    Estou a construir casa iniciei á pouco tempo e tenho tido algumas dúvidas e este fdc tem sido útil para tirar informações e segundas opiniões.
    Coloquei tijolo termico de 25 em vez de bloco térmico por opção do empreiteiro preferir trabalhar com este e vai ter 8 ou 10 cm de etics. A casa fica na zona de Lisboa e optei por colocar bomba de calor para aquecimento das águas com painéis solares, e ore instalação de a/c e quando estiver a morar lá é que vou ver a necessidade de colocar ou não o AC. Gostava de pôr PRH mas infelizmente o pé direito não permite pois comprei a estrutura já feita e ia ficar muito baixo, para além do custo elevado. Vou ter vmc duplo fluxo com recuperador de calor que ajudará na qualidade do ar e a temperatura pelo que tenho lido pode ajudar na ordem dos 3° pelo que tenho lido. Falaram me nos ventilocovetores e parece uma boa solução mas infelizmente também não terei capacidade financeira para isso pelos preços que tenho visto. Estou na dúvida se devo colocar PHE nas iS para aquecimento ou outra opção para melhor conforto. O que acham ? Obrigado desde já pela ajuda e informação que alguns têm dado nas minhas dúvidas. Cumprimentos
    • SrR
    • 1 janeiro 2026

     # 2

    Qual a altura disponível pro piso radiante? Tem várias soluções com diferentes cotas
  2.  # 3

    Quer poupar dinheiro, no entando vai ter bomba de calor AQS com apoio de painéis solares (fotovoltaicos ou para aquecer a água?), fala na possibilidade de colocar ACs, VMC duplo fluxo, recuperador de calor e Piso radiante elétrico?

    Se juntasse esse dinheiro todo colocava uma bomba de calor que fizesse AQS e PRH.
    Concordam com este comentário: jorgealves
  3.  # 4

    SrR

    Neste momento vou começar na fase de abertura de roços para luz e o empreiteiro diz que vai ter que encher a lage do primeiro andar que lá está com 20cm o que me parece imenso mas diz que precisa por causa do isolamento de xps nas varandas e da passagem dos tubos de queda pluviais do telhado.ja estou com o problema nas janelas do primeiro andar que estão a marcar do nível metro até cx de estor 1.95 abaixo dos 2 metros que pretendia, as caixas de estore já estão coladas as vigas não dá para subir mais mas com o enchimento dele perdi os direito e aí vai levar o vmc nos tetos tenho que contar pelo menos com 10/15cm. Limpos com o nível metro até ao teto falso devo ficar com 2.40mt salvo erro. Nem pedi orçamento para piso radiante mas cálculo que seja caro pelo que tenho visto.
  4.  # 5

    Rjmpires

    Vou colocar vmc duplo fluxo com recuperador de calor da marca Mitsubishi lossnay 500m3 para dar para os três pisos, pois a minha mulher tem problemas de rinite e a qualidade do ar penso que vá melhorar. Bomba de calor com dois painéis solares e bomba recirculação água para águas quentes. O piso radiante eléctrico que falava era só para as IS. PRH deve ser caro pelo que tenho ouvido e não tenho pé direito suficiente parece me para instalar.
  5.  # 6

    Não sei se estou a ser mal aconselhado mas se tiverem uma opção melhor e que não custe uma fortuna digam por favor para puder analisar.
  6.  # 7

    Colocado por: lmcf2528Rjmpires

    Vou colocar vmc duplo fluxo com recuperador de calor da marca Mitsubishi lossnay 500m3 para dar para os três pisos, pois a minha mulher tem problemas de rinite e a qualidade do ar penso que vá melhorar. Bomba de calor com dois painéis solares e bomba recirculação água para águas quentes. O piso radiante eléctrico que falava era só para as IS. PRH deve ser caro pelo que tenho ouvido e não tenho pé direito suficiente parece me para instalar.


    Bomba de calor + paineis termicos? que desperdicio

    mais vale investir em paineis FV
  7.  # 8

    20cm enchimento é muito, precisa disso tudo? Que diz a fiscalização?

    O caro do PRH é a bomba calor.. faça a instalação e deixe a bomba para uma oportunidade €€
  8.  # 9

    Colocado por: trgoncalves

    Bomba de calor + paineis termicos? que desperdicio

    mais vale investir em paineis FV




    Sim kit solar insuatherm ap 2000 com com depósito 300lt dois painéis solares e bomba circuladora para aqs. Não compensa? Mas os painéis fotovoltaicos é para a luz certo? E estes são para alimentar a bomba de calor para gerar água quente ou estou enganado? Obrigado
  9.  # 10

    Colocado por: RicardoPorto20cm enchimento é muito, precisa disso tudo? Que diz a fiscalização?

    O caro do PRH é a bomba calor.. faça a instalação e deixe a bomba para uma oportunidade €€


    O fiscal diz que é imenso não entendo como o empreiteiro continua a dizer que tem que encher com tanto por causa das varandas e do isolamento dos que vai colocar nas varandas pois uma delas apanha parte do teto da sala. É um tipo de bomba de calor diferente dessa que referi em cima certo? Bomba de calor aqs marca insuatherm ap 2000.
    • eu
    • 2 janeiro 2026

     # 11

    20 cm de enchimento?

    De certeza que há alternativas a isso.

    Hoje em dia, em obra nova, não optar por PRH para aquecimento é uma asneira.
  10.  # 12

    Colocado por: eu20 cm de enchimento?

    De certeza que há alternativas a isso.

    Hoje em dia, em obra nova, não optar por PRH para aquecimento é uma asneira.


    Eu bem que queria mas o custo parece me elevado pelo que tenho visto. Não sei bem o que fazer mas o vmc duplo fluxo parece me importante com tantos isolamentos nas casas hoje é uma forma de não criar condensações.
  11.  # 13

    Pensei que estava a fazer uma boa escolha no que o empreiteiro disse, de bomba de calor com painéis térmicos e mais tarde colocar os fotovoltaicos mas pelos vistos nem devia colocar os térmicos é isso? É que para um kit solar com bomba de calor com depósito de 300lt mais 2 painéis térmicos e bomba de circulação são 8k parece me agora um abuso para o que é. Se não puser os térmicos e colocar os fotovoltaicos não vai demorar mais a água aquecer? Obrigado
  12.  # 14

    Colocado por: lmcf2528Não compensa?
    nem de perto nem de longe

    Colocado por: lmcf2528bomba de calor com depósito de 300lt mais 2 painéis térmicos e bomba de circulação são 8k
    ????

    isso só esta ao dobro do preço "normal" para a solução (lowcost), mas como vem pelo empreiteiro não me espanta nada
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  13.  # 15

    Colocado por: lmcf2528Não sei se estou a ser mal aconselhado mas se tiverem uma opção melhor e que não custe uma fortuna digam por favor para puder analisar.

    Como lhe disse anteriormente, troque essa "salada" toda por uma bomba de calor AQS+PRH, uma casa custar 400mil€ ou 410mil€ nem se sente a diferença no crédito, e a poupança anual que vai ter ultrapassa o valor a pagar a mais.
    Sem falar no conforto e facilidade de uso.
  14.  # 16

    Colocado por: lmcf2528imenso mas diz que precisa por causa do isolamento de xps nas varandas

    Não consegue isolar no tecto doc compartimentos sob essas "varandas"!?
    Há muita forma de dar a volta A ISSO E OPTIMIZAR SOLUÇÕES.
    Não tem um Diretor de fiscalização e/ou os projetistas para o ajudarem ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cmcosta
  15.  # 17

    Colocado por: jorgealvesnem de perto nem de longe

    ????

    isso só esta ao dobro do preço "normal" para a solução (lowcost), mas como vem pelo empreiteiro não me espanta nada
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas


    Pois, este empreiteiro não é nada barato é certo mas acho que nenhum é, mas foi uma dificuldade arranjar empreiteiro uma vez que de uns 6 ou 7 orçamentos que pedi só 2 me deram efetivamente um orçamento uma vez que comprei o terreno com a estrutura já feita e mal percebiam isso diziam que estava ocupados com muito trabalho e só para o ano. Já percebi que não vale a pena optar pela bomba de calor com os painéis térmicos mas sim com paineis fotovoltaicos certo? Os painéis térmicos pelo que li são mais caros que os fotovoltaicos e si funcionam para a água e os fotovoltaicos é para a luz no geral e mais rápido retorno do investimento e eficiência. Devo colocar logo os painéis fotovoltaicos ou se não tiver hipótese a bomba de calor pode trabalhar somente com a ligação á rede certo? E tinham me referido que era bom colocar a bomba de circulação para ter água quente mais rápido mas isso só se aplica com os painéis térmicos certo?
  16.  # 18

    Colocado por: rjmpires
    Como lhe disse anteriormente, troque essa "salada" toda por uma bomba de calor AQS+PRH, uma casa custar 400mil€ ou 410mil€ nem se sente a diferença no crédito, e a poupança anual que vai ter ultrapassa o valor a pagar a mais.
    Sem falar no conforto e facilidade de uso.


    E deverá ser uma bomba de calor para ambas as situações ou em separado? O meu problema é a altura e o PRH precisa de uns 20cm também de enchimento não? O custo deverá ser elevado na instalação do PRH não? Pelo que li pode ultrapassar os 100€/M2. A casa tem 185 área útil mais cave que não levaria PRH mas sim a/c por exemplo que lá não tenho mesmo altura . Mas colocaria na mesma o vmc duplo fluxo certo? Obrigado
  17.  # 19

    Colocado por: Pedro Barradas
    Não consegue isolar no tecto doc compartimentos sob essas "varandas"!?
    Há muita forma de dar a volta A ISSO E OPTIMIZAR SOLUÇÕES.
    Não tem um Diretor de fiscalização e/ou os projetistas para o ajudarem ?


    Sim tenho e o fiscal e arquiteto já referiram que poderia colocar o isolamento por exemplo lã de rocha por cima dos tetos falsos e o empreiteiro teima em dizer que não é bom trabalho e não resolve o problema. Quando o projeto da térmica mostra que o isolamento era nos tetos falsos e não por cima da lage. A mesma coisa se aplica á cobertura que é inclinada e que vai levar telha com varias águas e o sótão não é aproveitado, nem tão pouco tenho acesso por dentro mas vai colocar o isolamento xps 10cm por cima da estrutura em betão inclinada em vez de por cima da lage pois diz que precisa criar altura para as caleiras pois foi feito inicialmente para levar beirado e retirei e pedi para fazerem platibanda para não ter o beirado á vista. O arquiteto diz que se não colocar isolamento por cima do teto falso ou no "chao" da lage do teto do primeiro andar vou ter perdas térmicas e vou estar aquecer a caixa de ar do telhado e que não é o indicado. O empreiteiro já recebeu o xps estrutido para receber a telha e vou ter que gastar dinheiro a por por cima da placa também ok pelo que o arquiteto diz
  18.  # 20

    O seu arquiteto está correto. O seu empreiteiro não quer fazer bem ( ou melhor o homem não entede os pressupostos do isolamento termico) e com isso está a criar dificuldades/ incompatibilidades técnicas sem qq tipo de necessidade.