Iniciar sessão ou registar-se
  1. Eu não sei que resistências têm mas a minha para "reaquecer" 500L de 55 a 70ºC já tem de bulir o dia quase todo (2.2kW). Se há coisa que come bem e sem eficiência é aquecer água com resistência
    • eu
    • 21 março 2026
    500 litros também não é brincadeira... devia ter uma resistência mais potente.
  2. E precisa de aquecer até 70ºC?
  3. Há quem depene galinhas todos os dias.
    Concordam com este comentário: ALCLCF
  4. Colocado por: mafgodE precisa de aquecer até 70ºC?


    Não, é para despejar solar e garantir 4 dias de AQS.
  5. Boas.
    Tenho um inversor SMA Sunny Boy 4.0 1AV-41 e 3.1Kw em painéis.
    Mais para a frente quero aumentar a produção e colocar mais uns 5 painéis de +/-600W, perfazendo +/- 6Kw de potência.
    Agora a minha questão tem a ver com o colocar baterias, pois estou a pensar numa de 16Kwh.
    Estava a pensar comprar um Victron Multiplus II e um cerbo gx e ligar em AC coupling.
    Neste momento tenho 2 cabos de 6mm que vão do quadro principal até a garagem, onde está o SMA e ficaria também o Victron e a bateria..
    Um desses cabos levava o AC IN até ao Victron, depois o AC OUT ligava ao quadro secundário que fica á beira dos inversores bem como o AC do SMA e depois o outro cabo ligava novamente ao quadro principal.
    Será que esta configuração é viável?
    Outra questão, neste momento tendo 4.6Kva contratados e a rede suportar até 6.9Kva, que inversor Victron adquerir?
    Será que um de 6000va chega ou será melhor um de 8000va?

    Desde já obrigado pelas resposta
    • HFSF
    • 23 março 2026
    Qual é a distancia do quadro principal até ao dos inversores?
    De todas as formas subia a secção do ac out para pelo menos 10mm2

    Esses novos paineis vão ser ligados ao inversor atual?

    Ficando com 6Kvas de potencia em AC coupling precisa de pelo menos um inversor capaz de carregar a bateria continuamente com 6kvas, o 6K5 não funciona por exemplo e deve ir para o 8kvas.
    • dom123
    • 23 março 2026 editado
    A distância é cerca de 10 metros.
    Os novos painéis vão ficar ligados ao SMA na outra string.
    Já não é possível passar mais nenhum cabo.
    Os dois cabos são de 4 pares cada um
    A maior potência será para carregar o VE que fica mesmo ao lado do quadro secundário.
    Neste momento tenho 4.6kva e na moradia raramente passa esses valores
    • hangas
    • 23 março 2026 editado
    Colocado por: dom123Um desses cabos levava o AC IN até ao Victron, depois o AC OUT ligava ao quadro secundário que fica á beira dos inversores bem como o AC do SMA e depois o outro cabo ligava novamente ao quadro principal.
    Será que esta configuração é viável?



    Fiz exatamente essa configuração há uns meses atrás. Há alguns detalhes da mesma neste topico.

    Também só tenho 4.60kVA contratados com uma PMA de 6.9kVA.
    Passagem do quadro principal até ao quadro da cave e retorno novamente até ao principal em 10mm2 protegidos a 32A.

    É preciso ver que vai ser por esses cabos que passa TODA a corrente da casa. E embora hoje estejam 4.60kVA amanha podem não estar (seja eu ou um futuro proprietário qq).

    Além dessas ligações não se esqueça de prever todas as proteções e cortes necessários a jusante e a montante desses circuitos.
    E conveniente também prever uma ou mais chaves de transferência para poder fazer quer a esse desviou e ao próprio inversor.

    (veja este topico: https://forumdacasa.com/discussion/102420/14/apagao-o-inicio-do-fim/#Comment_2249126)

    Também tenho o carregador dos VE ligado ao quadro secundário.. mas uma vez que o by-pass é possivel tem que estar previsto que a corrente para o mesmo poderá vir exclusivamente da rede via quadro principal.
    Concordam com este comentário: eu
    • HFSF
    • 23 março 2026
    Colocado por: dom123Já não é possível passar mais nenhum cabo.
    Os dois cabos são de 4 pares cada um


    Mas pode substituir os cabos certo?

    Se neste momento tem 2 cabos de 4 condutores, só precisa de 2 cabos de 2 condutores (+ terra).

    Fazer tudo com 6mm2 dependendo da taxa de ocupação pode ter de limitar bastante a potencia à saida do inversor
  6. Colocado por: HFSF

    Mas pode substituir os cabos certo?

    Se neste momento tem 2 cabos de 4 condutores, só precisa de 2 cabos de 2 condutores (+ terra).

    Fazer tudo com 6mm2 dependendo da taxa de ocupação pode ter de limitar bastante a potencia à saida do inversor


    Não devia pensar assim. Se o pma é 6,9kVA a instalação elétrica deve de estar preparada como se esse fosse a potência usada. Hoje é você que aí está e sabe que tinha de mudar esses cabos se quiser aumentar a potência mas amanhã pode não ser. Outra pessoa que venha a habitar essa casa pode ligar para o operador e pedir para passar dos 4.6kVA para 6.9kVA e e eles sobem sem problema...sobem e depois há azares porque ninguém sabia que a instalação não estava adequada.
  7. Colocado por: HFSFMas pode substituir os cabos certo?

    Da maneira que estão passados é muito difícil de substituir, pois passam pelo rodapé e isso iria me obrigar a retirar o mesmo e como está colado ao pladur de certeza que iria dar asneira.
    Posso estar enganado mas os cabos que vêem do contador até ao quadro principal também são de 6mm.
    • dom123
    • 23 março 2026 editado
    Colocado por: elfo106

    Não devia pensar assim. Se o pma é 6,9kVA a instalação elétrica deve de estar preparada como se esse fosse a potência usada. Hoje é você que aí está e sabe que tinha de mudar esses cabos se quiser aumentar a potência mas amanhã pode não ser. Outra pessoa que venha a habitar essa casa pode ligar para o operador e pedir para passar dos 4.6kVA para 6.9kVA e e eles sobem sem problema...sobem e depois há azares porque ninguém sabia que a instalação não estava adequada.

    Se a casa for vendida a instalação fotovoltaica é retirada e volta tudo ao que era antes
    Mas sim, tenho noção que deveriam ser cabos de 10mm
    Concordam com este comentário: eu
  8. Qual é a empresa que está apagar melhor pelos excedentes, tarifário fixo?
    • eu
    • 25 março 2026 editado
    Colocado por: paulosQual é a empresa que está apagar melhor pelos excedentes, tarifário fixo?


    Nenhuma ;)

    Há uns meses atrás era a MEO, não sei se entretanto houve alguma mudança. Mas os preços são ridiculamente baixos, começa a fazer cada vez mais sentido enviar os excedentes para bateria, para usar durante os períodos sem sol.
  9. Colocado por: dom123Se a casa for vendida a instalação fotovoltaica é retirada e volta tudo ao que era antes


    Se a casa for vendida pode ser mais vantajoso deixar lá o fotovoltaico do que retirá-lo (é um "plus" na venda da casa).
    Concordam com este comentário: mafgod
  10. O bicho de aproveitar melhor o sol está a deixar-me curioso com as soluções existentes e os preços... Quem já aqui optou por essa solução, o que faria diferente? Bateria "one-box" ou modular? Modular vejo vantagem de expandir mais facilmente e ser mais fácil de as mover para o local, mas acabam por custar um bocado mais...
    • Celso1
    • 26 março 2026 editado
    Colocado por: pcspinheiroO bicho de aproveitar melhor o sol está a deixar-me curioso com as soluções existentes e os preços... Quem já aqui optou por essa solução, o que faria diferente? Bateria "one-box" ou modular? Modular vejo vantagem de expandir mais facilmente e ser mais fácil de as mover para o local, mas acabam por custar um bocado mais...


    Eu tenho um Victron Múltiplus GX II 3000, com 3 baterias Weco 48V 5k3XP.
    Se fosse hoje, tinha instalado um inversor victron de 10.000W ou melhor ainda, 2 de 5000 para ter baterias nos 2. Metia 16KW em cada um.
    Provavelmente metia a opção de 2 porque depois a descarga estaria limitada á potência da bateria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    • HFSF
    • 26 março 2026
    A bateria é a mesma tendo um ou varios inversores victron.
    Quantas mais baterias em paralelo mais potencia tem.

    Arrependimentos? Não ter forrado o telhado a paineis :)
  11. Colocado por: HFSFA bateria é a mesma tendo um ou varios inversores victron.
    Quantas mais baterias em paralelo mais potencia tem.

    Arrependimentos? Não ter forrado o telhado a paineis :)


    Certo, mas há 2 fatores que provavelmente vão limitar a descarga da bateria na casa.
    Primeiro é o tipo de cabo e como estão ligadas as baterias. Se tiver barramento, provavelmente vai estar limitado ao que o cabo do barramento ao inversor aguentar.

    Outro fator é que em modo backup, o Victron vai estar limitado ao fator de potência( penso que seja assim o nome) em que no meu, é de 0.8
    Ou seja, em backup, só posso usar 2400W.

    Daí a minha intenção é ter 2 Multiplus de 5KW cada com 3 packs de baterias em cada um.

    Mas isso será bem lá mais para a frente, no tempo. Para já, vou pondo algum dinheiro de parte.

    Mas tenho o mesmo arrependimento que você 🤣
    Atualmente tenho 2500W fotovoltaico no Victron mas tenho mais 2500W que em breve vou montar. Mas se pudesse, tinha o dobro disto tudo 😅
 
0.0526 seg. NEW