    Colocado por: jfsmoreiraQue inversor básico e barato me recomendaria para receber 5 paineis de 600w.. só para ver se justifica em vez do tal MPPT especifico para AQS.

    Nessa gama de potência há muita oferta, e aparecem de vez em quando oportunidades.

    Se eu estivesse na sua situação, apostava neste aqui: https://cuencasolar.es/producto/inversor-string-monofasico-deye-sun-3kw-sun-3k-g04p1-eu-am1/

    385 € por um inversor de 3 kw é uma pechincha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  1. Colocado por: DacepaNa minha modesta opinião nunca colocaria os painéis a alimentar somente o depósito de água. Põe-se ligado à casa e se depósito precisa está a gastar dos painéis na mesma.


    Eu percebo o que o instalador pretende, porque foi exactamente o que o meu me aconselhou a mim... deve ser prática dos picheleiros.
    Aquecer as AQS com resistencia e só em caso de se atingir o limite de temp. é que se envia para a casa. Ou seja dar prioridade às AQS e não à casa.
    Normalmente faz-se o contrário: casa-> primeiro e se houver excesso -> AQS, mas caso não haja excesso de FV, corre-se o risco de não aquecer as AQS, ou em último caso ser obrigado a gastar da rede para AQS.
    No meu caso preciso de dar prioridade ao AQS porque a BC pode estar no modo de arrefecimento e evita-se a inversão de ciclo.
  2. Colocado por: euNessa gama de potência há muita oferta, e aparecem de vez em quando oportunidades.

    Se eu estivesse na sua situação, apostava neste aqui:https://cuencasolar.es/producto/inversor-string-monofasico-deye-sun-3kw-sun-3k-g04p1-eu-am1/

    385 € por um inversor de 3 kw é uma pechincha.


    Sem stock

    Existe este:
    https://cuencasolar.es/producto/inversor-cargador-masterpower-3000w-24v-mf-ome-um3kv2/
    tem um MPPT que arranca aos 30V
    Isto presta?
    • eu
    • 5 maio 2026
    Colocado por: jfsmoreiraSem stock


    Pergunte quando recebem, ou então procure o mesmo modelo noutras lojas.

    Se se sentir confiante, mande vir do alibaba.
  3. Há dias vi um Solis 3K por um preço equivalente a esse, mas não me lembro onde... :-(

    EDIT: foi aqui, mas tb sem stock de momento. Quando vi há uns dias, tinham stock: https://elalmacenfotovoltaico.com/pt/inversor-de-conexao-a-rede/553-inversor-solis-s6-gr1p3k-m-monofasico-3000w.html
  4. Colocado por: Dias12

    Nem me preocupa fazer "mal".
    Só o simples facto de mandarem os inversores abaixo já deixa muita gente sem eletricidade em casa - e quem não sabe repor a instalação totalmente na rede fica uns bons dias sem nada.


    Colocado por: Dias12

    Nem me preocupa fazer "mal".
    Só o simples facto de mandarem os inversores abaixo já deixa muita gente sem eletricidade em casa - e quem não sabe repor a instalação totalmente na rede fica uns bons dias sem nada.

    Aqui normalmente quando a luz vai abaixo, nem internet há.
  5. Colocado por: jfsmoreirajá agora...
    Numa cobertura plana pode-se colocar os paineis em estruturas coplanares diretamente sobre os lancis de betão? Vi algures numa moradia onde colocaram assim: lancis deitados na parte da frente e lancis ao alto na parte de trás. É suficiente esta inclinação? É que só aqui pouparia uma pipa de massa em estrutura.

    Tipo isto?

    na boa!
  6. parecido, mas de um lado estavam deitados e do outro estavam ao alto (dava uma inclinação baixa, mas tinha alguma coisa)
  7. Sim, dum lado 2 ou 3 em cima uns dos outros e do outro apenas 1
  8. Colocado por: jfsmoreiraNo meu caso preciso de dar prioridade ao AQS porque a BC pode estar no modo de arrefecimento e evita-se a inversão de ciclo.


    Isso não faz qualquer sentido.
    Prefere aquecer agua com uma resistência de eficiência 100 % que usar a BC com 400 % ou mais de eficiência.
    A sua bomba de calor faz AQS e Climatização?
    Concordam com este comentário: argo
  9. Colocado por: Dias12Prefere aquecer agua com uma resistência de eficiência 100 % que usar a BC com 400 % ou mais de eficiência.
    A sua bomba de calor faz AQS e Climatização?


    A bomba faz AQS e Climatização. E no inverno tudo OK. Mas no Verão e como somos 7 em casa e os banhos é a toda a hora, a BC está constantemente a inverter de ciclo...

    Portanto faz todo o sentido em evitar a inversão constante de ciclo com uma resistencia dedicada!
  10. Colocado por: jfsmoreira

    A bomba faz AQS e Climatização. E no inverno tudo OK. Mas no Verão e como somos 7 em casa e os banhos é a toda a hora, a BC está constantemente a inverter de ciclo...

    Portanto faz todo o sentido em evitar a inversão constante de ciclo com uma resistencia dedicada!


    Qual é a potência e capacidade do depósito dessa bomba de calor??
  11. Eu só tenho fotovoltaicos. Inverno BC faz pisos e AQS, Primavera/Verão/Outono, BC só faz pisos (quente ou frio) e AQS é só com resistência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: argo
  12. Colocado por: ALCLCFEu só tenho fotovoltaicos. Inverno BC faz pisos e AQS, Primavera/Verão/Outono, BC só faz pisos (quente ou frio) e AQS é só com resistência.


    Exactamente isto que eu quero.
    Pode partilhar as caracteristicas do seu sistema? Potencia da BC, dos FV, do inversor, etc?
  13. Colocado por: Dias12Qual é a potência e capacidade do depósito dessa bomba de calor??


    A BC é uma daikin Altherma 16KW
    O Depósito é um Daikin AQS instantaneas de 500lts
    O consumo médio mensal da BC para aquecer as AQS é de 128kwh/mes
  14. 128 kWh/mês são 4,5 kWh/dia. São cerca de 20 minutos da BC à potência máxima.
    Posso estar a simplificar demasiado as contas e a não perceber como funciona essa BC, mas não percebo esse modo de funcionamento.
    Claro que se houver excedente fotovoltaico e não ganhar nada injetar na rede, não vejo problema nenhum em aquecer com a resistência, mas acho ineficiente.
  15. Colocado por: Dias12128 kWh/mês são 4,5 kWh/dia. São cerca de 20 minutos da BC à potência máxima.
    Posso estar a simplificar demasiado as contas e a não perceber como funciona essa BC, mas não percebo esse modo de funcionamento.
    Claro que se houver excedente fotovoltaico e não ganhar nada injetar na rede, não vejo problema nenhum em aquecer com a resistência, mas acho ineficiente.


    É bem mais do que esses 20 minutos.
    Volta e meia a bc está a trabalhar (climatização off)
  16. Não percebo qual o probelma da BC inverter o ciclo. Não foram feitas para isso? Eu no meu caso uso apenas o excedente FV para a resistência. Mas a prioridade é a BC.
  17. Quando inverte, não arrefece... e penso que há grandes perdas durante a inversão frio-quente e quente-frio!
    Mas realmente estive a analisar e demoraria imenso tempos a recuperar o investimento. Assim contas por alto, devo gastar cerca de 20€ por mes em AQS...o investimento em FV dá para pagar mais de 6 ou 7 anos de energia.
    Vou ver como se programa a BC para cirar um temporizador e aumentar a temp. do AQS durante a noite (quando normalmente não há necessidade de climatizar/arrefecer ambiente) e desta forma ter AQS suficiente que reduza o numero de inversões de ciclo ao longo do dia.
  18. Não percebo o seu condicionamento.
    A BC faz frio 24 h por dia no verão.
    Programa a BC para fazer AQS quando prevê consumos de AQS.


    Em casa se tiver tudo eletrico, pode usar a seguinte filosofia:
    Por a BC a fazer AQS, 30ª, das 12h30 às 14H00 , pico de produção FV.
    Até às 12h30 está a gastar energia na confeção do almoço.
    AQS novamente às 17h00-18h00, fazer AQS 35º.
    Depois da 18h, há banhos e jantar.

    Enquanto a BC faz AQS, não faz frio nesse período, embora a água fria continue a circular na tubagem.
 