Iniciar sessão ou registar-se
  1. Boas a todos! Antes de mais obrigado por me permitirem entrar neste forum.
    gostava do obter uma opinião á cerca da seguinte situação:
    Tenho um mini sistema solar fotovoltaico on grid cujo o pico é de 830wh.
    No entanto além da alimentação da casa, envio por media diária para a rede (excedente) entre 2 a 3 KW. Numa primeira fase optei pela venda do mesmo, mas o preço que pagam e as tarifas que cobram, (utilização da rede e outros) nos meses melhores, recebi 1,30€.
    houve inclusive meses em que o preço pago por Kw foi absorvido pelas taxas.
    Sei que não tenho capacidade para grande bateria, e fazer back up para aumentar paineis.
    Alguém conhece o sistema deye ess balcon? Estava iclinado para comprar um modulo destes, para iniciar, (capacidade 2kw de bateria) e no futuro aumentar. Pelo que percebo, ligando em modo ac coupling, esta opção permite aproveitar o excedente para o armazenar.
    embora só tenha saída de 1000w. por outro lado não preciso de alterar nada na instalação actual, alem de um medidor inteligente no quadro principal. agradeço opiniões.
      file.jpg
  2. Ajuda na Conversão Microprodução em autoconsumo
    - Microprodução já desativada, fim de contrato
    - 44 Paneis na potência total de 4.4kw
    - inversor Fronius IG40 monofásico
    - Cabo monofásico a ligar ao contador geral da SU eletricidade.

    Central Fotovoltaica a 110 m do quadro principal da habitação.

    Condições da casa:
    - Trifásico 20,7kw - acima do necessário creio
    - Não há possibilidade nem interesse de passar a monofásico, os equipamentos não o permiten.

    O que é mais inteligente fazer?

    1) Trocar inversor para inversor híbrido trifásico, a colocar no local do inversor atual, e passar cabo elétrico 10mm2 secção até ao quadro atual?
    2) Passar cabos solares 10mm2 até a localização do novo inversor, na tubagem onde está o cabo monofásico - arrancando este?

    3) Explorar a possibilidade de AC coupling, e colocar um novo inversor híbrido trifásico perto do quadro de consumo da habitação, mantendo o setup atual? Como funciona isto? O inversor recebia apenas numa fase, injectando só numa fase também, ou teria de passar por bateria de forma a poder acumular e libertar energia em formato trifásico?

    Agradeço ajuda e comentários, assim como orçamentos para a alteração na zona de Braga.
  3. Colocado por: TicMicou teria de passar por bateria de forma a poder acumular e libertar energia em formato trifásico?


    Não será um requisito, mas eu pessoalmente não exploraria essa solução.

    Idealmente em DC; os 44 painéis irem a um controlador de carga para a bateria.
  4. Recebi ontem o Deye 4kw, grande monstro! Aproveitei e andei a marcar no telhado os pontos exatos onde terão que ficar os varões roscados, para um dia destes tratar da sua fixação, montar estruturas, passar cabos. Tudo devagarinho.

    Ainda não sei exatamente por onde vou passar os cabos AC do quadro-> inversor e de volta. As opções são várias, mas cada uma com os seus senãos...
    • HFSF
    • 24 abril 2026
    Colocado por: TicMicAjuda na Conversão Microprodução em autoconsumo
    - Microprodução já desativada, fim de contrato
    - 44 Paneis na potência total de 4.4kw
    - inversor Fronius IG40 monofásico
    - Cabo monofásico a ligar ao contador geral da SU eletricidade.


    Há umas semanas fiz exactamente isso para um familiar.
    Passei cabos do painel para um MPPT que ficou perto da bateria (DC).

    Como é um painel de 2 eixos precisa de AC e tive de passar conduta com um cabo AC para alimentar os motores do painel
  5. Colocado por: pcspinheiroAproveitei e andei a marcar no telhado os pontos exatos onde terão que ficar os varões roscados, para um dia destes tratar da sua fixação, montar estruturas, passar cabos. Tudo devagarinho

    Eu tenho um terreno mesmo ao lado da moradia, com um muro a norte com cerca dr 15 metros.
    Vou o preparar para levar 10 painéis encostados ao muro assentes em lancis de 130kg
    Os triângulos vou os fazer em aço galvanizado de 2.5mm.
    O resto da estrutura vou mandar vir da iluminashop, tudo também com muito tempo.
    O inversor será um Victron MultiPlus-II 8000VA onde vão ligar os dois inversores que tenho, um sma sunny boy 4.0 e um sofar solar de 2.2kwh
  6. No post original queria dizer Deye de 5 kW; 4 kW nem existe... :-)
  7. A Docan no Alibaba está a oferecer a bateria ZZ por 1620 dólares, preço final entregue em casa, ou a nova Do-Bat por cerca de 1800 dólares, também preço final...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
  8. Colocado por: pcspinheiroA Docan no Alibaba está a oferecer a bateria ZZ por 1620 dólares, preço final entregue em casa, ou a nova Do-Bat por cerca de 1800 dólares, também preço final...


    A ZZ está a bom preço (melhor do que eu tive), mas presumo que seja porque as células não são da Sunwoda mas sim Cornex. Mesmo assim, nesse ratio, provavelmente só subiam uns 50 ou 100$.

    Amanhã vai ser a instalação da minha ZZ, mas já sabe que o @callinas é um cliente satisfeito.
  9. Sim, Cornex. Também ando a ver umas da Jaka solar, que dizem ter baterias blade da BYD... Mas para as de capacidade mais pequena, as contas não batem certo com a especificações das células. Depois lá me disseram que usam outras células BYD de menor capacidade, e estou à espera das especificações. A de 20 kWh é atrativa, mas só pedi o preço para a de 14.3 kWh, que é de $1840 US. Vou ver em quanto fica a de 20 kWh, que provavelmente é o sweet spot para não querer comprar outra de 15 daqui a nada...
  10. Colocado por: pcspinheiroSim, Cornex. Também ando a ver umas da Jaka solar, que dizem ter baterias blade da BYD... Mas para as de capacidade mais pequena, as contas não batem certo com a especificações das células. Depois lá me disseram que usam outras células BYD de menor capacidade, e estou à espera das especificações. A de 20 kWh é atrativa, mas só pedi o preço para a de 14.3 kWh, que é de $1840 US. Vou ver em quanto fica a de 20 kWh, que provavelmente é o sweet spot para não querer comprar outra de 15 daqui a nada...


    Penso que foi aqui no forum que também vi a referência a essas Jaka, também achei muito interessante.
    Quanto à capacidade da bateria, acho que o melhor é ir vendo com calma como fica o seu sistema com uma de 15kw e depois se necessário meter mais. Acho que o seu caso é o do transporte para o sotão, mas acho que mais vale assim e ir dimensionando o sistema aos poucos
  11. Relativamente ao transporte para o sótão como a minha parte privada é paredes-meias com a zona "morta" onde vai estar o inversor, até podia meter a bateria dentro de casa e fazia um furo discreto para passar cabos. Isso evitava a logística de ter que a elevar pelo alçapão de acesso à zona de serviço, o que será sempre complicado. No meu sótão sempre há escadas e na pior das hipóteses vai arrastada na horizontal escadas acima 😅. A ver.
  12. Depois de ter pedido vários orçamentos e ter ficado escandalizado com os valores cobrados, face ao valor dos equipamentos a retalho, decidi que seria melhor pensar e iniciar uma instalação por conta própria, adquirindo directamente os equipamentos e depois pagar a um electricista credenciado na DGEG para a instalação. Dos valores que já falei, vou pagar mais 380 euros do que recorresse a uma empresa, ao nível da instalação (+ protecções, cabos, etc.) - se bem que algum desse material também podia comprar online), mas pouparei mais de 4.000 a 6900 euros (entre 88% e 193%, em alguns casos) na compra do material (e já comprando algum em excesso como as ferragens para a estrutura), isto só em inversor, baterias e PV's.

    Estou a estudar a melhor configuração para uma instalação fotovoltaica numa residência em Aguiar. Como é uma zona onde no inverno há frio intenso e geadas, tenho algum receio com as voltagens máximas das strings, sobretudo em manhãs frias, quando o Voc dos painéis sobe.

    O sistema em análise seria com 6 PV's a Poente e 10 Pv's a Sul, e estou a tentar perceber qual a arquitetura mais segura e eficiente.

    Melhor solução técnica: inversor com 3 MPPT (ou 2 MPPT + entradas independentes)

    Configuração A

    MPPT1 → 6 painéis Poente
    MPPT2 → 5 painéis Sul
    MPPT3 → 5 painéis Sul

    Porque parece excelente:

    tensões mais baixas e confortáveis
    praticamente zero risco de overvoltage no inverno
    excelente tracking MPPT
    separação perfeita entre orientações e strings
    À partida, esta parece-me a melhor solução do ponto de vista técnico. Boa solução com inversor 2 MPPT robusto (600 V / corrente alta)

    Configuração B

    MPPT1 → 6 painéis Poente
    MPPT2 → 5 + 5 painéis Sul em paralelo

    Condição:

    O MPPT teria de aceitar:

    ~25–30 A de entrada
    2 strings em paralelo
    Pode ser uma solução muito interessante, desde que o inversor suporte bem a corrente.

    Solução aceitável, mas dependente do inversor

    Configuração C

    MPPT1 → 6 painéis Poente
    MPPT2 → 10 painéis Sul em série

    Só se o inversor tiver:

    600 V máximos reais de entrada FV
    boa margem de segurança
    limite superior de MPPT ≥ 550 V
    Não é fácil encontrar inversores com esta capacidade.

    Valor total do orçamento: 6000 a 7000 euros

    Agradeço os contributos
  13. Não é possível poupar 193% 😉
    • eu
    • 24 abril 2026
    Relativamente à compra de baterias, uma coisa "chata" que está a ocorrer agora é o constante desenvolvimento de baterias melhores, com mais capacidade e redução do custo por kwh. Também é provável que em 2027 comecem a aparecer baterias de sódio bem mais baratas que as de lítio.

    Isto significa que se comprar agora, daqui a um ano ou dois, as baterias da mesma capacidade custam uns 25% ou 30% menos.

    Ou seja, aquilo que vamos poupar durante dois anos com a bateria, pode não compensar a redução do custo das baterias equivalentes. É um problema conhecido dos "early adopters".
    • hangas
    • 24 abril 2026 editado
    Não sei se já repararam, mas o VRM já distingue o carregamento de EV e já não entra nas contas da previsão de consumo.  🎉
    Isto é outra coisa que e Victron tem de muito bom.
    A evolução é continua e frequente.


    Edit: E não é só EVs.. se tiverem um meter classificado como Bomba de Calor também faz essa classificação. Mas é melhor do que eu pensava, ele faz previsão dentro da categoria.

    E melhor.. é possível ajustar a previsão pontualmente se antecipamos um variação do consumo. Tipo "vou estar fora de casa no fim-de-semana, ou vou ter que carregar o carro todo"

    https://community.victronenergy.com/t/vrm-release-notes-dess-adjustable-consumption-split-consumption-categories-multisite-ai/56886
    Concordam com este comentário: SACS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123, Zé Meirinho
      Screenshot 2026-04-24 at 19.20.02.png
  14. Colocado por: pcspinheiroNão é possível poupar 193% 😉


    :):) O que quis dizer é que tenho preços de retalho e preços de instalador, sendo que os de instalador são 193% acima do preço de retalho (é um caso particular). Mas a maioria anda nos 90% ou mais. Por exemplo, inversor de 1700 euros a cobrarem 3100 e outros tantos exemplos...
    • dom123
    • 24 abril 2026 editado
    Colocado por: NB_Viseu

    :):) O que quis dizer é que tenho preços de retalho e preços de instalador, sendo que os de instalador são 193% acima do preço de retalho (é um caso particular). Mas a maioria anda nos 90% ou mais. Por exemplo, inversor de 1700 euros a cobrarem 3100 e outros tantos exemplos...

    Quem não sabe instalar sujeitasse aos preços que cada um quer praticar.
    Hoje em dia está muito mais cara a mão de obra que o material, por isso quem perceber da poda poupa muitooooo dinheiro
  15. Tenho pena de não me conseguir aventurar nisso. Poupava muito dinheiro. Mas paciência. Tenho que tentar encontrar o melhor orçamento. O que é certo é que se tivesse ficado pelos primeiros 6 orçamentos, tinha um preço 1500 a 2000 euros acima do melhor orçamento.
  16. Colocado por: hangasNão sei se já repararam, mas o VRM já distingue o carregamento de EV e já não entra nas contas da previsão de consumo.  🎉
    Isto é outra coisa que e Victron tem de muito bom.
    A evolução é continua e frequente.


    Edit: E não é só EVs.. se tiverem um meter classificado como Bomba de Calor também faz essa classificação. Mas é melhor do que eu pensava, ele faz previsão dentro da categoria.

    E melhor.. é possível ajustar a previsão pontualmente se antecipamos um variação do consumo. Tipo "vou estar fora de casa no fim-de-semana, ou vou ter que carregar o carro todo"

    https://community.victronenergy.com/t/vrm-release-notes-dess-adjustable-consumption-split-consumption-categories-multisite-ai/56886
    Concordam com este comentário:SACS
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dom123
      Screenshot 2026-04-24 at 19.20.02.png

    Onde vê ou faz isso ?
    No início do ano consegui por o meu gráfico a estimar a produção fotovoltaica, mas depois isso desapareceu
 
0.0566 seg. NEW