  1.  # 1

    Bom dia. Procuro testemunhos de uso real de Bombas de Calor para aquecimento central, usando radiadores.
    Foi-me instalada uma BC da marca Ecotermal de 15 kw e mesmo com temperaturas ambiente 15/20 ºc, o COP não passa dos 3, anda pelos 2.1. Pela ficha técnica, deveria fazer muito mais.
  2.  # 2

    Eu tenho e a minha Vaillant de 8kW, ligada 24/7 desde Outubro (desliguei apenas no início da semana passada) mostra um COP de 3,48 - 3,77 consoante os meses.
    Vale o que vale, é o que a app diz, não faço ideia se é verdade ou não.
  3.  # 3

    Em ambiente real somente se consegue medir o SCOP pois o COP é somente teórico nas condições de teste sem entrar com as descongelacoes.
  4.  # 4

    Colocado por: jorgealvesEm ambiente real somente se consegue medir o SCOP pois o COP é somente teórico nas condições de teste sem entrar com as descongelacoes.
    E como consigo medir o SCOP?
  5.  # 5

    Colocado por: euclideslazaroE como consigo medir o SCOP?
    foi o que fez, diferença entre o que produziu e o que consumiu.
  6.  # 6

    Veja se não tem por exemplo a temperatura máxima parametrizada para um valor demasiado alto, que implique a utilização da resistência auxiliar (se é que existe), eventualmente reduzir um pouco essa temperatura máxima, ...
 