    Fica uma foto de como ficou a minha cobertura.
      Imagem 619.jpg
  1.  # 42

    Colocado por: NssBoa noite Kostta.
    Quantas águas tem o seu telhado e qual a diemnsão das suas caleiras?
    Qual foi a percentagem de inclinação?
    Desde já agredecido.
    Nelson.

    1º 2 águas. o problema nao e da caleira toda. é do capitol(?) que é pequeno e com as folhas entope facilmente
    2º penso que 7%
    3º a sua sua tem chapa nas laterais e a minha nao o que para si é melhor
    • Nss
    • 15 novembro 2011

     # 43

    Na minha ficou com 5%, só tem uma caleira com 30cm largura por 20cm de altura, tem três descargar de 10cm cada.
    • xneo
    • 15 novembro 2011

     # 44

    Leomarti, onde é a sua casa se não houver problema em dizer? colocou tela asfáltica ou tela pvc?
  2.  # 45

    Colocado por: xneoLeomarti, onde é a sua casa se não houver problema em dizer? colocou tela asfáltica ou tela pvc?

    Coloquei tela de pvc, a casa está na " Terra Quente Trasmontana"
    • xneo
    • 16 novembro 2011

     # 46

    E quando chove ouve ruido em demasia ou se ouve algum sequer? A empresa que colocou é dessa zona? gostou do trabalho deles?
    Obrigado.
    • jlmfr
    • 17 novembro 2011 editado

     # 47

    Colocado por: jlmfr

    Moro no 1º andar de um prédio andar-moradia (R/C e 1º) e posso dizer que efectivamente quando chove bastante, ouço o barulho da chuva no telhado. Igualmente, já tive uma ou 2 infiltrações no telhado. Neste momento, tenho um canto da sala a pingar. O empreiteiro já disse que irá tentar reparar este problema quando o tempo melhorar uma vez que o problema parece estar debaixo da placa... :(

    No pequeno espaço que disponho para "rastejar" (espécie de sotão) entre o telhado (placa sandwich ) e o tecto da minha casa (sem tecto falso), não consigo chegar ao sitio pretendido, uma vez que a placa tem uma inclinação, estando a infiltração num local inacessível.

    Resta-me aguardar :( e esperar que faça sol nos próximos dias, caso contrário, lá vaia a pintura do tecto da sala...
      painel+sandwich+chapa+perfilada.jpg
      IMG_0101_1.jpg



    Coloquei uma foto do meu telhado. Conseguem por favor ver que tipo de telhado foi colocado. Aparentemente apenas chapa sem isolamento. Debaixo da chapa (apoiada em vigas de cimento) apenas está o tecto da minnha casa, sem tecto falso.


    Coloquei uma 2ª foto, que mostra o canto (debaixo da chapa) depois de colocado o produto Sika para impermebealizar (!!!). Precisamente onde existe a infiltração para a minha sala.

    Isto está muito mal feito, ou é coumum este tipo de placas???
    Obrigado
      IMG_0101_12.jpg
      IMG_0244.JPG
  3.  # 48

    Com esse tipo de trabalho até é de admirar só ter esses problemas :)))
    Concordam com este comentário: nbastos
  4.  # 49

    Colocado por: zedasilvaCom esse tipo de trabalho até é de admirar só ter esses problemas :)))


    Podem por favor explicar porquê? É que neste momento estou com infiltração na sala, localizado precisamente no canto do telhado.... Este tipo de telhado está mal feito?

    Obrigado.
  5.  # 50

    Colocado por: jlmfr

    Podem por favor explicar porquê? É que neste momento estou com infiltração na sala, localizado precisamente no canto do telhado.... Este tipo de telhado está mal feito?

    Obrigado.

    Podem por favor explicar porquê? É que neste momento estou com infiltração na sala, localizado precisamente no canto do telhado.... Este tipo de telhado está mal feito?
    • Nss
    • 17 novembro 2011

     # 51

    jlmfr,
    Isso está mal feito porque devia ter ficado como a imagem abaixo.
    Melhor que palavras só fotos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
      Imagem 625 ab.jpg
  6.  # 52

    Essa tela líquida está muito mal aplicada. Na Alemanha existem regras para a aplicação de impermeabilizações líquidas que implicam a inclusão de uma armadura (geotêxtil) com 110g/m² e uma espessura minima de 1,8mm. Isso terá a sua razão de ser...

    O que tem aí é um produto, que eventualmente até pode ser bom, aplicado sem nexo nenhum.
  7.  # 53

    o que devia ter sido aplicado nessas laterais, seria um remate lateral em chapa:

    Photobucket
    • jlmfr
    • 18 novembro 2011 editado

     # 54

    Colocado por: Nssjlmfr,
    Isso está mal feito porque devia ter ficado como a imagem abaixo.
    Melhor que palavras só fotos.


    Muito obrigado a todos pelos comentários. O empreiteiro disse que iria colocar possivelmente tela nesse local (canto). Pensam que irá resolver o problema? A aplicação de remate lateral no telhado, será muito dispendioso?

    Porque será que apenas nesse local é que tenho a infiltração, se todo o telhado está feito dessa maneira?

    Obrigado
    A área do andar é de cerca de 100 m2, no entanto, apenas seria necessário colocar nessas laterais...

    Obrigado.
  8.  # 55

    Colocado por: jlmfrO empreiteiro disse que iria colocar possivelmente tela nesse local (canto). Pensam que irá resolver o problema? A aplicação de remate lateral no telhado, será muito dispendioso?

    Prefiro sempre o remate lateral à tela, já que esta costuma dar sempre mais problemas.

    Mas o seu principal problema, não é o que lá vai meter, mas como o mete. Se colarem a tela à parede, daqui a um ano arrisca-se a que esteja na mesma.

    Para que isso funcione, têm de encastrar uma pestana na parede, abrindo um rasgo na paredes com uma retificadora e selando com Silicone de poliuretano tipo Sikaflex FC11

    Photobucket

    O preço de um remate lacado com 0.50m de largura, anda nos 5€ por ml. Não é por aqui que a obra encarece
    http://orcamentos.eu/precos/coberturas/
    Concordam com este comentário: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  9.  # 56

    Colocado por: PauloCorreia
    Prefiro sempre o remate lateral à tela, já que esta costuma dar sempre mais problemas.

    Mas o seu principal problema, não é o que lá vai meter, mas como o mete. Se colarem a tela à parede, daqui a um ano arrisca-se a que esteja na mesma.

    Para que isso funcione, têm de encastrar uma pestana na parede, abrindo um rasgo na paredes com uma retificadora e selando com Silicone de poliuretano tipo Sikaflex FC11

    Photobucket

    O preço de um remate lacado com 0.50m de largura, anda nos 5€ por ml. Não é por aqui que a obra encarece
    http://orcamentos.eu/precos/coberturas/


    Obrigado pela informação. Pelas imagens acima colocadas, há a possibilidade de identificar que tipo de chapa foi colocada no telhado e qual a sua eficácia (fraca, sem isolamento, etc...)?

    Obrigado
  10.  # 57

    Parece painel sandwich de 5 ondas. Se fosse chapa trapezoidal simples, via-se na parte de baixo as ondas e a fotografia mostra painel plano
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  11.  # 58

    Sim, isto é um painel sanduiche de certeza absoluta.

    isto está muit mal feito.. para onde sao encaminhadas estas àguas? para a sua sala.

    exemplo dado pelo nss é o ideal. a solução do Paulo tb partindo do principio que a equipa o saiba fazer. Se não a tela tb pode vir dobrar cá acima
  12.  # 59

    Colocado por: jlmfr


    Coloquei uma foto do meu telhado. Conseguem por favor ver que tipo de telhado foi colocado. Aparentemente apenas chapa sem isolamento. Debaixo da chapa (apoiada em vigas de cimento) apenas está o tecto da minnha casa, sem tecto falso.


    Coloquei uma 2ª foto, que mostra o canto (debaixo da chapa) depois de colocado o produto Sika para impermebealizar (!!!). Precisamente onde existe a infiltração para a minha sala.

    Isto está muito mal feito, ou é coumum este tipo de placas???
    Obrigado
      IMG_0101_12.jpg
      IMG_0244.JPG

    Por muito pouco que se perceba de construcao , não consigo entender como se aceita e paga um trabalho destes...
  13.  # 60

    Colocado por: nbastos
    Por muito pouco que se perceba de construcao , não consigo entender como se aceita e paga um trabalho destes...


    Quando comprei o apartamento há cerca de 5 anos, não sabia quase nada sobres este tipo de assuntos. :(
    Confiei que as coisas estariam bem. Também tenho que realçar que o preço de aquisição não foi elevado face à localização (Vila do Conde a cerca de 600 metros de 1ª linha de Mar) e que face a alguns problemas aqui descritos no fórum, posso considerar que este problema, embora evitável pelo empreiteiro, não é tão grave face a situações que por vezes nos chegam aos ouvidos. Para já, além de algumas rachadelas (poucas), já resolvidas, não tem surgido outros problemas. Claro que o ideal era não ocorrerem estes problemas, uma vez que se pagamos, temos direito a ter as coisas direitas, no entanto posso acrescentar que o empreiteiro, embora já tenha passado o prazo de garantia tem resolvido algumas situações que vão surgindo.


    Há algum tempo (graças principalmente ao Fórum da Casa), é que tenho procurado mais informação sobre estes assuntos! Graças à vossa ajuda, tenho conseguido resolver algumas situações que têm aparecido.

    Quando não conseguir, certamente que irei pedir orçamentos a pessoas do Forum que precebam mais destes assuntos que eu, de modo a resolver melhor estes problemas que irão surgindo !

    Nesse canto não existe nenhum cano para escoar a água. O cano que escoa a àgua da chuva está localizado cerca de 5 metros antes desse canto. Penso que este problema tembáem acontece po causa disto.

    Relativamente ao produto SIKA aplicado, fui eu que o apliquei, mas aparentemente não resoveu nada. Inclusivé, apliquei-o (embora não mostrado nas imagens) na totalidade da parede acima do painel sandwich (claoro está, da parte de dentro da fachada acima da chapa).

    Obrigado pelos comentários.
 