Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde,
    Só que deixar um alerta para quem for instalar AC LG , pois montei um multisplit 21 com 3 saidas interiores, este ano fez muita humidade tentei ligar pela 1ª vez o modo desumificação e nao funciona, nem com 90% humidade, já me deram varias argumentos, mas nenhum me convenceu...mas como o aparelho foi montado há 3 anos ja não tenho garantia. E esta avaria nao será barata o seu concerto...atenção!
  2.  # 2

    Colocado por: JmrodriguesE esta avaria
    1º não é avaria pois um aparelho de ar condicionado não é um desumidificador.

    se pensou o contrario está enganado e isto é valido para toda e qualquer unidade de ar condicionado do mercado independentemente da marca e ou modelo
    • hangas
    • 26 fevereiro 2026 editado

     # 3

    Colocado por: Jmrodriguesvez o modo desumificação e nao funciona


    Um AC não tem a mesma capacidade de desumidificação que um equipamento próprio. Além disso se o ar estiver muito frio e húmido, já muito perto do ponto de orvalho, ainda vai ser menos eficaz do pouco que já é.

    Colocado por: JmrodriguesE esta avaria nao será barata o seu concerto..


    Porque diz que está avariado? O AC não aquece nem arrefece de todo? Ou diz isso só porque não ve resultados na desumidificação?
  3.  # 4

    Colocado por: hangasse o ar estiver muito frio e húmido, já muito perto do ponto de orvalho, ainda vai ser menos eficaz.
    tipicamente permite retirar humidade através do arrefecimento mas tem como limite a temp ambiente de 18ºC afim de não arrefecer demasiado o ambiente,

    quando se pretende forçar a desumidificação com uma unidade de ac usa-se colocar 1\2 hora em aquecimento, seguido de 1\4 hora em desumidificação e assim sucessivamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  4.  # 5

    Colocado por: hangasPorque diz que está avariado? O AC não aquece nem arrefece de todo? Ou diz isso só porque não ve resultados na desumidificação?


    Se os condensados forem para um garrafão, consegue ver os resultados. 😏
  5.  # 6

    Alo, a maquina não liga e com ambientes de temperatura interior e humidade diferentes no interior!
    os flaps dos aparelhos interiores abrem , mas não ha ventilação porque a maquina nao arranca.
    já agora tenho 5 AC de marcas diferentes, incluindo marcas brancas, ate um LG com 25 anos, e todos ligam e funcionam o tempo que estão ligados, logo ha que tirar conclusoes, para a proxima meto os 3000k numa marca branca fico melhor servido.
  6.  # 7

    Mas LG em AC, não é nenhuma marca topo é gama média, topo é Mitsubishi Electric, Daikin, Toshiba, etc.
  7.  # 8

    Colocado por: Jmrodriguesate um LG com 25 anos, e todos ligam e funcionam o tempo que estão ligados, logo ha que tirar conclusoes, para a proxima meto os 3000k numa marca branca fico melhor servido.
    diria que está fazer muita confusão com o funcionamento e funcionalidades do equipamento, e usar como termo de comparação maquinas com 25 anos é somente absurdo.

    LG esta mais perto de uma linha branca do que uma marca de topo, mas o preço é a condizer.
  8.  # 9

    E mais uma

    Sendo um multisplit e no caso de ter mais que uma maquina ligada as que tiverem ligadas tem de estar no mesmo modo, caso contrario não faz nada.
 
0.0129 seg. NEW