Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Bom dia,

    Vou ter de instalar uns ares-condicionados e bomba de calor em casa e como tal, vou ter de fazer alterações ao quadro elétrico. Posto isto, estou a ponderar alterar o quadro todo (este é antigo e não me inspira muita confiança).
    Uma das coisas que reparei é que não tem nenhum ID e tem um disjuntor diferencial de 500mA.

    A sugestão que tive foi para instalar 2 ID AC de 300mA e separar em dois grupos (1) tomadas e iluminação; (2) resto dos equipamentos, contudo... hoje em dia toda a gente vai ao ChatGPT e afins e depois é que começam a surgir as dúvidas todas...
    Entre várias coisas, ele diz-me que tenho de por ID tipo A e diz-me que não tenho proteção contra choques (é 30mA e não 300mA).

    Alguém me pode dar uma orientação/luz sobre este assunto?
    É mesmo "preciso" ser tipo A? Devo trocar os ID de 300 para 30mA?

    Obrigado desde já pela atenção dispendida
  2.  # 2

    Sim o ideal é ser 30ma ...

    Mas... essa instalação tem proteção terra?
  3.  # 3

    O ideal é ter tensão de contato abaixo dos 25v, mas provavelmente nem terra tem na instalação, ou tendo não sabe o valor da mesma.
  4.  # 4

    Boa pergunta... à qual infelizmente não sei responder.

    Tenho aí uma foto do quadro sem a caixa:

    As partes assinaladas a vermelhas são recentes (julgo que é para os AC, placa indução e bomba de calor).

    O quadro é antigo, diria que deve ter mais de 30 anos.
      Screenshot_20260415_152210_Gallery.jpg
    • eu
    • 15 abril 2026

     # 5

    Colocado por: pedroaccsubÉ mesmo "preciso" ser tipo A?


    Não. Pode ser tipo AC.

    30 mA.
    • hangas
    • 15 abril 2026 editado

     # 6

    Há quem defenda (nas internets) que já faz sentido o tipo A para equipamentos como placas de indução, motores inverter é ate LED drivers. Basicamente tudo o tenha alguma componente DC sem isolamento galvanico.

    Hoje em dia até as MLR e frigorificos já tem tencologia inverter.

    Mas pessoalmente so instalei tipo A para o inversor solar e carregador EV. Placa de indução, bomba de calor, ACs está tudo com protecção tipo AC.

    Mas como já foi dito, ponha pelo menos um tipo AC de 30mA
      interruptoresdif.png
  5.  # 7

    Colocado por: hangasque já faz sentido o tipo A


    Até podem colocar tudo tipo B, assim dá para tudo.
  6.  # 8

    Colocado por: Varejote

    Até podem colocar tudo tipo B, assim dá para tudo.


    Então é da opinião que não vale a pena passar tudo para tipo A?

    E se meter dois ID de 30mA, não corro o risco de o quadro estar sempre a disparar?
  7.  # 9

    Colocado por: pedroaccsub

    Então é da opinião que não vale a pena passar tudo para tipo A?

    E se meter dois ID de 30mA, não corro o risco de o quadro estar sempre a disparar?


    Passar para A porque motivo, só se tiver wallbox para carregamento, de resto as regras técnicas não obrigam.

    Colocando tipo A até ficam mais sujeitos a disparos intempestivos, uma vez que eles detetam correntes DC pulsantes.

    Nunca se deve colocar só um ID para toda a instalação, para esse quadro trifásico recomendo 3 diferenciais 30ma ligados em paralelo, daria cerca de 10 circuitos para cada diferencial, 3 diferenciais são mais 12 módulos de ocupação, que não existem.
  8.  # 10

    Mas pondo um quadro novo, esse problema deixa de existir (falta de espaço), certo?

    Se optar por um quadro novo (modular em calha DIN) e trocar aqueles disjuntores antigos por uns novos da hager, juntar 2 ID de 40A 30mA tipo AC, é coisa para custar quanto? (mão de obra incluída, claro)
  9.  # 11

    Colocado por: pedroaccsubMas pondo um quadro novo, esse problema deixa de existir (falta de espaço), certo?

    Se optar por um quadro novo (modular em calha DIN) e trocar aqueles disjuntores antigos por uns novos da hager, juntar 2 ID de 40A 30mA tipo AC, é coisa para custar quanto? (mão de obra incluída, claro)


    Tem de pedir cotação.
  10.  # 12

    Boa tarde,


    Acabei por ficar com o quadro assim.

    O eletricista fez um trabalho ± ou há aí alguma "sapateirada" que um leigo como eu não saberá?

    E uma última questão: no antigo quadro tinha um disjuntor diferencial ao lado, separado da parte principal. Neste não encontro nenhum. Aqueles ID fazem a vez do outro disjuntor ou era suposto também ter um neste quadro?


    Cumprimentos
      Screenshot_20260421_164521_Gallery.jpg
  11.  # 13

    O único diferencial que está na instalação é o da eredes de 500ma.
  12.  # 14

    Colocado por: VarejoteO único diferencial que está na instalação é o da eredes de 500ma.


    Mas tenho de o guardar para devolver? Assumi que aquilo fosse "lixo", mas ainda está lá dentro de um caixote...
  13.  # 15

    O DCP estava selado é propriedade da eredes.

    Vejo diferenciais de 300ma no quadro.

    Quem instalou o quadro não verificou o valor de terra?
  14.  # 16

    Colocado por: VarejoteO único diferencial que está na instalação é o da eredes de 500ma.


    A imagem não está muito nítida mas eu estou a ver dois diferenciais que me parecem ser de 300mA
  15.  # 17

    Não está muito mal executado, mas:

    Os circuitos que alimenta tomadas ou equipamentos em casas de banho deverão possuir sensibilidade de 30mA. O mesmo para tomadas que possam estar no exterior.

    As ligados das terras deveriam ser executado em barramento adequado e não por ligadores tipo wago.

    No barramento de neutro do primeiro diferencial, possui um cabo sem cores regulamentares.
  16.  # 18

    Na ultima sequência de disjuntores existe condutores em pontas acessíveis/isoladas
  17.  # 19

    Colocado por: elfo106

    A imagem não está muito nítida mas eu estou a ver dois diferenciais que me parecem ser de 300mA


    Quando respondi foi sobre a primeira foto, a do quadro novo com diferenciais de 300ma ainda não estava carregada.
  18.  # 20

    Colocado por: VarejoteO DCP estava selado é propriedade da eredes.

    Vejo diferenciais de 300ma no quadro.

    Quem instalou o quadro não verificou o valor de terra?


    Não sei se verificou o valor de terra, mas espero que sim. 😅

    Resumindo, é melhor não deitar aquilo fora porque a eredes pode mo pedir de volta, certo?
 