Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 141

    caro colega, não vou andar aqui a reformular tudo, apresentei um esquema e há 2 dias ando a perguntar como funciona um circuito forçado com 0,5 bar
    apresento um esquema e tudo. ninguem me explica como chega o liquido ao painel com 0,5 bar

    1,5 bar nas caldeiras tem a ver com pressão absuluta e pressão relativa, e com o nivel do mar, é claro que não vou aprefundar até porque não sou enginheiro mecanico
    e pouco mais sei sobre o porque, sei aquilo que me interesa

    agora porque não me explica como chega o liquido?
  2.  # 142

    já vi que a pressão anda toda na mesma:)

    as caldeira é a 1,5 bar, deve ter o vaso roto:)

    olhe 2l/m por painel, mas atenção que algumas centralinas tem modelação

    não vale a pena mexer
  3.  # 143

    eu já lhe expliquei ue no meu sistema o liquido solar chega ao painel com apenas 0,5 bar, o meu deposito e grupo circulador estão ao mesmo nivel que o painel, logo não precisa de grande pressão para funcionar.

    Não estou a falar se é tão eficiente ou não. sei é que trabalha e não faz o tal barulho que você dizia.
  4.  # 144

    com manómetro analogico funciona, mas com digital entra em alarme aos 0,5 e aos 2,5 e bloqueia

    pergunte ao seu instalador a pressão correta

    não estoure os miolos ao homem, tambem não gosto que me façam igual:)
  5.  # 145

    acelere para a posição 3 e deixe 2 minutos, veja se ouve ar ou não
  6.  # 146

    Colocado por: ins.Brunoas caldeira é a 1,5 bar, deve ter o vaso roto:)


    Não tenho o vaso roto, tenho é o deposito de inercia 6 metros a cima dela, no deposito tenho 0,5bar na caldeira tenho 1,5bar.

    E se me descuidar com o recuperador, se ele passa os 85º já na caldeira está a 2,2bar

    Nem tudo o que está escrito nos papeis se reflete na realidade
  7.  # 147

    Colocado por: ins.Brunocom manómetro analogico funciona, mas com digital entra em alarme aos 0,5 e aos 2,5 e bloqueia


    é digital, é uma ecoforest. aos 2,5 bloqueia sim.
  8.  # 148

    mesmo ao nivel 1,5 bar, mas está muito bem purgado então, para não ouvir ar, e se de 0,5 vai até 2,2, algo me está a falhar
  9.  # 149

    e aos 0,5 bar não? tem de bloquear a uma Temp min
  10.  # 150

    a caldeira nunca chega a 0,4, só chegaria a 0,4 se o deposito lá em cima estiver quase vazio.
  11.  # 151

    olhe veja se com a velocidade maxima ouve ar no sistema solar 2 min deve chegar, e depois diga-me ok?

    tambem fiquei curioso:)
  12.  # 152

    Colocado por: ins.Brunomesmo ao nivel 1,5 bar, mas está muito bem purgado então, para não ouvir ar, e se de 0,5 vai até 2,2, algo me está a falhar


    ontem té lhe meti glicol com um extintor heheh

    a maquina perfeita para meter glicol em painéis solares... não sabiam? eu vendo estas maquinas se alguém quiser uma é só dizer.
  13.  # 153

    é circuito aberto então?
  14.  # 154

    Colocado por: ins.Brunoolhe veja se com a velocidade maxima ouve ar no sistema solar 2 min deve chegar, e depois diga-me ok?

    tambem fiquei curioso:)


    agora só amanha quando houver sol, ainda não investiguei como meto a bomba a trabalhar quando eu quero. deve ter lá uma opção qualquer.

    quanto á purga, tem purgadores automáticos em cada painel.

    na jenelinha do caudalimetro não se vê bolha nenhuma.
  15.  # 155

    Colocado por: ins.Brunoé circuito aberto então?


    nada disso, é circuito fechado. como os normais.
  16.  # 156

    existe alguma coisa a falhar, configurações de circulador / auto, on ,off em on e quando desligar deve aparecer uma mensagem a perguntar se quer em auto
  17.  # 157

    vou fazer isso. até já.
  18.  # 158

    senti duas vezes ar a passar pela bomba, coisa pouca.
  19.  # 159

    mas olhe que de 0,5 aos 2,2 é muita oscilação tem de ter ar ou vaso de expansão mal calculado, 2/3 da pressão do solar

    tem um purgador no kit hidráulico?
  20.  # 160

    ontem meti 2,2bar

    não, só tem purgadores no topo dos painéis.

    quado ouvi o barulho do ar abri o parafuso da bomba e saiu liquido com ar, depois deixei a trabalhar mais e não voltei a ouvir nada.

    o vaso de expansão estava com 2,7bar, vou tirar pressão ou aumentar o glicol?
 
0.0210 seg. NEW