Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Antes de mais agradecer a todos os que colaboram neste site, um dos melhores da especialidade, não tenho dúvidas.

    A minha questão é simples e prende-se com o facto de saber se, não tendo eu constrangimentos do ponto de vista financeiro, tenho vantagem em adoptar um tipo de Aço A500nr ao invés do 400nr, do ponto de vista de solidez da construção? Sempre tive para mim que a resistência tinha mais que ver com a espessura, mas gostaria que opinassem sobre o assunto, se assim o entenderem.

    Outra questão conexa, tem que ver com os cuidados na aplicação do ferro. Da pesquisa prévia que fiz a este fórum, concluí que o mais importante é a maneira de o armar, verificando o método utilizado para o efeito. Assim, será importante verificar o diâmetro do ferro, o número de ferros em cada coluna e/ou viga e o seu espaçamento, comparando com o que está no projecto da especialidade. Adicionalmente, convém verificar as espessuras de cobrimento do betão (para, um dia mais tarde, não aparecerem pontos de ferrugem nos tectos e vigas), não devendo assim o ferro estar encostado aos painéis de cofragem, ms sim mais ao meio.
    Há mais algum cuidado que deva ser considerado, relacionado com o tópico do ferro? Talvez a forma adequada de o armar?

    Os melhores cumprimentos e bem hajam pelo excelente trabalho de informação que vêm prestando.
    Concordam com este comentário: Medeiros10
  2.  # 2

    A minha questão é simples e prende-se com o facto de saber se, não tendo eu constrangimentos do ponto de vista financeiro, tenho vantagem em adoptar um tipo de Aço A500nr ao invés do 400nr, do ponto de vista de solidez da construção? Sempre tive para mim que a resistência tinha mais que ver com a espessura, mas gostaria que opinassem sobre o assunto, se assim o entenderem.


    Eu diria que neste caso será mais um problema a discutir com o eng. da especialidade de estruturas. Dificilmente alguém poderá opinar sem o background (projecto de estrutura).

    cumps
    • 1255
    • 14 março 2011

     # 3

    Com qualquer um desses aços (A400NR ou A500NR) consegue a solidez que pretende na sua construção.
    Confie essas tarefas ao engenheiro que lhe fizer o projecto de estabilidade e ao fiscal da obra que contratar para verificar o cumprimento do projecto.
    Explicar a diferença entre eles pode-se tornar confuso, mas básicamente o A500NR terá maior "resistência" à tracção que o A400NR. O preço também deve ser um pouco superior, mas isso não será problema pelo que diz.
    Deixe isso ao critério do engenheiro, ele saberá escolher o melhor para o seu caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosphonseca
  3.  # 4

    tenho vantagem em adoptar um tipo de Aço A500nr ao invés do 400nr, do ponto de vista de solidez da construção?

    Se o projecto considerou a utilização de A500, então é esse que deve usar. Se o projecto prevê A400, e estabilidade está assegurada e não tem vantagem em mudar.

    Há mais algum cuidado que deva ser considerado, relacionado com o tópico do ferro? Talvez a forma adequada de o armar?


    Diâmetros de dobragem, comprimentos de ancoragem, etc. Mais informações no Decreto-Lei n.º 349-C/83 de 30 de Julho - Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado - Capítulo X (Disposições gerais relativas a armaduras), Capítulo XIII (Execução dos trabalhos) e capítulo XIV (Garantia de qualidade).

    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosphonseca
  4.  # 5

    Boa Noite Carlos,

    Reforço a ideia de que dentro dos parâmetros mínimos regulamentares obrigatoriamente adoptados pelo projectista de estruturas, um edifício não é mais resistente por ter aço de classe A500 NR ao invés de A400 NR. Por mera curiosidade,de forma indirecta (ou aliás muito indirecta) e não querendo entrar a fundo na questão pois sai fora do âmbito, eventualmente será mais difícil garantir o estado limite de fendilhação (que é um dos pontos a verificar pelo projectista) com A500 NR do que com A400NR...mas isto foi a montante do estado em que se encontra,o que impera será sempre o adoptado em cálculo.

    Seria mais lógico estar indeciso entre o que foi prescrito no seu projecto e um aço SD, por exemplo A500 NRSD, pois são aços de ductilidade especial, no entanto estão fora do âmbito do projecto de habitação corrente.

    Além dos pontos referidos pelo José, veja se no seu caderno de encargos tem definidos para o betão:

    - máxima razão água/cimento
    - recobrimentos de acordo com a classe de exposição
    - a classe de teor de cloretos
    - máxima dimensão do agregado
    - classe de consistência
    - etc ...veja http://www.apeb.pt/fp/GUIA_APEB.pdf

    Além disto tudo, acompanhe a obra e certifique-se da disposição de armaduras antes de cada betonagem, processo de cura dos elementos betonados e o seu escoramento.

    Boa obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosphonseca
  5.  # 6

    A diferença de preços é de 0.01€ por kg ou 10€ por ton. Mesmo que troque não ganha nem perde grande coisas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosphonseca
 
0.0123 seg. NEW