Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde para todos,

    Tenho actualmente o quadro eléctrico que mostro no primeiro anexo.

    Tenho luzes na varandas que apenas se podem ligar quando o disjuntor C10 com a indicação "Luz ***" está em posição ON, em posição OFF estão as luzes desligadas e não tenho interruptor nenhum para pode acionar as luzes, apenas o disjuntor. Sei que está mal feito, mas herdei desta situação.

    Por isso, queria facilitar-me a vida e integrar um Shelly Pro 1, como o do segundo anexo. Assim, poderia pelo menos ligar as luzes com o telemóvel e mais tarde acrescentar um interruptor sem fio que pudesse comunicar com o módulo Shelly.

    Acontece que o disjuntor C10 está ligado em série com um pente na parte inferior, que une todas as partes inferiores dos disjuntores. A corrente vem da esquerda, do diferencial (ver terceiro anexo).

    Preciso de ligar o Shelly Pro 1 para interceptar a corrente do pento, por isso fiz as ligações seguintes:

    - Na parte inferior do disjuntor C10, além do contacto do pente, inseri um fio (castanho) que liga a um wago de 5 entradas
    - Do buraco 2 desse mesmo wago, puxei um fio castanho para ligar no L do Shelly
    - Do buraco 3 desse mesmo wago, puxei um fio castanho para ligar no I do Shelly
    - Do buraco 4 desse mesmo wago, puxei um fio castanho para ligar no O do Shelly
    - O N do Shelly está ligado a barramentos do neutros

    Ao voltar a ligar a luz, de facto o Shelly liga-se, o Power e o WIFI, mas a LED out mantem-se desligada. Pelo o que estive a ver, o pente tem prioridade na gestão das luzes da varanda.

    Como posso fazer para poder ligar as luzes via o Shelly? Aqui o problema é como ligar o O?
      Pente de disjuntores.jpg
      Shelly Pro 1.jpg
      WhatsApp Image 2026-03-08 at 16.36.40 (1).jpeg
  2.  # 2

    Não deve fazer isso


    como tem esse pente a entrada de corrente nos disjuntores esta a ser feita pela parte inferior, deve no disjuntor que pretende retirar o fio da parte de cima, e faze lo passar pelo contacto seco do shelly de modo a controlar as luzes.
    Concordam com este comentário: Doctor Z
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Doctor Z
  3.  # 3

    Tem de pensar que esse Shelly Pro tem de estar ligado ao circuito como se se tratasse de um interruptor. Como tal, tem de estar em série com o disjuntor que é suposto proteger o circuito da luz que pretende controlar e não em paralelo.

    Portanto desliga o condutor que está a sair pelo conector superior do disjuntor "Luz ***" e liga-o na saída do Shelly Pro.
    Depois arranja uma ponta de fio condutor de pelo menos 1.5mm2 e liga a saída do disjuntor (que ficou entretanto vazia) à entrada de fase (Line) do Shelly.
    Como este Shelly é um equipamento ativo, vai precisar também de ligar o N (Neutro), que é tão simples como ligar uma ponta de condutor de 1.5mm2 a uma das posições livres daquele barramento de neutro no cimo do quadro.

    É dizer o óbvio, mas não se esqueça de desligar o diferencial da EDP e o interruptor geral (bastaria este último, mas não sei se esse interruptor bipolar que aí está corta toda a instalação) antes de mexer no quadro, a não ser que queira um penteado novo.
    Concordam com este comentário: Doctor Z
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Doctor Z
  4.  # 4

    Algo assim
    Concordam com este comentário: Doctor Z
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Doctor Z
      Captura de ecrã 2026-03-09 102314.png
  5.  # 5

    Em vez de preocupar com gadgets, devia-se preocupar com a segurança de pessoas, nem um diferencial tem no quadro, confia apenas num DCP antigo da eredes com 500ma de sensibilidade, partindo do princípio que ainda funciona corretamente.
    Concordam com este comentário: barreira
  6.  # 6

    Colocado por: VarejoteEm vez de preocupar com gadgets, devia-se preocupar com a segurança de pessoas, nem um diferencial tem no quadro, confia apenas num DCP antigo da eredes com 500ma de sensibilidade, partindo do princípio que ainda funciona corretamente.


    Herdei duma situação que não quis e do quadro como se vê. Eu sei que o quadro tem que sofrer algumas remodelações e estou a tratar disso, nomeadamente disjuntores mais adequados respeitando sempre a espessura dos fios e quantos amperes suportam no máximo.

    Quanto ao gadget, como diz, não tenho maneira nenhuma de ligar as luzes das varandas sem intervir no quadro. No futuro, prevejo ligar sem fio um interruptor para activar as luzes das varandas que irá comunicar com esse Shelly Pro 1.

    Sendo entendido, o que propõe?
  7.  # 7

    Colocado por: Doctor Z

    Herdei duma situação que não quis e do quadro como se vê. Eu sei que o quadro tem que sofrer algumas remodelações e estou a tratar disso, nomeadamente disjuntores mais adequados respeitando sempre a espessura dos fios e quantos amperes suportam no máximo.

    Quanto ao gadget, como diz, não tenho maneira nenhuma de ligar as luzes das varandas sem intervir no quadro. No futuro, prevejo ligar sem fio um interruptor para activar as luzes das varandas que irá comunicar com esse Shelly Pro 1.

    Sendo entendido, o que propõe?


    Acho que já propôs... tratar primeiro do quadro
  8.  # 8

    Colocado por: Doctor Z

    Herdei duma situação que não quis e do quadro como se vê. Eu sei que o quadro tem que sofrer algumas remodelações e estou a tratar disso, nomeadamente disjuntores mais adequados respeitando sempre a espessura dos fios e quantos amperes suportam no máximo.

    Quanto ao gadget, como diz, não tenho maneira nenhuma de ligar as luzes das varandas sem intervir no quadro. No futuro, prevejo ligar sem fio um interruptor para activar as luzes das varandas que irá comunicar com esse Shelly Pro 1.

    Sendo entendido, o que propõe?


    Como já referido, proponho uma verificação da instalação elétrica, quadro elétrico com proteções adequados, ensaios para verificação da terra de proteção.
    O que não falta por aí são quadros com "terra" que na realidade não estão ligados a lado nenhum, só estão a fazer vista.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Doctor Z
 