Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Carissimos,

    Tenho um ar condicionado daikinde sistema inverter,uma das unidades interiores deixou de fazer frio e quente, apenas faz ventilacao. As outras unidades funcionam sem qualquer problema, gostaria de saber oque podera causar este problema e onde arranjar um ema empresa de reparacaocertificada pela Daikin,pois ja vi que existem muitos curiosos neste mercado.

    Todo o apoio sera bem vindo.

    Obrigado,
    Paulo
  2.  # 2

    qual o modelo da maquina em causa?
    e o modelo da maquina exterior?
    a lâmpada que normalmente indica funcionamento esta piscar?
    e é de onde?
  3.  # 3

    Boa tarde,

    O aparelho em causa e um FTXS25CVMB
    O aparelho exterior e o 3MXS52BVMB8

    A lampada esta ligada como se estivesse a funcionar nomalmente.

    Obrigado.
    Paulo
  4.  # 4

    Colocado por: pribeiroA lampada esta ligada como se estivesse a funcionar nomalmente.

    aparentemente a maquina não detecta nenhum erro que a impeça de funcionar,
    experimente colocar em funcionamento no modo de aquecimento só com uma das outras maquinas interiores e troque os comando para descartar a hipótese de erros de comandos, depois da unidade exterior arrancar confirme se ouve um ruido no interior da maquina tipo silvo antes de arrancar o ventilador interior, confirme isto nas duas maquinas e diga qualquer coisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pribeiro
  5.  # 5

    Colocado por: jorgealvese é de onde?
  6.  # 6

    Colocado por: jorgealves
    aparentemente a maquina não detecta nenhum erro que a impeça de funcionar,
    experimente colocar em funcionamento no modo de aquecimento só com uma das outras maquinas interiores e troque os comando para descartar a hipótese de erros de comandos, depois da unidade exterior arrancar confirme se ouve um ruido no interior da maquina tipo silvo antes de arrancar o ventilador interior, confirme isto nas duas maquinas e diga qualquer coisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pribeiro

    Estive a ligar as maquinas interiores 1 a 1 e depois fui ver a maquina exterior e ai nao ouvi nenhum ruido estranho depois de trocar comandos fui a maquima que nao funcionava e no menu do comando pus em modo auto com a temperatura maxima e voltou a funcionar em quente. Talvez seja algum problema com os comandos. Mas. Resolveu.

    Obrigado pela ajuda,pois ja a estava a pensar que tinha de trocar a board da maquina interior.

    Cumprimentos,
    Paulo
  7.  # 7

    Colocado por: pribeiropus em modo auto

    evite os modos auto, só dão confusão, principalmente em multis.

    Colocado por: pribeiroTalvez seja algum problema com os comandos

    nem a maquina nem os comandos infra têm qualquer problema é somente "problema" de controle.
  8.  # 8

    Ok.

    Obrigado.
 
0.0101 seg. NEW