    • 18 março 2026
    Colocado por: hangasAté estou no dilema de para ter 30kWh ou comprar outra igual para paralelizar (por 1900 Eur).
    Ou fazer uma de 30kWh DIY (que me iria ficar por 2000 e picos) e tentar vender esta.

    Por outro lado, se fosse a comprar uma bateria de 15-16kWh pronta a usar, se calhar ia para esta:
    https://www.nkon.nl/en/nkon-ess-pro-51-2v-16-1kwh-thuisbatterij.html


    Acabei de comprar uma YIXIANG V2 por ~1700€ para um familiar, com JK e celulas EVE MB31

    Colocado por: hangasFalei com o suporte que me fizeram remotamente um update de firmware, e tenho desde então tentado deixar a bateria ficar em absoption o maior tempo possível. O alarme deixou de acontecer, mas ainda há uma diferença (tipo 3.65 vs 3.44) que tem vindo a diminuir.

    Mas sem balanceador activo acho que acaba por ser normal.


    Só não sei o que é que esse firmware update vai ajudar, essa diferença depois de meses a não ir a 100% vai sempre existir. As minhas há 1 mês precisaram bem mais do que 2h para ficarem todas a 3,45.
    Não iam a 100% desde novembro ou outubro

    Colocado por: hangas
    Até estou no dilema de para ter 30kWh ou comprar outra igual para paralelizar (por 1900 Eur).
    Ou fazer uma de 30kWh DIY (que me iria ficar por 2000 e picos) e tentar vender esta.


    Se for para ter caixas acho que ainda não há nada em condições.
    Eu iria sempre 2x 15/16 do que apenas uma
    • eu
    • 18 março 2026
    Colocado por: jfsmoreiraClaro que sim, mas pelo valor de um inversor posso colocar mais 2 painéis.


    Mas mesmo com menos 2 paineis mas com inversor, provavelmente vai aproveitar mais energia.
    • hangas
    • 18 março 2026 editado
    Colocado por: HFSF
    Se for para ter caixas acho que ainda não há nada em condições.
    Eu iria sempre 2x 15/16 do que apenas uma


    Eu preferia com caixa.
    Mas para ter duas, também preferia que fossem equipamentos idênticos em daisy-chaining.
    Não tenho smartshunt e estou a ver se me safo com com a comunicação do BMS.
  1. Colocado por: HFSFSó não sei o que é que esse firmware update vai ajudar, essa diferença depois de meses a não ir a 100% vai sempre existir.


    Ele vai a 100%, mas depois de estar a 100% uns minutos começava a emitir alertas de high cell voltage pela CAN da BMS, mas internamente ainda nao existia o alarme. Essa celula chegava aos 3.65 e parava a carga, mas ainda assim mandava um alarme.

    Parece ter resolvido porque deixaram de acontecer. O que eu acho que corrigiram é que só mandam o alarme pelo protocolo Pylon quando excede os 3.6500 e não quando os atinge.
    Mas sim.. de resto não ha muito que o firmware possa fazer para corrigir um desbalancemento com um BMS passivo. Aquilo é so uma resistencia de bleed-out.
    • hangas
    • 18 março 2026 editado
    Colocado por: HFSFAcabei de comprar uma YIXIANG V2 por ~1700€ para um familiar, com JK e celulas EVE MB31


    O espanhol da Domotica Solar fez recentemente uma review a essa também: https://www.youtube.com/watch?v=NmWFtWS1kRQ
  2. Colocado por: euMas mesmo com menos 2 paineis mas com inversor, provavelmente vai aproveitar mais energia.


    Ou não!

    Com paineis diretos, teria sempre energia disponível...Poderia não ter os 200VDC, mas teria sempre alguma tensão que alimentaria a resistência elétrica. Não seria tão eficiente, mas ajudaria um pouco.
    Com inversor, se os paineis não conseguirem produzir o suficiente, então teria 0VAC na saída
    • hangas
    • 18 março 2026 editado
    Colocado por: jfsmoreiraCom inversor, se os paineis não conseguirem produzir o suficiente, então teria 0VAC na saída


    Não é assim que funciona....

    Colocado por: jfsmoreiraPoderia não ter os 200VDC, mas teria sempre alguma tensão que alimentaria a resistência elétrica.


    Os paineis assim que ha alguma incidência de luz debitam logo a tensão nomial quase de imediato.
    A potencia vem depois da quantidade de corrente que conseguem sustentar com uma carga ligada.

    Se o inversor não lhes conseguir sacar nenhuma potencia, também a resistência não o conseguiria. No limite a tensão ia cair a zero.

    O que o MPPT faz e variar a carga para optimizar a curva IV.
    No caso de uma resistência ligada diretamente a carga seria fixa.
    • HFSF
    • 18 março 2026
    Colocado por: hangasEu preferia com caixa.


    Pois percebo.

    Colocado por: hangasMas para ter duas, também preferia que fossem equipamentos idênticos em daisy-chaining.
    Não tenho smartshunt e estou a ver se me safo com com a comunicação do BMS.



    Sem shunt é que não faria de forma nenhuma. Eu tenho 3 JKs em paralelo, mesmos comprimentos de cabo, mesmas celulas, mesmo BMS. Não raras vezes tenho SoC reportados dos diferentes BMS com 50% de diferença.

    Tenha atenção os curtos internos da bateria/BMS.
    Paralelizar baterias lifepo sem um fusível class-T é um perigo aos meus olhos
  3. Colocado por: hangasSe o inversor não lhes conseguir sacar nenhuma potencia, também a resistência não o conseguiria. No limite a tensão ia cair a zero.

    Nao concordo.
    Inversor injeta 230VAC em vazio. Com carga só injeta se conseguir responder às necessidades.
    No entanto, com tensões contínuas variaveis é obvio que a corrente é diretamente proporcional. A potência calorífica é que varia exponencialmente do 0 ao limite
    • eu
    • 18 março 2026 editado
    jfsmoreira, o seu raciocínio está errado, pois parte do princípio que o inversor está off-grid

    Com o inversor ligado à rede elétrica da casa (que é o que faz sentido) toda a produção fotovoltaica é usada, qualquer que seja a incidência solar.

    E depois há outras vantagens, como por exemplo alimentar outros consumos em casa, além da resistência elétrica.

    Portanto, esqueça lá essa ideia, não faz sentido.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  4. Colocado por: eupois parte do princípio que o inversor está off-grid


    e é essa a ideia... 100% offgrid
    • hangas
    • 18 março 2026 editado
    Colocado por: jfsmoreiraInversor injeta 230VAC em vazio. Com carga só injeta se conseguir responder às necessidades.


    Estando a falar em off-grid não há injecção.
    Mas acho que percebi o que quis dizer.

    Com um inversor pelo meio apenas com input solar, se não houver potencia no lado DC suficiente para a carga, ele não lhe vai entregar nada. entra num estado de overload em que nao consegue equilibrar os dois estagios e desliga-se (mais devido as proteções do inversor que pelo principio de funcionamento)

    Enquanto que se a resistência estiver ligada em DC, vai haver potencia disponível para qualquer combinação de tensão e corrente.

    ex. resistência 2000W (200V 10A simplificar) Se os painéis so conseguirem entregar 5A 200V (vamos imaginar que são 4 painéis com VoC 50V) 5A na tensão nominal a resistencia vai debitar ainda assim uns 1000W.

    Mesmo que lhe faça passar 20V 1A vai ter 20W de calor na resistência.
    (com uma qualquer combinação de V e I, pois o mais provável é a tensão "amochar" um bocado nessa situação".
    • eu
    • 18 março 2026 editado
    Colocado por: jfsmoreirae é essa a ideia... 100% offgrid

    E há alguma razão para ser off-grid?

    É que se estiver ligado à rede elétrica pode alimentar outros aparelhos, o que é uma vantagem enorme de usar um inversor grid-tie.
  5. Colocado por: nhenriquesBoas,

    Ando a pedir orçamentos para aumentar a minha produção solar, já a pensar em no futuro integrar baterias, e fiquei com a sensação de que os preços estão um bocado puxados… ou será apenas impressão?

    Recebi uma proposta para 4 painéis de 710W + inversor Deye HYD 6000, com instalação incluída, a rondar os 3300€. A instalação seria em espaço plano.

    A ideia seria manter os painéis atuais de 340W (6) enquanto ainda rendem, mas substituir o inversor atual e utilizar duas strings - ainda tenho que confirmar que consigo passar mais um cabo até ao local do inversor atual.

    Parece-vos um valor dentro do normal ou acham que anda inflacionado? Alguém fez algo semelhante recentemente para comparar?
    Painéis de 710W são aconselháveis ou devo ir para outra hipótese?

    Obrigado.


    Bom dia

    Alguém com orçamentos recentes? para ver se está dentro dos valores praticados atualmente?
    Obrigado.
  6. Parece-me caro, mas não estou a par dos orçamentos actualmente...
  7. Bom dia!

    Tenho um sistema solar de 2kw com Inversor Huaweii, diáriamente ofereço à rede entre 5 a 10kw, pretendo armazenar esta energia numa bateria, com a bateria só irei utilizar energia da rede em dias de chuva.

    Ao ser um inversor Huaweei precisa das baterias próprias e os orçamentos para apenas 5kw vão para os 3000€.

    Procuro alternativas, mantendo os mesmos paineis, o que recomendam, bateria com inversor Ac coupling, ou substituição do inversor e baterias?

    obrigado,
    • eu
    • 19 março 2026
    Colocado por: JRMoreirasubstituição do inversor

    Parece ser a opção mais interessante.
  8. Boa tarde

    Procuro orçamentos de empresas para fazer instalações em Almargem do Bispo, próximo de Caneças.

    código postal 2715-437

    inversor SUN-6K-SG05LP3-EU-AM2-P ou SUN-6K-SG05LP3-EU-AM2-P

    se for monofásico é necessário fazer a alteração para monofasico

    Também falaram neste inversor por ser parecido com o DEYE
    https://www.solisinverters.com/br/energy_storage_inverters19/S6-EH1P(3-8)K-L-PLUS_br.html
  9. que me dizem deste combinado:
    Inversor: Solis S6-EH-1P8K-L-PLUS
    Bateria: Weco 16K0-LV
  10. Colocado por: hangasEnquanto que se a resistência estiver ligada em DC, vai haver potencia disponível para qualquer combinação de tensão e corrente


    Exatamente isso.
    Na prática é substituir um painel termodinâmico por um par de painéis fotovoltaicos ligados diretamente. Basta ter um pouco de sol e ele já alimenta a resistência (nem que seja apenas +1C)
 