Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Numa habitação com 2 apartamentos e com 2 Kits Termossifão BaxiRoca STS 200-2.5 é possível ligar os dois kits em paralelo de forma a servir um dos apartamentos?

    Um dos apartamentos não vai ser habitado grande parte do ano, mas tem o kit termossifão instalado. Posso ligar os dois kits termossifão a um dos apartamentos? Se sim, qual o melhor esquema de ligações?

    Condições:
    O abastecimento de água é comum;
    O único auxiliar no aquecimento de águas é a resistência eléctrica do termossifão;
    No kit termossifão do apartamento não habitado preferia não ligar a resistência electrica.

    Obrigado pelos comentários e opiniões
  2.  # 2

    na minha opinião penso que sim.
    coloque a entrada de água dirigida apenas para o termosifão dos "vizinhos" e direcione a saída deste para a entrada do seu.
    aconselho a efetuar as ligações de forma a que haja a possibilidade de os 2 trabalharem isoladamente...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: twopisces
  3.  # 3

    Boas Alfkosta,

    Nessa ligação que refere, no Verão a água à saida do primeiro termossifão não sairá já muito quente? Não haverá problema do segundo termossifão aquecer demais?

    Sobre o funcionamento isolado, penso colocar torneiras de modo a mudar o modo paralelo para o modo isolado.

    Obrigado pelos comentários. Será que alguém já implementou esta ideia?
    • dato
    • 9 fevereiro 2013

     # 4

    Colocado por: twopiscesBoas Alfkosta,

    Nessa ligação que refere, no Verão a água à saida do primeiro termossifão não sairá já muito quente? Não haverá problema do segundo termossifão aquecer demais?

    Sobre o funcionamento isolado, penso colocar torneiras de modo a mudar o modo paralelo para o modo isolado.

    Obrigado pelos comentários. Será que alguém já implementou esta ideia?


    só terá vantagens em ligar os dois no inverno, de verão terá sempre água quente!

    faça como o alfcosta disse, assim a água já entra quente e de verão pode tapar um painel para n aquecer demasiado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: twopisces
  4.  # 5

    Este painel Baxiroca é semelhante ao meu.

    Pode sempre fazer todas as ligações que quiser.

    Aconselho pois foi uma dúvida que coloquei ao meu instalador, mas no caso era somente outro painel e não outro depósito.

    Ele aconselhou de verão ter sempre o segundo painel tapado, pelos motivos óbvios.
    Aqui vai um esboço, mas não se esqueça das valvulas de segurança a entrada da agua fria dos dois depósitos.
      Sistema alterado duplo.jpg
  5.  # 6

    Desculpe. aonde escrevi 3 vias era para ser valvula de corte.rsrsrs
  6.  # 7

    ou.
    Concordam com este comentário: twopisces
    Estas pessoas agradeceram este comentário: twopisces
      Sistema alterado duplo 2.jpg
  7.  # 8

    Adicionei um diagrama de ligações que me parece correcto.

    Podem validar?

    Flaviano742, aproveitei os seus esquemas e acho a ideia é igual ao meu anexo.
    Concordam com este comentário: Flaviano742
      PainelParalelo.png
  8.  # 9

    Depois de apresentar o esquema desenhado para orçamento, o instalador apresentou-me outra solução e que gostaria de recolher opiniões.

    Outra questão prende-se com a utilização de tubagem em cobra para estas ligações, no entanto as ligações de água quente e fria estão actualmente em coprax PPR. Justifica-se o uso de cobre?

    Para que serve a válvula misturadora e o caudalimetro?
      EsquemaPropostaInstalador.jpg
 
0.0113 seg. NEW