  1.  # 1

    Bom dia a todos!
    Venho expor aqui um pequeno problema que tenho à já alguns anos, desde que comprei a casa onde moro. Quando fui para lá vi que o cilindro pingava constantemente, sempre que o mesmo aquecia. Julguei ser a válvula avariada e troquei a mesma por uma nova, continuou igual... Chamei um picheleiro, o qual ficou a olhar como se nunca tivesse visto nada assim... vi logo que não me iria ajudar em nada. Conclusão, coloquei um garrafão de agua por baixo da válvula e há que aproveitar a mesma para lavar o chão por exemplo... Recentemente, em conversa com outro picheleiro e após ver indicações em alguns fóruns, foi-me dito e confirmei nos fóruns, que deveria instalar um vaso de expansão para resolver o meu problema. Assim foi, comprei um vaso de expansão, recomendado pela marca do cilindro, chamei o picheleiro, desta vez, um picheleiro a sério, que me fez a instalação indicando que, de facto, seria a única solução. Mas, durante uma semana após a instalação, nem uma pinguinha caiu, ao fim de uma semana, 2 pingas de uma vez, e uma serie delas na vez seguinte... E agora continua assim, tipo quando o cilindro liga à noite não pinga, quando liga de dia pinga sempre... Agradecia, se possível, alguma ajuda ou solução da parte de mais experientes para tentar resolver isto de uma vez por todas.
    Abraço e obrigado desde já.
  2.  # 2

    boas ,q marca e o cilindro ...pode ser normal
    o meu faz igual
    cumps
  3.  # 3

    Bom dia Jorgand,

    É um Arierom de 80lts
    • eu
    • 4 março 2012

     # 4

    Eu tenho dúvidas sobre a necessidade do vaso de expansão...

    A mim parece-me (só verificando a origem da fuga é que haverá certezas) que esse cilindro está condenado, devido a corrosão
  4.  # 5

    Será problemas com o próprio cilindro? Na marca foi-me dito que sendo problema do cilindro, as pingas não sairiam pela válvula de segurança... Mas não percebo nada disto... :) Por isso procuro opiniões com experiência sobre qual a solução para este problema. Quais os problemas que podem resultar da corrosão do mesmo?
  5.  # 6

    ola , o meu e de outra marca e um thermor quando esta a aquecer a agua esta sempre a gotear neste e normal ,a cerca de um mês atras toquei a válvula porque pingava mais q o normal ,agora so quando aquece e q perde ,mas o picheleiro disse q era normal e como tem tubo para onde vai essa agua para o esgoto ..cumps
  6.  # 7

    valvulas de fraca qualidade, ou mesmo nenhuma
  7.  # 8

    Colocado por: euEu tenho dúvidas sobre a necessidade do vaso de expansão...


    Claro que é necessário o vaso de expansão.

    Colocado por: shikakaque deveria instalar um vaso de expansão para resolver o meu problema


    Verifique se o vaso de expansão está vazio ou cheio (basta fazer noc noc no vaso :)). Se estiver cheio, então o vaso não está a funcionar, se não estiver e mesmo assim pinga pela válvula então o vaso pode ter pouca capacidade e como tal com o aumento de pressão não consegue conter toda a água que "sobra" do cilindro.

    Atenção, isto são meras observações. Não sou do ramo da pichelaria nem tão pouco da construção :)
  8.  # 9

    voçes criam problemas onde não existem, 80 litros de cilindro precisa de vaso de expanção? isso é um circuito aberto não necessita de vaso nenhum, ainda para mais com esse volume! o seu problema é pressão elevada da agua na rua, ou seja a agua da rua tem muita pressão, e enquanto o cilindro aquece mais pressão ganha a valvula de segurança deve ser de 6bar ou 7 e ai começa a abrir!
    solução, coloque uma valvula redutora de pressão á entrada no contador!
  9.  # 10

    Colocado por: Sergio Rodriguesvoçes criam problemas onde não existem, 80 litros de cilindro precisa de vaso de expanção? isso é um circuito aberto não necessita de vaso nenhum, ainda para mais com esse volume! o seu problema é pressão elevada da agua na rua, ou seja a agua da rua tem muita pressão, e enquanto o cilindro aquece mais pressão ganha a valvula de segurança deve ser de 6bar ou 7 e ai começa a abrir!
    solução, coloque uma valvula redutora de pressão á entrada no contador!


    Nem me apercebi que era de apenas 80 litros :(
    • eu
    • 4 março 2012 editado

     # 11

    Colocado por: Sergio Rodriguesisso é um circuito aberto não necessita de vaso nenhum

    Também partilho desta opinião. Num circuito aberto, para que serve um vaso de expansão? A menos que exista uma válvula anti-retorno na entrada da água...

    Ao autor do tópico: qual é a pressão da água da rede e qual é a pressão de disparo da válvula ?
  10.  # 12

    atenção circuito aberto mas so tem 80 lt
  11.  # 13

    Boa noite! A instalação já tem uma válvula redutora de pressão no contador, com as torneiras todas fechadas nunca vi passar dos 3, por isso suponho que também esteja boa. Quanto ao cilindro o mesmo é de 6 bar e a válvula instalada é de 7 bar.
    • eu
    • 4 março 2012

     # 14

    Colocado por: shikakaBoa noite! A instalação já tem uma válvula redutora de pressão no contador, com as torneiras todas fechadas nunca vi passar dos 3, por isso suponho que também esteja boa. Quanto ao cilindro o mesmo é de 6 bar e a válvula instalada é de 7 bar.

    Então parece-me que a válvula está avariada.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  12.  # 15

    Bom dia!
    Qual válvula? A de segurança do cilindro?
    • eu
    • 5 março 2012

     # 16

    Colocado por: shikakaBom dia!
    Qual válvula? A de segurança do cilindro?

    sim
  13.  # 17

    ou as duas
  14.  # 18

    em principio se a valvula redutora de pressão esta boa então o problema é a valvula de segurança
  15.  # 19

    Sendo a valvula de segurança do cilindro com problemas, a mesma não deveria pingar constantemente? Mesmo sem pressão de aquecimento?
  16.  # 20

    não!
 