Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Instalei recentemente um VMC Solius Airwall 60 numa divisão (anexo) com isolamento em capoto, 4 paredes exteriores. A instalação deveu-se à humidade interior (algumas das coisas que lá tenho guardadas ficavam com aquelas "pintinhas" brancas).

    Estou com dúvidas na parametrização, se devo definir com Heat Recovery + RH Switch a humidade não baixa... A única forma de baixar é com Heat Recovery + Free Cooling, durante o dia (já que o ar lá fora está menos húmido) - ou seja o mesmo efeito que consigo se abrir a porta.

    Tenho receio que no inverno, com a humidade perto dos 100% cá fora não a consiga baixar lá dentro.

    Se ligar um AC no frio ou um desumidificador a humidade cai rapidamente mas volta a subir quando desligar esses equipamentos...

    Em suma, que modos devo usar de entre o Heat Recovery, Supply e Exhaust que podem depois ser combinados com o Free Cooling e RH Switch?

    Obrigado a todos
  2.  # 2

    Vista IA:
    A escolha dos modos num sistema de ventilação mecânica com recuperação de calor (MVHR) deve basear-se na estação do ano, nas temperaturas exteriores e interiores, e nos níveis de humidade da sua casa.
    A combinação ideal desses modos garante a melhor qualidade do ar com a máxima eficiência. Utilize o Guia de Ventilação de Recuperação de Calor HRV/MVHR para compreender o funcionamento base do equipamento.
    1. Modos de Ventilação Principais
    Heat Recovery (Recuperação de Calor): É o modo standard (equilibrado). Extrai o ar viciado dos quartos húmidos (cozinha, WC) e insere ar novo e filtrado nos quartos/salas. Transfere o calor do ar extraído para o ar novo, poupando na climatização.Quando usar: Todo o ano, exceto nos dias quentes em que o exterior está mais quente que o interior.Supply (Apenas Insuflador): O sistema injeta ar novo do exterior, mas não extrai. Coloca a casa em sobrepressão.Quando usar: Raramente utilizado de forma contínua, a menos que necessite de diluir rapidamente um odor ou queira empurrar poluentes para fora.Exhaust (Apenas Exaustor): O sistema apenas retira ar viciado, colocando a casa em pressão negativa.Quando usar: Útil para extração rápida e intensa na cozinha ou casas de banho sem misturar o ar novo.

    2. Combinações com Recursos AdicionaisFree Cooling (Arrefecimento Livre):
    Quando a casa está quente, mas a temperatura lá fora está agradável (por exemplo, noites de verão), o sistema abre um bypass interno. O ar novo entra diretamente para a casa sem passar pelo permutador de calor, refrescando os espaços sem ligar o ar condicionado.
    Quando usar: Noites de verão ou estações intermédias em que o exterior é mais fresco que o interior.

    RH Switch (Interruptor de Humidade): Ativa a velocidade máxima de exaustão quando os sensores detetam que a Humidade Relativa (RH) ultrapassa um determinado limite.
    Quando usar: Durante e após banhos quentes ou ao cozinhar, para evitar a condensação e a formação de bolores.

    3. Recomendações Práticas
    Dias Frios de Inverno: Use o modo Heat Recovery. Mantém o calor dentro de casa e garante ar novo e filtrado. Se o ar interior ficar demasiado seco, certifique-se de que o sistema equilibra a humidade de forma otimizada.

    Dias Quentes de Verão: Se a casa estiver mais fresca que o exterior, use o modo Heat Recovery (para evitar que o calor de fora entre no ar novo). Quando a noite arrefecer, alterne para o modo Free Cooling.

    Dias Chuvosos/Humidades Elevadas: Mantenha o Heat Recovery, mas certifique-se de que o RH Switch está ativo e configurado para lidar com o excesso de humidade nas divisões críticas.
  3.  # 3

    mais:
    Se o seu foco principal é controlar a humidade interior, a escolha e a combinação dos modos devem ser feitas com base na humidade exterior e nas fontes de vapor dentro de casa (banhos, cozinha, respiração).O objetivo é remover a humidade interna sem introduzir ar ainda mais húmido do exterior.

    1. Configurações Ideais para Humidade Alta
    Quando a casa está abafada, com condensação nas janelas ou sensação de humidade elevada, utilize estas combinações:Heat Recovery + RH Switch (A escolha padrão): Mantenha o sistema em modo equilibrado (Heat Recovery). O RH Switch deve estar ativo com um limite configurado (geralmente entre 55% e 60%). Assim que tomar banho ou cozinhar, o sistema deteta a subida de humidade e aumenta a velocidade automaticamente para extrair o vapor antes que ele se espalhe pela casa.Exhaust (Exaustão Apenas): Use este modo de forma temporária se a humidade interior disparar repentinamente (ex: secar roupa no interior ou após um banho longo) e o ar exterior estiver seco. Ele força a saída rápida do ar húmido.

    2. Configurações para Humidade Baixa (Ar Seco)
    No inverno profundo, o aquecimento pode deixar o ar interior demasiado seco (abaixo de 40%).Heat Recovery (Velocidade Baixa): Mantenha o modo de recuperação de calor, mas reduza a velocidade de ventilação para o mínimo configurável. Isto reduz a taxa de renovação de ar, permitindo que a humidade natural gerada no interior (duches, cozinhar) permaneça mais tempo na casa.Desativar/Ajustar o RH Switch: Suba o limite do interruptor de humidade para 65% ou desligue-o temporariamente para evitar que o sistema entre em velocidade máxima e seque ainda mais o ambiente.

    3. Como o Free Cooling Afeta a Humidade
    O modo Free Cooling abre o bypass para trazer ar exterior diretamente para dentro de casa. Tenha cuidado com este modo em dias específicos:Evite o Free Cooling em dias de chuva ou nevoeiro: Se o ar exterior estiver saturado (humidade perto dos 90%-100%), o Free Cooling vai introduzir essa humidade diretamente na sua casa, agravando o problema.Use o Free Cooling em noites de verão secas: Se a noite estiver
    fresca e seca, o Free Cooling é excelente para arrefecer a casa e, ao mesmo tempo, ajudar a baixar a humidade interior.
  4.  # 4

    A minha questão é que deixando a máquina ligada a noite toda com Heat Recovery + RH Switch definido a 55% quando vou ver de manhã a humidade interior está perto dos 70%...
  5.  # 5

    o que pretende não é possível com a unidade que comprou.

    para controlar a humidade relativa excessiva tem que usar um desumidificador.

    Colocado por: Pedro BarradasVista IA:
    A escolha dos modos num sistema de ventilação mecânica com recuperação de calor (MVHR) deve basear-se na estação do ano, nas temperaturas exteriores e interiores, e nos níveis de humidade da sua casa.
    as informações geradas por IA são genericas podendo não ter qualquer relação com o caso em concrteo.
 
0.0067 seg. NEW