    Olá Boa tarde a Todos

    Estou com um problema para o qual não estou a conseguir encontrar solução e agradecia a vossa ajuda.

    Solicitei recentemente a certificação do gás tendo sido reprovada.

    O motivo indicado foi que, quando a caldeira (atmosférica) e o exaustor da cozinha funcionam em simultâneo, os níveis de monóxido de carbono aumentam significativamente, uma vez que os tubos de exaustão vão pela mesma conduta.

    Já contactei várias empresas, mas até ao momento ninguém apresentou uma solução concreta ou assumiu ter capacidade de resolver.

    As hipóteses que me foram referidas foram as seguintes:
    1. Substituição da caldeira por uma caldeira de condensação, verificando previamente se é possível instalar um tubo independente até à saída da chaminé (existe ainda um piso acima do meu apartamento).
    2. Instalação de um kit de ventilação, embora a empresa que sugeriu esta opção não consiga indicar onde adquirir o equipamento nem garantir a sua aplicação.
    3. Instalação de um sistema de comutação que impeça o funcionamento simultâneo da caldeira e do exaustor, mas até agora nenhum técnico se disponibilizou para executar este tipo de solução.

    Se alguém já passou por situação semelhante ou tiver conhecimento técnico sobre a melhor forma de resolver este problema, agradeço muito qualquer esclarecimento ou recomendação.
  1.  # 2

    Curioso, estou a passar pela mesma situação e ninguém me deu uma boa ideia para resolver.
  2.  # 3

    Colocado por: RitaV_Já contactei várias empresas, mas até ao momento ninguém apresentou uma solução concreta ou assumiu ter capacidade de resolver.




    Colocado por: AzulnautaCurioso, estou a passar pela mesma situação e ninguém me deu uma boa ideia para resolver.


    Os imóveis mais recentes já têm exaustão independente, como esses são antigos, só têm uma conduta para tudo.

    É natural que poucos se queiram atravessar, quando as condições do local não cumpre os mínimos.
  3.  # 4

    seja caldeira ou esquentador tem de deixar de ser atmosférico
    por exemplo mesmo que a conduta seja a mesma que o exaustor se o esquentador for atmosferico e se conseguir enfiar pelo menos 1.5 m do tubo do esquentador, já passa.
    • eu
    • 27 fevereiro 2026

     # 5

    É um problema típico das casas mais antigas.

    Para ficar em condições, a melhor solução é substituir o exaustor por um de recirculação e deixar a conduta só para o esquentador.
  4.  # 6

    Não sei se ainda é possível, mas quando isso aconteceu em casa do meu pai, o inspetor anulou a terceira velocidade do exaustor (era a única que causava problemas) e colocaram-se umas grelhas de ventilação do exterior e ficou a cumprir...
  5.  # 7

    Colocado por: CaravelleNão sei se ainda é possível, mas quando isso aconteceu em casa do meu pai, o inspetor anulou a terceira velocidade do exaustor (era a única que causava problemas) e colocaram-se umas grelhas de ventilação do exterior e ficou a cumprir...


    Desconhecia que inspetores de gás, podiam fazer intervenções em equipamentos, alterando características dos mesmos.
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
  6.  # 8

    Em alternativa pode efetuar nova exaustão para a caldeira ou para o exaustor, ou através da instalação eléctrica instalar um comutador LOR (muito utilizado em máquinas de lavar e se for possível).
  7.  # 9

    Colocado por: Varejote

    Desconhecia que inspetores de gás, podiam fazer intervenções em equipamentos, alterando características dos mesmos.
    Concordam com este comentário:AlexMontenegro


    Pelos vistos existem uns porreiros...
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  8.  # 10

    Colocado por: eua melhor solução é substituir o exaustor por um de recirculação

    Isto com placas a gás não pode ser.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, jorgemlflorencio
    •  
      ClioII
    • 1 março 2026 editado

     # 11

    Tirar o esquentador a gás e pôr um termoacumulador elétrico. Acabou a necessidade extra de expelir gases de queima.
    • SrR
    • 1 março 2026

     # 12

    E para a fachada?
  9.  # 13

    Eu troquei o esquentador normal por um ventilado, não sei se pode fazer o mesmo com a caldeira. No meu prédio houve quem anulasse a 3ª velocidade ao exaustor.
  10.  # 14

    Colocado por: CarvaiEu troquei o esquentador normal por um ventilado, não sei se pode fazer o mesmo com a caldeira. No meu prédio houve quem anulasse a 3ª velocidade ao exaustor.


    Funciona lindamente até ao momento em que o exaustor é substituído.
  11.  # 15

    Boa tarde

    Adicionalmente dou nota que:

    Não posso colocar esquentador porque a caldeira é para águas sanitárias e aquecimento central.
    A placa é a gás pelo que, penso, não posso colocar exaustor de recirculação sem mudar a placa.

    A zona onde tenho a caldeira e o exaustor é na zona interior da cozinha, pelo que não é viável colocar saída direta para a fachada.

    Estou mesmo perdida quanto à solução para este problema:

    Obrigada desde já
  12.  # 16

    Já tive esse problema, a solução foi acrescentar grelhas de ventilação nas janelas (e até na própria porta do movel da caldeira). Com isso pôde aumentar-se a circulação (exaustão) de ar e a instalação passou.