Iniciar sessão ou registar-se
    • zuwk
    • 16 fevereiro 2026 editado

     # 1

    20250619-191656
    Comprei casa em Alenquer, Lisboa, moradia com 3 andares e uns 20anos.. foi toda remodelada mas a parte elétrica nem por isso.

    Chamei um eletricista cá para ver quanto ficava refazer isto tudo mas ele diz que não consegue dizer um valor.
    Diz que leva 35euros hora e só para fazer um quadro novo são dois dias, tudo novo, novos disjuntores, mais diferenciais..
    Ele esteve a ver o resto da casa e diz que para ver refazer e bater cabo pode ser 2 dias como pode ser 10 e ter de abrir roços novos.

    O que fariam no meu caso?
  1.  # 2

    Colocado por: zuwkO que fariam no meu caso?

    Primeiro aspirava esse quadro.
    Depois identificava os circuitos.
    Se fosse necessário mais alguma coisa também faria.
  2.  # 3

    20 anos com esses disjuntores todos?
    Secalhar só precisa de mais uns diferencias e um "facelift".
  3.  # 4

    Quadro e proteções borrados à pistola, emendas com torçadas nos condutores curtos.

    Não tem quandros parciais nos outros pisos?

    Pelo aspeto do quadro, imagino o resto da instalação.
    Concordam com este comentário: fdfreire
    • zuwk
    • 17 fevereiro 2026

     # 5

    Há mais um quadro com 3 disjuntores do terraço, basicamente luzes para o alpendre e 2 tomadas..
    Deve ter muitos disjuntores pois tem mta coisa, luzes da frente, portao frente, portao garagem, etc...

    Pelo que percebi o eletricista que veio cá diz que ele refazia tudo, disjuntores todos novos, mais diferenciais, para cozinha, outro garagem, diz que faz em dois dias, ou seja, uns 1000euros só para refazer o quadro, depois era mais uns 3 dias para confirmar cabos e trocar cabos que possam ser precisos no resto da casa, a placa da cozinha parece estar com cabo 2.5 e devia ser outro.

    Não faço ideia se os valores são normais ou não.
  4.  # 6

    O que é isso de valores normais, o que tem aí não é normal, o que tem aí pelo que se vê e não se vê, não é só colocar uns disjuntores, um ou dois diferenciais e já está.

    Pelo "procedimento" está a fazer correto, a nível da cablagem não vai dar orçamento porque não sabe o que vai apanhar.

    Pode eventualmente dar orçamento para instalação do quadro elétrico.

    Se quer preço, adjudica ao Zé faz tudo a menos de metade do preço.
  5.  # 7

    O quadro não parece assiiiiiiiiiiim antiquado.

    A falta de brio é que, pronto, é o que está à vista...
  6.  # 8

    Num minuto digo lhe que essa instalação só possui um interruptor diferencial geral de 30mA, que deverá ter uma saída para um quadro parcial de com 32A. O quadro parcial a ter proteção diferencial, não terá selectividade com o geral do quadro principal.
  7.  # 9

    Nem todos os circuitos tem condutor de terra, tem 27 circuitos para 22 condutores de terra. Possivelmente serão os circuitos de iluminação.
  8.  # 10

    Da para fazer melhorias a este quadro sem grandes investimentos.
    . Dividir esses circuitos todos por 2 diferenciais
    . Instalar um interruptor para corte geral, a derivar para o quadro parcial e para os dois referenciais deste quadro.
    . Garantir que o quadro parcial tem um interruptor diferencial na Entrada.
  9.  # 11

    É de mim, ou os terras ligados à moldura estão "no ar"?
  10.  # 12

    O mais provável é nem chegar a ligação do aterrento de terra ao quadro. Não vejo um condutor com sessão adequada para isso
  11.  # 13

    Colocado por: Bigmouseé nem chegar a ligação do aterrento de terra ao quadro. Não vejo um condutor com se

    Isso é bem mais grave!!!!
  12.  # 14

    O que não faltam são quadros antigos recondicionados, com "terra" ligado a lado nenhum.

    Portanto sobre o assunto do tópico, preço normal/tabelado não existe.

    A instalação tem de ser verificada/retificada por alguém que perceba.
    Para isso, não existem orçamentos sem defesa.

    À partida o eletricista está a proceder corretamente.
 