    • 23 dezembro 2025

     # 10

    Colocado por: Lusomeireles2A minha questão é: posso ligar a placa com 2 fases separadas por disjuntor para não ficar limitado na potência da placa? E passaria a fase que sobra para neutro de modo a ficar com 2 neutros?


    Sim, claro que pode.

    Não é a solução ideal, mas eletricamente não há problema.
  10.  # 11

    Isto.
      adbdd3d-170904-20210531112849_hager_aytomati_asfaleia_2p_16a_3ka_kampylis_c_mwn216.jpeg
  11.  # 12

    Colocado por: Lusomeireles2
    Quando diz "ligar com dois circuitos da mesma fase" é ligar dois fios de 2.5mm no mesmo disjuntor?
      Não, pode ser 2 separados ou usar um bipolar, o que queria dizer com a mesma fase é que partilham a mesma entrada de corrente, imagino que seja monofásico logo isso é tudo a mesma fase, só nos trifásicos é que isto se complicava, sendo monofásico só tem de garantir que os dois condutores partilham o mesmo barramento de neutros se não isso vai dar asneira e disparar os diferenciais (se tiver mais que um, se só tiver um isto é não questão)
    •  # 13

      Colocado por: euSim, claro que pode.

      Não é a solução ideal, mas eletricamente não há problema.
      e como resolve a questão do neutro, não pode colocar 2 condutores neutros em paralelo, não garantem repartição equilibrada da corrente. Pequenas diferenças de comprimento, aperto ou contacto fazem um conduzir mais corrente que o outro e podem resultar em sobreaquecimento, além que é contra as normas de segurança.

      Não consegue fazer uma ligação nova mesmo que exterior?
    •  # 14

      Colocado por: tiagodiafe como resolve a questão do neutro, não pode colocar 2 condutores neutros em paralelo, não garantem repartição equilibrada da corrente. Pequenas diferenças de comprimento, aperto ou contacto fazem um conduzir mais corrente que o outro e podem resultar em sobreaquecimento, além que é contra as normas de segurança.

      Não consegue fazer uma ligação nova mesmo que exterior?


      Em instalações industriais cada fase, chega a ter 3, 4, 5 condutores em paralelo por fase, não é por aí.

      O ideal seria fazer circuito 4mm, pelos vistos não é possível desenfiar os existentes.
    •  # 15

      Desde já agradeço pelas respostas!

      Estou a ver que é dificil haver um consenso para esta situação! Vou tentar chamar outro eletrecista a ver se tem "mais" habilidade e consegue mudar os fios...

      No entanto e respondendo ao tiagodiaf (ligação nova a vista não é opcão), estive analisar a rede eletrica e poderei ter outra solução!
      A ligação quadro eletrico / placa, pode estar metade a vista e metade dentro da parede?
      Tenho uma caixa de derivação em cima da porta da cozinha (tem uma ligação directa ao quadro eletrico) que depois deriva para a dispensa! São caixas onde andam os fios de iluminação e interruptores! Pelo que vi, tenho espaço para passar 3 fios de 6mm por esses tubos!
      Tem problema dos fios da placa andarem nos mesmos tubos da iluminação/interruptores?
      A partir da dispensa o fio da placa já ficaria a vista ate a zona da placa!
    •  # 16

      Colocado por: Lusomeireles2Desde já agradeço pelas respostas!

      Estou a ver que é dificil haver um consenso para esta situação! Vou tentar chamar outro eletrecista a ver se tem "mais" habilidade e consegue mudar os fios...

      No entanto e respondendo ao tiagodiaf (ligação nova a vista não é opcão), estive analisar a rede eletrica e poderei ter outra solução!
      A ligação quadro eletrico / placa, pode estar metade a vista e metade dentro da parede?
      Tenho uma caixa de derivação em cima da porta da cozinha (tem uma ligação directa ao quadro eletrico) que depois deriva para a dispensa! São caixas onde andam os fios de iluminação e interruptores! Pelo que vi, tenho espaço para passar 3 fios de 6mm por esses tubos!
      Tem problema dos fios da placa andarem nos mesmos tubos da iluminação/interruptores?
      A partir da dispensa o fio da placa já ficaria a vista ate a zona da placa!



      Está a insistir nos 6mm porquê, 4mm disjuntor 20/25A chega e sobra.

      Tenho 4mm e disjuntor de 20A, em 3 anos nunca disparou.
      Concordam com este comentário: tiagodiaf
    •  # 17

      Colocado por: Varejote


      Está a insistir nos 6mm porquê, 4mm disjuntor 20/25A chega e sobra.

      Tenho 4mm e disjuntor de 20A, em 3 anos nunca disparou.


      Porque pretendo ligar a placa com fios de 6mm protegido por 32a! Além de ser o recomendado pela placa, aqui em casa usamos as 4 bocas em simultâneo várias vezes!

      No entanto o foco da tópico não é a dimensão do fio mas sim a possível ligação :)
    •  # 18

      Bem, se quer 6mm, vai ter de arranjar maneira de os enfiar, porque 2 condutores de 2.5mm, não fazem 1 de 6mm.
    •  # 19

      Colocado por: Lusomeireles2Além de ser o recomendado pela placa, aqui em casa usamos as 4 bocas em simultâneo várias vezes!


      Pelo que disse, vai mudar de gás para indução.
      Acredite que mesmo usando as 4 zonas em simultâneo os 20/25A vão chegar.
      A não ser que queira usar as 4 zonas em simultâneo e em “boost”! Mas isso não é realista.

      Tenho a placa limitada a 20A e da perfeitamente para usar as zonas todas sem problemas nas potências normais.
      Se fosse uma placa hi-light aí sim, e seria complicado. Mas com indução não terá qualquer problema.

      Antes, num apartamento tinha uma placa igual e estava limitada a 16A, nunca sentimos qualquer limitação prática.
      Concordam com este comentário: dom123, Zé Meirinho
    •  # 20

      Colocado por: VarejoteBem, se quer 6mm, vai ter de arranjar maneira de os enfiar, porque 2 condutores de 2.5mm, não fazem 1 de 6mm.

      Eu não mexia nos fios, simplesmente usava 2 fios para fase e mais dois para neutro.
     
    0.0207 seg. NEW