Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 41

    Colocado por: larkhe

    Concordo até porque como diz os disjuntores que tem não cortam o Neutro , a passagem a existir será entre a terra e neutro, de qualquer forma e a acreditar no grafico que colocou ou o problema vem de fora ou tem alguma maquina que liga aquela hora e faz a passagem.


    A qualidade da instalação pode ser aferida com um simples multimetro a medir a tensão entre o neutro e a terra. Testes de isolamento e isolar terras é com equipamento caro e depois de ver que a instalação visualmente cumpre normas. O que está a ser apresentado é alguem que diz ter um sistema de backup que secciona a energia da rede mas ao mesmo tempo afirma que não consegue ver o que tem dentro do quadro por estar 'apinhado'. Mas insiste em manter este sistema mesmo sabendo que apenas tem um diferencial industrial de tipo A e de 300mA!!. Nem vou dizer o que penso disto. Se ha um acidente pode matar-se ou a um filho ou outro familiar.

    Se tiver tensões relevantes entre neutro e terra até os varistores nas fontes dessa preciosa domotica fazem disparar o diferencial.
    Concordam com este comentário: larkhe
    • Tjda
    • 28 novembro 2025

     # 42

    Após a troca do diferencial a casa apenas disparou naquele dia que mencionei, passou 2 semanas sem qualquer disparo e depois disso o quadro foi dividido e também não há nenhum disparo desde então.

    Por isso acho que o diferencial do tipo A SI funcionou, aqueles disparos podem ter sido outro problema que a instalação provavelmente tinha, e após a divisão do quadro em 3, ficou resolvido.
  2.  # 43

    Bom dia pessoal,

    Aproveitando este tópico, visto que o assunto é praticamente o mesmo.

    À cerca de 2 semanas praticamente todos os dias à exceção do fim de semana, o disjuntor diferencial dispara +/- à mesma hora, às 7h da manha.

    Os equipamentos que tenho em casa são os mesmos de sempre (casa construída em 2018), e à aquela hora da manha, praticamente não tenho nada ligado.!

    Já me disseram que pode ser o disjuntor estar ''cansado'' e fazer desligar o geral. Já pedi a um eletricista para ir ver o problema, dizendo ele para trocar para um de 300mA de melhor qualidade (hager). Ou então trocar pela mesma marca (hager) mas de 30mA tal como já tem.

    Alguém pode tentar ajudar ou até mesmo disponibilidade para resolver o problema. Pois esta situação é bastante chata.

    Também já contactei a E-Redes, porque poderia ser um problema do exterior, pois como é sempre aquela hora, achei bastante estranho. Foram ao local e disseram que estava tudo bem.

    Anexo foto da instalação do quadro.
      Quadro.jpeg
  3.  # 44

    Isso parece ser um interruptor diferencial,apenas dispara por fuga à terra, pode estar "cansado" mas é estranho cansar-se sempre à mesma hora e só nos dias de semana. Aquele temporizador controla o quê? Tem rega no exterior? Tem termoacumulador ou algo que possa entrar em funcionamento a essa hora sem dar por isso?
  4.  # 45

    Colocado por: Ricardo AlBom dia pessoal,

    Aproveitando este tópico, visto que o assunto é praticamente o mesmo.

    À cerca de 2 semanas praticamente todos os dias à exceção do fim de semana, o disjuntor diferencial dispara +/- à mesma hora, às 7h da manha.

    Os equipamentos que tenho em casa são os mesmos de sempre (casa construída em 2018), e à aquela hora da manha, praticamente não tenho nada ligado.!

    Já me disseram que pode ser o disjuntor estar ''cansado'' e fazer desligar o geral. Já pedi a um eletricista para ir ver o problema, dizendo ele para trocar para um de 300mA de melhor qualidade (hager). Ou então trocar pela mesma marca (hager) mas de 30mA tal como já tem.

    Alguém pode tentar ajudar ou até mesmo disponibilidade para resolver o problema. Pois esta situação é bastante chata.

    Também já contactei a E-Redes, porque poderia ser um problema do exterior, pois como é sempre aquela hora, achei bastante estranho. Foram ao local e disseram que estava tudo bem.

    Anexo foto da instalação do quadro.
      Quadro.jpeg
    Tem paineis fotovoltaicos?
  5.  # 46

    Colocado por: AlexRibeiroIsso parece ser um interruptor diferencial,apenas dispara por fuga à terra, pode estar "cansado" mas é estranho cansar-se sempre à mesma hora e só nos dias de semana. Aquele temporizador controla o quê? Tem rega no exterior? Tem termoacumulador ou algo que possa entrar em funcionamento a essa hora sem dar por isso?


    Aquele relogio é para um projetor LED que tenho no jardim, só liga entre as 19h até 00h.

    Tenho termoacumulador no sotão que também tem um quadro parcial, onde tem os equipamentos de aquecimento. Por vias das dúvidas tenho o termoacumulador desliga à essa hora. Só liga entre as 20h até 22h.
  6.  # 47

    Colocado por: tigoncalTem paineis fotovoltaicos?


    Não. Só paineis solares
    • HFSF
    • 12 março 2026

     # 48

    Até pode ser da rede mas esses disjuntores todos no mesmo diferencial é a refeita ideal para ter estes problemas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo Al
  7.  # 49

    So vai descobrir quando instalar mais Disjuntores diferenciais por area , de modo a ir eliminando areas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo Al
  8.  # 50

    Vai descobrir, quando for aí um técnico munido de equipamentos adequados para testar a instalação elétrica, diferenciais e fugas.

    Fora disto é por tentativa e erro.
    Concordam com este comentário: eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo Al
  9.  # 51

    Outra coisa que reparei, não sei se pode estar ligado ou não. No quadro parcial do sotão o disjuntor diferencial também é de 30mA 25A, quando carrego no botão teste, esse disjuntor não dispara, fica sempre ligado.
  10.  # 52

    Colocado por: Ricardo AlNo quadro parcial do sotão o disjuntor diferencial também é de 30mA 25A, quando carrego no botão teste, esse disjuntor não dispara, fica sempre ligado.

    Isso é grave. Tem de disparar o diferencial carregando no teste. Se não acontece isso, o diferencial não está aí a fazer nada aí e não existe proteção ativa.
    Se isso está relacionado com o problema principal não sei (a questão das horas baralha a equação, parece ser outra coisa), mas só por aí já exige uma averiguação minuciosa a toda a instalação.
    Concordam com este comentário: larkhe
  11.  # 53

    Vou pedir para trocar esses dois disjuntores no imediato, no entanto têm sido dificil arranjar profissionais que façam esse trabalho.
    Um diz que aparece e depois já não pode, outro diz que vem e não aparece...é dificil :(
  12.  # 54

    Colocado por: Ricardo AlNo quadro parcial do sotão o disjuntor diferencial também é de 30mA 25A, quando carrego no botão teste, esse disjuntor não dispara


    Está avariado.
    Concordam com este comentário: eu
  13.  # 55

    Tem ar condicionado?

    Aposto mais numa rotina do dia a dia que faz disparar ao usar algum equipamento.

    Tem ventax no WC?
  14.  # 56

    Colocado por: VarejoteEstá avariado.


    Ou desligado... Aquele quadro principal visto de fora também tem uma configuração estranha.
    Aquele bipolar para o sotao estará ligado ao diferencial da fila do meio, ou vai direto?
    Sera que estavam 2 diferenciais em cascata e alguem desactivou o do sotão entretanto?

    E se está directo, será que os dijsuntores ao lado, não estarão num mesmo pente sem diferencial?
    Ou isso ou andam para ali fios para a frente e para tras...
  15.  # 57

    Colocado por: hangas

    Ou desligado... Aquele quadro principal visto de fora também tem uma configuração estranha.
    Aquele bipolar para o sotao estará ligado ao diferencial da fila do meio, ou vai direto?
    Sera que estavam 2 diferenciais em cascata e alguem desactivou o do sotão entretanto?

    E se está directo, será que os dijsuntores ao lado, não estarão num mesmo pente sem diferencial?
    Ou isso ou andam para ali fios para a frente e para tras...


    Estou a partir do princípio que está ligado, quando desliga na patilha apaga algo, deduzo.
    Concordam com este comentário: hangas
  16.  # 58

    Comece por substituir o diferencial do sotão, pelo menos se o problema for no sotão passa a disparar só esse e sabe onde tem que procurar.
  17.  # 59

    Colocado por: Ricardo AlNão. Só paineis solares


    Tem resistencia de aquecimento nesses paineis?
  18.  # 60

    Colocado por: Celso1Tem ar condicionado?

    Aposto mais numa rotina do dia a dia que faz disparar ao usar algum equipamento.

    Tem ventax no WC?


    Não tenho nem AC, nem ventax no WC.
 