Iniciar sessão ou registar-se
    • TA
    • 18 janeiro 2012 editado

     # 1

    Boa noite.

    Gostaria de pedir a vossa opinião, apenas para tentar perceber o que se passa, antes de partir para a resolução.

    Vivo num apartamento com pouco mais de 30 anos, num 7º andar de um edifício com cave e sub-cave, onde nesta ultima se encontra um "grupo hidropressor" (estarei a dizer bem?) que faz chegar água aos 12 pisos que o predio possui.

    Comprei a casa remodelada (há vários anos) e pelo que me foi dito, a canalização foi substituída, acontece que tenho vindo a detectar problemas na água quente.

    Tenho um esquentador Vulcano de 11 litros (não é recente), ventilado e estanque, que expele os gases directamente para a rua.

    Agora a descrição do que acontece:

    Na cozinha, no lava loiça, a água aquece bem, responde ao aumento de temperatura do esquentador e tem um caudal/pressão "normal", ainda assim a pressão é maior na água fria. Na cozinha existe um WC, onde no lavatório a água quente tem muita pressão, mais mesmo que a água fria, mas a água não aquece muito e no poliban que existe nesse WC passa-se o mesmo, mesmo que regule a temperatura do esquentador para o máximo.

    Na suite, onde tomava banho inicialmente, a água na banheira tinha uma pressão mediana, mais que suficiente para tomar banho e aquecia bem. Nessa casa de banho, tanto no lavatório, como no bidé, quando as torneiras misturadoras estão viradas para o quente, corre apenas um fio minúsculo de água, não chegando obviamente para arrancar o esquentador. Mais recentemente tive que deixar de tomar banho nesse WC, porque o caudal e a pressão da água quente, quase desapareceram. Tem dias em que o esquentador arranca, mas a água não aquece muito e depois de algum tempo o esquentador apaga-se devido ao baixo caudal.

    Para além destes dois WC's, existe outro, a meio da casa, que é onde tomo banho actualmente, onde o caudal e a pressão são bons na banheira, mas onde a água também não aquece muito, de minuto a minuto oscila entre os 32 e os 36º C que é manifestamente pouco. A temperatura neste WC mantém-se nestes valores mesmo que ponha o esquentador no máximo. No bidé deste WC a água também aquece (não muito), mas o caudal e pressão são inferiores à banheira e no lavatório corre também apenas um fio na água quente.

    Já desmontei os filtros das torneiras e o problema persiste.

    Gostaria de tentar perceber se o problema estará na canalização, no esquentador, ou em ambos e para isso gostava de ler as vossas opiniões, antes de chamar quem possa resolver o problema, até porque tenho 3 filhos pequenos que acabam por sofrer mais com esta situação.

    Obrigado.

    Tiago.
    •  
      FD
    • 18 janeiro 2012

     # 2

    Colocado por: TAGostaria de tentar perceber se o problema estará na canalização, no esquentador, ou em ambos e para isso gostava de ler as vossas opiniões, antes de chamar quem possa resolver o problema, até porque tenho 3 filhos pequenos que acabam por sofrer mais com esta situação.

    Por exclusão de partes, se há água muito quente num sítio e não há noutro, o problema só pode ser da canalização...
    • TA
    • 18 janeiro 2012

     # 3

    Não sei se fará sentido o problema ser só na canalização, porque no WC da cozinha, tenho mesmo um caudal e pressão elevados e a água não aquece muito. Se o problema não estiver no esquentador também, isto poderá dizer o quê, que tenho água a mais nesse WC? ;)

    Um pormenor que me esqueci de mencionar nesse WC, é que acho que a canalização não foi mudada, isto porque o autoclismo ainda se encontra dentro da parede, o poliban, torneiras e afins são os de origem, aparentemente apenas os azulejos de parede e chão, foram mudados.
  1.  # 4

    Colocado por: TANão sei se fará sentido o problema ser só na canalização, porque no WC da cozinha, tenho mesmo um caudal e pressão elevados e a água não aquece muito. Se o problema não estiver no esquentador também, isto poderá dizer o quê, que tenho água a mais nesse WC? ;)

    Um pormenor que me esqueci de mencionar nesse WC, é que acho que a canalização não foi mudada, isto porque o autoclismo ainda se encontra dentro da parede, o poliban, torneiras e afins são os de origem, aparentemente apenas os azulejos de parede e chão, foram mudados.


    Provavelmente deve haver uma grande diferença de diametro entre a tubagem, daí a falta de pressão ou excesso da mesma, ou então poderá mesmo ser alguma zona obstruida.
    • TA
    • 18 janeiro 2012 editado

     # 5

    Pois, acredito mais que seja alguma zona obstruída, até porque no WC do quarto havia pressão e agora, muitíssimo pouca, continuo é sem perceber porque é que em dois WC a água não aquece convenientemente, será porque o esquentador não tem potência suficiente? Ainda assim não faz sentido porque quando tinha pressão no WC do quarto a água aquecia bem e respondia ao aumento no esquentador...

    Ainda outro pormenor, foi quando celebrei o contrato com o SMAS, tiveram que mudar o tubo que antecede o contador, porque era em chumbo, mas este novo em inox, pelo menos por fora, é de diâmetro mais reduzido, embora não deva interferir com o resto porque tenho pressão em algumas torneiras.

    Se for obstrução, existem maneiras de desentupir a canalização, sem ter que partir paredes?
  2.  # 6

    Colocado por: TAPois, acredito mais que seja alguma zona obstruída, até porque no WC do quarto havia pressão e agora, muitíssimo pouca, continuo é sem perceber porque é que em dois WC a água não aquece convenientemente, será porque o esquentador não tem potência suficiente? Ainda assim não faz sentido porque quando tinha pressão no WC do quarto a água aquecia bem e respondia ao aumento no esquentador...

    Ainda outro pormenor, foi quando celebrei o contrato com o SMAS, tiveram que mudar o tubo que antecede o contador, porque era em chumbo, mas este novo em inox, pelo menos por fora, é de diâmetro mais reduzido, embora não deva interferir com o resto porque tenho pressão em algumas torneiras.

    Se for obstrução, existem maneiras de desentupir a canalização, sem ter que partir paredes?


    Sim, um bom canalizador tem uma espécie de guia com uma micro câmara na ponta que percorre as tubagens e detecta obstruções, caso encontre só actua (parte) no sitio certo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TA
  3.  # 7

    Colocado por: Casas_do_Rio

    Sim, um bom canalizador tem uma espécie de guia com uma micro câmara na ponta que percorre as tubagens e detecta obstruções, caso encontre só actua (parte) no sitio certo.
    casas do rio explique lá isso melhor uma guia para percorrer nas redes de aguas domesticas? não será para percorrer as residuais? iguais á que a malta dos desentupimentos usa? aiaiaiai
  4.  # 8

    Olá pdavidmarques, já vi meter por águas domesticas, concretizando, tirou a torneira do poliban meteu la a "bicha" e foi empurrando... viu-se uns metros à frente uma barreira junto a um "T" ou curva, era um plástico a obstruir...

    Nota importante - não percebo nada do assunto mas vi fazer isso e resolveu metendo uma pequena lamina na ponta que cortou o plástico e a agua já passava, por decisão do dono da casa assim ficou...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques, TA
    • TA
    • 18 janeiro 2012

     # 9

    Será que existe algum canalizador aqui no fórum com esse equipamento? Era mesmo dessa maneira que gostaria de perceber o problema, para poder actuar apenas nos pontos necessários.

    Entretanto, quando este problema estiver resolvido, estou a pensar em mudar de esquentador para um que permita tomar banho pelo menos em dois WC's em simultaneo, um de 14 litros chegará, ou será melhor um de 17 ou 18?
  5.  # 10

    Será que existe algum canalizador aqui no fórum com esse equipamento? Era mesmo dessa maneira que gostaria de perceber o problema, para poder actuar apenas nos pontos necessários.
    caro TA desconheco totalmente esse equipamento apostaria até que o bacano que o casas do rio fala seja de outro pais, porque cá duvido, mas no entanto amanhã já lhe digo se esse equipamento está disponivel em portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TA
  6.  # 11

    é capaz de não sei,

    http://www.sondeq.com.br/pt/nd_insptubulacao_boroscopio.php
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TA
    • J.C
    • 18 janeiro 2012

     # 12

    Colocado por: pdavidmarquescaro TA desconheco totalmente esse equipamento apostaria até que o bacano que o casas do rio fala seja de outro pais, porque cá duvido, mas no entanto amanhã já lhe digo se esse equipamento está disponivel em portugal


    Existe sim, cabeça com 10mm, cabo 5mm.
    Mas tem um problema, o cabo tem só 5m, máximo.
    • J.C
    • 18 janeiro 2012

     # 13

  7.  # 14

    Colocado por: J.C

    Existe sim, cabeça com 10mm, cabo 5mm.
    Mas tem um problema, o cabo tem só 5m, máximo.
    cá em portugal? conhece alguém?
  8.  # 15

    eu conheço isso e até tenho uma mas é para redes de esgoto, sinceramente tirar uma torneira que por sua vez tem um joelho de saida, você consegue espetar lá essa camera?
    • J.C
    • 18 janeiro 2012

     # 16

    Pois é ai que reside o problema, os acessorios.
    Por exemplo á uns meses tentei meter um arame num tubo...Nem o arame entrou, por causa da ferrugem.
    • TA
    • 18 janeiro 2012 editado

     # 17

    Pelo que estive a ler, a Milwaukee tem duas cameras, uma digital flexível com 17 mm e outra analógica flexível de 9.5 mm, por isso é possível que dê. A Milwaukee tem a vantagem de ter cabos de extensão.
  9.  # 18

    Colocado por: TAPelo que estive a ler, a Milwaukee tem duas cameras, uma digital flexível com 17 mm e outra analógica flexível de 9.5 mm, por isso é possível que dê. A Milwaukee tem a vantagem de ter cabos de extensão.
    até posso acreditar que alguém tenha isso alias o casas do rio conhece um, mas também acredito que em 100 picheleiros um tem uma maquina dessas e nunca a "usou" ou está a ganhar pó, porque não estou a ver em que situação possa ser util, no entanto estou a pensar no bocado de plastico que estava dentro do tubo como relatou o casas do rio, estou também a imaginar como se fazia as redes de aguas em galvanizado e as voltas que davam antigamente, por isso estou a tentar perceber como se consegue seguir uma instalação dessas.
  10.  # 19

    essas cameras estou para ver quem consegue enfiar isso na tubagem! alias numa instalação de ferro nem acredito que passe na 1º curva.
    o que existe e ja vi um prospecto de uma empresa em lisboa, faz o seguinte, limpa a tubagem em ferro toda lixos etc com o apoio de uma bomba propria, e depois usam um produto que adere as paredes da tubagem de ferro fazendo um tubo novo estanque por dentro do antigo!
    agora não me lembro do nome da empresa nem sequer o tipo de produto que usavam!!
    • TA
    • 20 janeiro 2012 editado

     # 20

    Bem, afinal o problema foi mais fácil de resolver, do que eu pensava e ainda bem.

    Ontem, reparei que a tubagem que sai da parede para alimentar os lavatórios/bidés/lava loiça, tem umas torneiras de corte da água. Tirei uma tampa e não é o meu espanto quando vejo um pequeno filtro completamente atolado em areia e pedras! Problema resolvido! Mas aconteceu outra coisa, coincidência ou não, o esquentador deixou de trabalhar por completo. Fiz download do manual do esquentador e mediante o cenário, vi que podia ser fusíveis fundidos e então lá fui comprar fusíveis. Depois de instalar os novos, zero, tudo na mesma. Tirei os novos e voltei a colocar os velhos e nisto, temos esquentador outra vez, vão lá perceber-se estas coisas...

    Melhor, no manual do esquentador diz qq coisa do género, se a entrada de água não atingir a temperatura desejada, pode querer dizer que o debito de entrada no esquentador é maior do que a do seu limite máximo e nestes casos, a solução passa por fechar um pouco a torneira que abastece o esquentador até que a água atinja a temperatura pretendida. Dito e feito, já tenho água quente nos WC's em que tinha pressão mas a água pouco aquecia. :)

    Agora só falta resolver a falta de caudal no WC do quarto. As torneiras das banheiras têm algum filtro no seu interior que possa acumular lixo?
 