  1.  # 121

    Colocado por: pdavidmarquescaro joao dias o post do gabinete op explicou tudo ok

    Não leve a mal mas foi justamente esse post que me lançou a duvida !!!

    Colocado por: jafn

    Poder pode vai é que ter de alterar o projecto de águas e esgotos

    Pois, é só isso que eu quero saber... se é preciso ou se é uma alteração que pode ser contemplada nas Telas Finais...

    Colocado por: AXNO srº João Dias não esta a pagar a um indivídudo (Engenheiro) que lhe está a fazer o projecto de águas? Esse indivíduo se for minimamente competente, deve saber, ou então informa-se. É para isso que lhe está a pagar.
    Não são os copos que o poem fora de si... é a ignorância e o não querer ver mais alem (atenção que isto nada tem a ver com este tópico nem com ninguem em particular... estou a falar do geral !!)

    (Isto é um desabafo)
    Concordam com este comentário:Picareta

    Sem duvida que assim é, mas por outro lado info a mais para mim é algo que não existe por isso acompanho este forum assiduamente !!!

    Colocado por: DOGMA
    isso não existe...esqueça!

    eu tinha bebido um copito a mais e estava fora de mim.
  2.  # 122

    colocado por: dogma
    isso não existe...Esqueça!

    Eu tinha bebido um copito a mais e estava fora de mim.

    não são os copos que o poem fora de si... é a ignorância e o não querer ver mais alem (atenção que isto não tem nada a ver com este tópico nem me estou a referir a nenhum menbro em particular... Estou a falar pelo geral !!)

    era este "comment" que deveria ter estado no meu post em cima só que por qualquer motivo só apareceu a citação do "dogma" !!!!
  3.  # 123

    Bom dia.

    Segundo o regulamento do SMAS de Sintra:
    "Tubos de queda: Diâmetro Mínimo: O diâmetro nominal dos tubos de queda de águas residuais domésticas, não pode ser inferior ao maior dos diâmetros dos ramais a eles ligados, com um valor mínimo de 75 mm.
    O diâmetro dos tubos de queda que recebam ramais de sanitas terá de ser de 110 mm."

    Qualquer dúvida contacte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias
  4.  # 124

    e se for mais que uma sanita?
  5.  # 125

    Terá de fazer as contas e se tiver valores inferiores aos mínimos usa os mínimos, se tiver superior aos mínimos usa os valores calculados.
  6.  # 126

    entao para um tubo de 160 mm qual era o minimo de sanitas a ter?
  7.  # 127

    Não lhe posso dizer porque não em lembro das formulas utilizadas porque estas englobam a consideração de que o escoamento se faz junto ás paredes do tubo de queda existindo, portanto, no centro uma coluna livre de escoamento (ar)...esta coluna de ar é considerada como percentagem do diâmetro total do tubo...e ainda temos os coeficientes de simultaneidade...assim de repente, e apenas pelos coeficientes de simultaneidade pode-se concluir duas coisas:
    no caso de duas sanitas - ou são usadas as duas ou apenas uma... XD
  8.  # 128

    Lololol
    para um tubo de queda de 160mm... Deve poder descarregar... Cerca de 10 sanitas ;) depende do quoeficente de simultaneidade...

    Ps: tubo de queda 160mm, mínimo obrigatório numa moradia (para esses SMAS).. é uma estupidez... Se o Eng.º Vctor Pedroso visse isso... queria vê-los a tentar justificar esse valor com a questão da ventilação da rede publica...
    Imaginem uma Rede ARD, com 200, onde se conectam 10 moradias.. todas com tubos de queda 160mm... Digam -se não tem ventilão assegurada à fartazana.
    Imaginem projectos sem prever qq courette técnica... imaginem um tubo de 160, a atravessar os elementos estruturais - Vigas de 25cm de largura (que infelizmente é que mais se vê por aí)
    Concordam com este comentário: DOGMA
  9.  # 129

    Colocado por: www.engjoaosilva.comBom dia.

    Segundo o regulamento do SMAS de Sintra:
    "Tubos de queda: Diâmetro Mínimo: O diâmetro nominal dos tubos de queda de águas residuais domésticas, não pode ser inferior ao maior dos diâmetros dos ramais a eles ligados, com um valor mínimo de 75 mm.
    O diâmetro dos tubos de queda que recebam ramais de sanitas terá de ser de 110 mm."

    Qualquer dúvida contacte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias
    essa resposta já estava ai referida por outro membro
  10.  # 130

    Segundo o regulamento do SMAS de Sintra:
    "Tubos de queda: Diâmetro Mínimo: O diâmetro nominal dos tubos de queda de águas residuais domésticas, não pode ser inferior ao maior dos diâmetros dos ramais a eles ligados, com um valor mínimo de 75 mm.
    O diâmetro dos tubos de queda que recebam ramais de sanitas terá de ser de 110 mm."


    Gostava de conhecer a justificação uma vez que contraria o Artº 232 do DR 23/95.

    Em todo o caso sempre tem mais lógica que os 160 anteriormente referidos.
  11.  # 131

    pois a minha duvida é essa! o porquê de um tubo de queda de 160mm!
  12.  # 132

    Imaginem projectos sem prever qq courette técnica


    Se um projecto não preve qq courette é porque não existe a necessidade de tal.....por tal se chama o projecto de uma casa..engloba a totalidade dos projectos que se devem "inter-ajudar"... digo eu

    o regulamento indica os coeficientes de simultaneidade através de um gráfico (penso que seja assim)...no entanto, e na minha opinião, os regulamentos são (deverão ser) indicativos...se eu consigo provar que e dando um exemplo:
    Um hotel na praia...
    de certo se percebe que nesse hotel as pessoas vão para a praia...
    e posteriormente vêm da praia...
    quando vêm da praia querem tomar um banho...
    considerando que isto ira ocorrer ao longo do fim da tarde teremos, digamos, 2 horas onde os chuveiros serão utilizados intensivamente...diria eu um coeficiente de simultaneidade real próximo da unidade (o regulamento para quantos mais dispositivos mais próximo do zero o coeficiente se encontra).
    Já um hotel rural...onde existam actividades de manha, outras a tarde, outras ao longo do dia...
    aqui os banhos serão desfasados...
    logo coeficientes de simultaneidade reais próximos do zero...

    Um dos exemplos estaria sobdimensionado o outro subdimensionado em relação ao regulamento...mas nenhum estaria errado, pelo contrário.
  13.  # 133

    por tal se chama o projecto de uma casa..engloba a totalidade dos projectos que se devem "inter-ajudar"... digo eu

    Diz bem. Quer dizer, devia dizer bem. Quer dizer, na maioria dos casos ... diz mal.

    o regulamento indica os coeficientes de simultaneidade através de um gráfico (penso que seja assim)

    Ou das respectivas equações.

    Em relação ao coeficiente de simultaneidade: embora o regulamento indique que a obtenção do caudal de cálculo deve ser feita de acordo com o método indicado, na minha opinião o projectista tem o direito - melhor, o dever - de adaptar o mais fielmente possível à realidade; o que se exige, muito bem a meu haver, é que justifique devidamente essas opções.
    Concordam com este comentário: pdavidmarques
  14.  # 134

    j cardoso,
    eu sei que infelizmente tal não acontece..cada um faz o seu projeto e siga para a frente que o copy paste cansa XD


    Em relação ao coeficiente de simultaneidade: embora o regulamento indique que a obtenção do caudal de cálculo deve ser feita de acordo com o método indicado, na minha opinião o projectista tem o direito - melhor, o dever - de adaptar o mais fielmente possível à realidade; o que se exige, muito bem a meu haver, é que justifique devidamente essas opções.


    então a sua opinião é igual à minha...o regulamento é meramente indicativo...e sim, em primeiro lugar deve-se justificar, só depois afirmar. Tanto aqui como em todo o resto que se calcula e que possa sair fora das indicações do regulamento...
    Agora não sei até que ponto quem aprova os projectos tem a capacidade de entender que embora o valor não esteja de acordo com o regulamento, este está justificado e provado em como não diminui as caracteristicas exigidas pelo regulamento.
    Porque o regulamento é uma maneira de definir padrões de segurança e conforto...penso que a culpa está dos dois lados..quem os faz e quem os utiliza.


    Como não utilizei muito o regulamento não tinha a certeza se as equações lá estavam...
    • Neon
    • 23 setembro 2011

     # 135

    Boas

    Kugu você tem carradas de razão...os regulamentos técnicos são normas que deviam servir para nos parametrizar e não para nos algemar a uma solução. Os regulamentos não conseguem regrar e criar soluções optimizadas para todo o tipo de situações possiveis e imaginaveis.

    Você e qualquer um, no seu termo de responsabilidade pode e deve atestar que não cumpre com determinadas regras, desde que a seguir justifique e fundamente o porquê. O que se passa é que neste pais se ganhou medo das responsbailidades. Compreendo que defender uma violação a uma norma, justificar e fundamentar essa violação acarreta uma grande responsabilidade, principalmente se a coisa der para o torto. Mas no caso de sabermos muito bem aquilo que estamos a defender considero perfeitemente legitimo e correcto ...como o exemplo que foi dado dos hoteis ;)

    Abraços
    Concordam com este comentário: kuGu_eLu
    • naar
    • 23 setembro 2011

     # 136

    Colocado por: kugu_eluJá um hotel rural...onde existam actividades de manha, outras a tarde, outras ao longo do dia...
    aqui os banhos serão desfasados...
    Um dos exemplos estaria sobdimensionado o outro subdimensionado em relação ao regulamento...mas nenhum estaria errado, pelo contrário.


    Concordo com a análise, de qualquer forma não deixa de ser subjectiva, quem nos garante que nesse hotel rural não anda toda a gente nas actividades diurnas e não se limitam apenas a tomar um banhinho 1 hora antes das portas do restaurante abrirem? :)
  15.  # 137

    os esgotos por vós projectados.

    Projectados por nós ... e feitos por vós, certo?
    • Neon
    • 23 setembro 2011

     # 138

    DOGMA

    Isso é relativo.
    No local onde resido já tive de desentupir um tubo que recolhia as águas das cozinhas do prédio, e tirei meio balde de residuos de obra. E garanto-lhe que ninguem projectou a presença daquela porcaria na tubagem
    :)
  16.  # 139

    Ja nem me passa pela cabeça a quantidade de porcaria que desentupi ate hoje...... borras de cafe, aquelas porcarias do WC pato, caixas de saneamento mal feita que agarravam o papel higienico todo, artistas que em vez de usar papel higienico usavam jornais, restos de comida nas bancas, a soda caustica mal usada, gesso latas de aluminio etc etc etc
    • Neon
    • 23 setembro 2011

     # 140

    Colocado por: DOGMAvou repetir:os esgotos devem ser feitos para não entupirem


    qual a sua sugestão então?
    Diametros?
    Pendentes?
    Outras soluções técnicas?



    Colocado por: DOGMAaqui o que faltou o profissionalismo de alguns e fiscalização de outros.


    Conclusão!!!
    Maus profissinais há em todo o lado, independentemente de serem trolhas, engenheiros, arquitecos, fiscais, politicos, padres, pasteleiros e por ai fora
 