Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa noite,

    Já andei a pesquisar incessantemente e não cheguei a lado nenhum.
    Comprei recentemente apartamento já com alguma idade 20 mais ou menos e como dinheiro nesta altura do campeonato esta curto fui fazendo as reparações necessárias sozinho ou com ajuda de quem percebesse alguma coisa ou de quem tivesse feito o mesmo tipo de reparação. está tudo ok como quero apenas na água quente é que estou com problema.

    Tirei o termo acumulador/cilindro antigo pois deu-me a entender que também já tinha bastante tempo e como queria algo mais económico em potência, coloquei um novo da ariston ecovid r3 de 100 litros sei que talvez não é a melhor escolha comparativamente a outras marcas mas pareceu-me uma boa relação preço características. A válvula que acompanhava (parecida com está em anexo) coloquei na entrada de água para o cilindro (penso ter feito como deve ser).

    Agora quando abro a água quente parece haver pouca pressão, quero dizer a água fria tenho óptima pressão/ fluxo de água a sair da torneira com a água quente, abro por um segundo parece estar ok mas vai diminuindo gradualmente até ficar um fio constante. O facto de ter bom fluxo no início deve ser por ter pressão dentro do cilindro mas depois... deixo de entender, alguém consegue-me ajudar nisto?

    Obrigado
    Concordam com este comentário: nuno_rodrigues
      page_termo_r1_c5.png
  2.  # 2

    Colocado por: andremoreiraora quando abro a água quente parece haver pouca pressão, quero dizer a água fria tenho óptima pressão/ fluxo de água a sair da torneira com a água quente, abro por um segundo parece estar ok mas vai diminuindo gradualmente até ficar um fio constante. O facto de ter bom fluxo no início deve ser por ter pressão dentro do cilindro mas depois... deixo de entender, alguém consegue-me ajudar nisto?


    Caro amigo,

    O que se passa em principio e acontece por vezes com este tipo de válvula que apresenta na foto está estrangulada, quer dizer, esta válvula faz de segurança e de retenção ao colocar o tubo de entrada da fria na conexão com a válvula apertou de mais e a parte plástica no seu interior que faz de retenção ficou ofendida o que não permite dar passagem da água fria para o termocumulador portanto feche a água fria de entrada desaperte a válvula da foto faça uma experiencia ligando directamente o tubo da fria ao termocumulador e verifique se ganha pressão se resultar dirige-se a uma loja de materiais de canalização e compra uma válvula de retenção de 1/2 um tê e uma válvula de segurança 7 BAR e monte tudo de acordo em primeiro a válvula de retenção em seguida o tê e válvula de segurança no lado direito do tê enroscando a outra parte do te no tubo do termocumulador na fria.
    Vou tentar fazer um esquema e depois envio, mas de-me o feedback desta experiência para ter a certeza se ganha pressão ou não porque existe também o facto de haver termocumuladores de alta e baixa pressão e precisamos de fazer um racio correcto.

    Cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andremoreira
  3.  # 3

    Costa53

    Agradeço-lhe muito a resposta. Irei assim que puder comprar os componentes que me fala e após instalação darei feedback.

    Cumprimentos
  4.  # 4

    Sr Costa53,

    Acho que descobri o problema, a válvula de segurança que instalei está ao contrário, ou seja entra água onde esta deveria sair ou seja mesmo trabalho de quem é um grande tótó e não vê as coisas, acha que poderá ser este o problema??

    Abraço
  5.  # 5

    Colocado por: andremoreiraAcho que descobri o problema, a válvula de segurança que instalei está ao contrário, ou seja entra água onde esta deveria sair ou seja mesmo trabalho de quem é um grande tótó e não vê as coisas, acha que poderá ser este o problema??


    A válvula tem uma seta que indica o fluxo da água ou seja a seta terá que ser em direcção ao termocumulador.

    Esta coisas acontecem para quem é inexperiente e estamos aqui é para ajudar-nos uns aos outros!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andremoreira
  6.  # 6

    na altura em que coloquei não reparei na seta
    Concordam com este comentário: nuno_rodrigues
 