  1. Colocado por: jorgealvesacho que estes meninos estam muito mal,
    pois parece-me que têm calibres muito elevados para fazerem alguma coisa, o calibre de um corte a um quadro secundário deve no maximo ser dimensionado para a capacidade MAXIMA do cabo\condutor que o alimenta, daqui ter pedido o esquema do quadro.

    Para 40A que cabos deve-se utilizar?
  2. Colocado por: nandogoncaPara 40A que cabos deve-se utilizar?

    com distancias até +-30metros, é cabo de 10mm, e creio que tem por ali no maximo 4mm,
  3. Colocado por: jorgealvesse deixar até Março por certo a malta antes de ir para o almoço do forumdabarraca dá-lhe uma mãozinha nisso.

    O electricista é um gajo muito acessível. Se lhe indicar alguns erros ele corrige. Em relação aos disjuntores diferenciais ele teimava em dizer que se algo ocorre-se nalgum aparelho, o quadro disparava no geral em vez de disparar os diferenciais... Será por ele ter metido diferenciais de 40A??
  4. Colocado por: jorgealvessão "luzinhas" para saber quando tem tensão,

    E para que servem??? Se for só para dar luzinhas dispenso :-)
  5. Colocado por: jorgealves
    teoricamente sim e também com as regras tecnicas que assim o obrigam.

    Tenho fotos com melhor qualidade e parece que cumpriu esse ponto...
  6. Colocado por: jorgealvessimples, somente meter menos disjuntores, LOL

    Ok...
  7. Colocado por: nandogoncaSerá por ele ter metido diferenciais de 40A?

    não, tem a ver com a corrente de defeito que deve ser entre 30mA se for alta sensibilidade e 300mA gerais, os limitadores da EDP habitualmente são de +-500mA, os que são diferenciais porque já vi alguns que não são diferenciais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  8. Aquela situação de ter um diferencial dedicado ao frigorífico e arca congeladora separado do resto, teria de ser de quando esses diferenciais para dispararem em vez de dispararem o quadro principal??
  9. 25A com corrente de defeito 300mA,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  10. Tenho que falar com ele. Ele teimava em dizer que se algo correr mal nalgum aparelho o que dispara é sempre o principal... Tinha a ideia que os diferenciais servem mesmo para evitar isso mesmo, serem mais sensíveis para disparar apenas aquela parte da instalação. Estou a dizer alguma baboseira???? Sendo assim teria que colocar diferenciais mais sensíveis.. Qual o mais sensível o de 300mA ou o de 30mA?
  11. Colocado por: nandogonca
    E para que servem??? Se for só para dar luzinhas dispenso :-)


    uma pequena explicação seria:
    as luzinhas fazem o simples despiste para saber se tem tensão a montante do quadro (se "chega" a alimentação ao quadro). Evita de o abrir e usar um multímetro. Se as luzes tiverem acesas, já sabe que o problema é a jusante desse ponto (ex.: para a "frente" do interruptor de corte geral).

    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  12. Colocado por: electraouma pequena explicação seria:
    as luzinhas fazem o simples despiste para saber se tem tensão a montante do quadro (se "chega" a alimentação ao quadro). Evita de o abrir e usar um multímetro. Se as luzes tiverem acesas, já sabe que o problema é a jusante desse ponto (ex.: para a "frente" do interruptor de corte geral).

    cumps

    Resumindo....

    Acho que dispenso...


    Quantas vezes precisa de usar a funcionalidade dessa luzinha????
  13. Colocado por: nandogoncaTenho que falar com ele. Ele teimava em dizer que se algo correr mal nalgum aparelho o que dispara é sempre o principal... Tinha a ideia que os diferenciais servem mesmo para evitar isso mesmo, serem mais sensíveis para disparar apenas aquela parte da instalação. Estou a dizer alguma baboseira???? Sendo assim teria que colocar diferenciais mais sensíveis.. Qual o mais sensível o de 300mA ou o de 30mA?


    o mais sensível é o de 30mA

    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  14. Colocado por: nandogonca
    Resumindo....

    Acho que dispenso...


    Quantas vezes precisa de usar a funcionalidade dessa luzinha????


    só em caso de avaria :)
  15. Colocado por: nandogoncaTenho que falar com ele. Ele teimava em dizer que se algo correr mal nalgum aparelho o que dispara é sempre o principal... Tinha a ideia que os diferenciais servem mesmo para evitar isso mesmo, serem mais sensíveis para disparar apenas aquela parte da instalação. Estou a dizer alguma baboseira???? Sendo assim teria que colocar diferenciais mais sensíveis.. Qual o mais sensível o de 300mA ou o de 30mA?

    o 30mA e 10 vezes mais sensivel que o 300mA, mas como sao maquinas que teem sempre alguma fuga, nunca se devem usar diferencias de alta sensibilidade para maquinas,
    o ter diferenciais sectoriais e para evitar que um qualquer problema afecte a totalidade da instalacao, mas se o problema for mesmo grande, vai tudo abaixo porque dispara tudo ate o da EDP.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  16. Colocado por: jorgealvesmas se o problema for mesmo grande

    Um curto circuito, qual dispara? o diferencial ou o geral? Uma criança que meta uma chave de fendas numa tomada, o que dispara?
    O que faz dispara o geral em vez do diferencial?
  17. O,o3a são 30ma?
  18. Colocado por: nandogoncaO,o3a são 30ma?


    1A = 1000mA

    0,030A = 30mA
    0,300A = 300mA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  19. Então os diferenciais que tenho são de 30mA de 40A. Logo mais sensíveis... Agora quero saber como fez ele a ligação... Tenho que lhe perguntar...
  20. Colocado por: electrao

    esses dois disjuntores bipolares estão a fazer a proteção aos quadros parciais? ou a alguma máquina?


    ??
 
0.0391 seg. NEW