  1.  # 1

    Em resumo, como perto da minha zona há locais onde é frequente haver falhas prolongadas de eletricidade, e como tenho uma cave com bomba de água, acabei por investir num gerador, pois nestes últimos temporais a bomba tem dado ao litro.

    Pesquisando aqui e ali, tenho visto soluções desde a ligação direta a uma tomada de casa, desligando o diferencial de entrada, até ligações mais complexas com proteções diversas, sistemas ATS, ligação a inversores com entrada de gerador.

    Tenho sistema fotovoltaico com 2,3kw de painéis instalados e um inversor de 3kw, e pelo que pesquisei é importante proteger o circuito do gerador de cargas que possam ser injectadas na rede com o gerador a funcionar.

    O pesssoal de Leiria que tem sido mais afectado e tem recorrido a gerador, como terão feito as suas ligações?

    Quem tenha ideias ou que já tenha algo instalado, agradeço sujestões.
  2.  # 2

    Ando a pesquisar o mesmo. A maioria dos inversores tem porta (contacto seco) dedicada a gerador para o controlar, inclusivé potências máximas, mínimas, calendarização de funcionamento etc. O problema é encontrar exemplos e esquemas, reais de como os têm ligados.

    A minha dúvida não é que tipo de gerador comprar (THD convém ser inferior a 3% e garantir que a carga não anda acima das ~70%, pela eficiência e aumento da THD) é como o ligar/integrar no sistema. O próprio manual parece-me confuso, com os esquemas pouco claros e que não são iguais ao que tenho
    É preciso uma ATS!?
    E no caso de já ter uma EPS, dispensa-se ATS e passa para o "lado de cá", ficando com comando por contacto seco?
    Há quem faça directo (EUA), gerador » smart charger » baterias, com bypass a tudo, inclusivé inversor.

    Quanto mais leio sobre o tema, menos sei
    • HFSF
    • 19 fevereiro 2026

     # 3

    Com produção fotovoltaica que injete de forma não controlada tem de desligar a produção vou vai ficar com picos de voltagem e/ou frequencia.
    Com sorte o inversor desliga-se antes de ser critico mas pode não ir a tempo
    • ALCLCF
    • 19 fevereiro 2026 editado

     # 4

    Mas se o controlo é do inversor (contacto seco) e é configurado no mesmo, pressupõe-se que o inversor ligue/desligue/controle o sistema inteiro....do que entendo o gerador é como se fosse a rede externa (mas tem de ficar isolado da mesma)
    • HFSF
    • 19 fevereiro 2026

     # 5

    Colocado por: ALCLCFA minha dúvida não é que tipo de gerador comprar (THD convém ser inferior a 3% e garantir que a carga não anda acima das ~70%, pela eficiência e aumento da THD) é como o ligar/integrar no sistema. O próprio manual parece-me confuso, com os esquemas pouco claros e que não são iguais ao que tenho
    É preciso uma ATS!?
    E no caso de já ter uma EPS, dispensa-se ATS e passa para o "lado de cá", ficando com comando por contacto seco?
    Há quem faça directo (EUA), gerador » smart charger » baterias, com bypass a tudo, inclusivé inversor.


    Isto depende muito de instalação a instalação por isso é que não há um esquema padrão.

    Se o seu inversor tiver uma entrada para gerador, ele deve garantir as condições de segurança para a corrente do gerador seguir para casa.
    É outra questão o gerador ligar automaticamente ou não.

    Tem a casa toda a passar pelo inversor certo?
    Se sim o que precisa de adicionar é um comutador de entrada e passa a ter:
    gerador -> inversor -> casa

    Veja as definições do inversor para ele fazer o bounding
  3.  # 6

    Sim a casa toda no inversor

    Já fiquei mais ou menos esclarecido (tenho o instalador agora de manhã a fazer um upgrade).
    Na minha ignorância o que percebi é que desde que tenha um gerador com inverter e as harmónicas "baixinhas", faz-me a instalação elétrica ao gerador "dentro" do envelope da EPS (para isolar da rede quando falta) e comando pelo inversor através do contacto seco.

    Portanto dispensa uma caixa ATS (uma das dúvidas que tinha). Já me disse que começou a instalar geradores ligados a inversores (em empresas) e mostrou-me na app como aparece, basicamente é como se fosse uma unidade extra solar (duas na app).
    • HFSF
    • 19 fevereiro 2026

     # 7

    Colocado por: ALCLCFJá fiquei mais ou menos esclarecido (tenho o instalador agora de manhã a fazer um upgrade).
    Na minha ignorância o que percebi é que desde que tenha um gerador com inverter e as harmónicas "baixinhas", faz-me a instalação elétrica ao gerador "dentro" do envelope da EPS (para isolar da rede quando falta) e comando pelo inversor através do contacto seco.


    Isso não tem possibilidade de ser catastrófico?
    Se por acaso o gerador ligar inadvertidamente vai estar dessincronizado certamente. No melhor dos cenários o inversor desliga da rede mas a sua instalação leva a pancada inicial.
  4.  # 8

    como disse percebo pouco... Ligar inadvertidamente com modo contacto seco, só seria possível se alguém manualmente desligar (no gerador) esse modo e ligá-lo manualmente
    • HFSF
    • 19 fevereiro 2026

     # 9

    Eu vejo isso muito muito arriscado.

    Arriscar a instalação elétrica totalmente num contacto seco é muito acima da minha tolerância ao risco
  5.  # 10

    não sei se é exactamente assim ou se haverá algo mais...mas não tenho motivos para desconfiar do instalador.
    • HFSF
    • 19 fevereiro 2026

     # 11

    Eu perguntava pelo menos se ele pensou nesse caso.
    Pode ser que seja um gerador ongrid e já não exista este problema.

    Se vai fazer isso assim vai contra a recomendação do seu inversor certamente.
  6.  # 12

    Bom, partilho uma descrição feita com AI, que para um leigo como eu em instalações elétricas me convence. Pode estar errado, por isso procuro ajuda.

    Esta descrição pretende representar um sistema de integração automático com ATS na minha instalação.


    1. Objetivo da Instalação
    Pretende-se:
    Assegurar alimentação automática das cargas críticas em caso de falha da rede;
    Garantir isolamento total da rede pública durante funcionamento do gerador;
    Impedir qualquer interação entre o gerador e o inversor fotovoltaico;
    Assegurar arranque fiável de bomba de drenagem instalada na garagem.
    2. Equipamentos Previstos
    2.1 Gerador
    Modelo previsto: Pramac PMi 6500
    Tipo: Inverter monofásico
    Potência pico: 6,5 kW
    Instalação prevista: Garagem (Piso 0)
    Solicita-se validação da adequação do equipamento à carga existente.
    2.2 Sistema de Comutação Automática (ATS)
    Modelo previsto: Pramac PY000A000AS
    Tipo: ATS tetrapolar (3F+N)
    Requisitos técnicos:
    Comutação integral das três fases e neutro;
    Isolamento total da rede pública;
    Funcionamento automático com arranque do gerador;
    Compatibilidade com instalação trifásica existente.
    Solicita-se confirmação da solução técnica mais adequada (ATS dedicado ou solução equivalente).
    2.3 Sistema Fotovoltaico Existente
    Inversor instalado: Huawei SUN2000-3KTL-L1
    Requisito obrigatório:
    Instalação de sistema de corte automático do inversor quando o gerador estiver em funcionamento;
    Solução com contactor interbloqueado ou equivalente que garanta isolamento seguro;
    Prevenção de qualquer sincronização entre inversor e gerador.
    Solicita-se proposta técnica para esta integração segura.
    3. Carga Crítica – Bomba de Drenagem
    Modelo: EFAFLU DSO200
    Potência nominal: 1,5 kW
    Motor monofásico com condensador permanente (PSC)
    Pretende-se garantir:
    Arranque fiável em modo gerador;
    Proteção adequada contra sobrecarga e rotor bloqueado.
    Proteções pretendidas:
    Disjuntor 16 A curva D dedicado;
    Disjuntor motor ou relé térmico.
    Solicita-se avaliação da necessidade de instalação de soft-starter como elemento de otimização.
    4. Infraestrutura Prevista
    Ligação gerador–ATS com cabo XV 3G10 mm² (percurso estimado 12–15 m);
    Cablagem de comando com cabo blindado tipo LiYCY;
    Ligação ao sistema de terra existente;
    Garantia de ventilação adequada do gerador.
    Solicita-se validação do dimensionamento proposto.
    5. Âmbito da Consulta
    Agradece-se:
    Análise técnica da solução proposta;
    Sugestão de eventuais melhorias;
    Orçamento discriminado (materiais + mão de obra);
    Indicação de prazo de execução;
    Confirmação de conformidade com regulamentação em vigor.
  7.  # 13

    Então não percebo mesmo o manual do meu inversor. A ideia com que fico das várias maneiras de ligar um gerador, é que o gerador funciona como susbtituto da rede pública, controlado (tempo, potência) pelo inversor....e os dois ligados ao mesmo tempo.

    Portanto se houver solar e não for suficiente, segundo o discrito, só se pode ligar o gerador e tem de se deitar abaixo todo o sistema solar!?
    • HFSF
    • 20 fevereiro 2026

     # 14

    Os 2 ligados ao mesmo tempo duvido mesmo muito.

    Até nos quattro da victron que tem 2 entradas, 1 para rede e outra para gerador as 2 não podem ser usadas ao mesmo tempo.
  8.  # 15

    Os modelos da Deye fazem isto. Conheço gente em Leiria que tem o gerador ligado ao inversor, com baterias, que está a alimentar a casa a combustivel.
    • hangas
    • 20 fevereiro 2026 editado

     # 16

    Colocado por: TicMicOs modelos da Deye fazem isto. Conheço gente em Leiria que tem o gerador ligado ao inversor, com baterias, que está a alimentar a casa a combustivel.


    Em modo backup, tal como o Victron é perfeitamente possivel o gerador substituir-se à rede (do lado do input apenas), mas ainda assim vai precisar de um ATS entre o gerador e a rede, ou outra forma de garantir a exclusividade mutua.

    Já no modo "grid parallel" com o gerador a substituir-se à rede do lado da saida..eu não confiava.

    É preciso que a qualidade da saída do gerador seja equivalente à da rede, senão o inversor vai ter uma seria dificuldade em sincronizar com o gerador.

    A particularidade do Victron, mesmo o multiplus II com com um AC input, é que posse usar o relé do ATS para indicar ao
    Vitron (via contactos) que em vez de rede tem gerador e mudar o modo de operação para power Assist e não se preocupar em sincronizar com a rede como faz normalmente.
  9.  # 17

    E não existem geradores capazes de fornecer energia com características idênticas à rede?
    • HFSF
    • 20 fevereiro 2026

     # 18

    Colocado por: TicMicOs modelos da Deye fazem isto. Conheço gente em Leiria que tem o gerador ligado ao inversor, com baterias, que está a alimentar a casa a combustivel.


    Pois fazem mas têm uma entrada dedicada para gerador.

    Colocado por: ALCLCFE não existem geradores capazes de fornecer energia com características idênticas à rede?


    Claro que há mas quando tem 2 fontes de energia AC elas devem estar sincronizadas caso contrario pode ter graves problemas.

    Pensando melhor, o problema pode estar até antes da rede voltar. Se injetar dentro da rede criada pelo inversor o gerador tem de seguir essa rede para não ter problemas. Normalmente não o faz.

    A norma com inversores (deye, victron ou qualquer outra que conheça) é que eles seguem a fonte de energia, por isso é que tem entradas dedicadas. Eles vêm olham para a onda e replicam-na.

    Isto uma pequena escala do que este senhor mostra neste video: https://www.youtube.com/watch?v=xGQxSJmadm0
  10.  # 19

    Recomendação de eletricista para este serviço, zona grande Lisboa, margem sul?
 