Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 121

    Colocado por: jorgealves
    alem disso não esquecer da válvula de pressão diferencial (nem sei para que efeito numa instalação com deposito de inercia) que está à saída da bomba de calor.
    devia estar era noutro sítio e tu sabes aonde
  2.  # 122

    Colocado por: Sergio Rodriguesdevia estar era noutro sítio
    sim, entre os colectores na caixa mais distante, aí tinha alguma utilidade, agora à saída da bomba de calor é só para gastar material.
  3.  # 123

    Colocado por: jorgealvessim, entre os colectores na caixa mais distante, aí tinha alguma utilidade, agora à saída da bomba de calor é só para gastar material.
    sim ou logo à saída da bomba já fazia mais sentido
  4.  # 124

    existe forma de contornar o facto do tubo que alimenta as caixas ser tão fino?
  5.  # 125

    Colocado por: bisonexiste forma de contornar o facto do tubo que alimenta as caixas ser tão fino?

    só substituindo por outro de secção maior,

    mas isso pouco impacto teria no consumo, é uma questão mais técnica de não esforçar demasiado a bomba circuladora e permitir uma maior e melhor permuta térmica.
  6.  # 126

    Colocado por: bisonexiste forma de contornar o facto do tubo que alimenta as caixas ser tão fino?
    aumentar a temperatura de impulso mas isto n sei s d facto o tubo é fino d mais sentido
  7.  # 127

    Colocado por: Sergio Rodriguesaumentar a temperatura de impulso

    isto pelo contrario vai aumentar o consumo sem aumentar a eficiência.
  8.  # 128

    Normalmente esse grupos misturadores da Giacomini tem logo á saída o sítio para a dita válvula diferencial,se for aplicada mais distante só vai desperdiçar energia/temperatura!




    Patricia silva
  9.  # 129

    Colocado por: Dynamic444se for aplicada mais distante só vai desperdiçar energia/temperatura

    se a ideia é fazer a protecção da bomba circuladora e eliminar o efeito indesejado do retardamento do fecho\abertura das cabeças termostacticas,

    o melhor é ser colocada no extremo dos circuitos agarrada aos colectores, claro que na pratica é impossível de a adicionar aos colectores quando os mesmos já estam instalados.
  10.  # 130

    Colocado por: jorgealves
    se a ideia é fazer a protecção da bomba circuladora e eliminar o efeito indesejado do retardamento do fecho\abertura das cabeças termostacticas,

    o melhor é ser colocada no extremo dos circuitos, claro que na pratica é impossivél de a adicionar aos colectores quando os mesmos já estam instalados.
    claro k podes aplicar aliás a giacomini usa aquela válvulas nos coletores
  11.  # 131

    Colocado por: Sergio Rodriguesclaro k podes aplicar aliás a giacomini usa aquela válvulas nos coletores

    para isso é preciso espaço, e nem sempre ele está disponivél.
  12.  # 132

    Pelo vosso pensar então deixem-na estar onde está!

    Mas já deu para entender que não sabem realmente a finalidade dessa válvula!



    Patricia silva
  13.  # 133

    resumindo e concluindo, quando o trabalho é mal executado, não ha milagres...tenho que "alancar" com custos superiores...hoje liguei-a pela primeira vez como já disse, e a esta hora já o medidor de consumo electrico marca 12,60€ (1º dia de utilização e consumo global, casa+maquina) quando num dia sem aquecimento marca 3,5€ a 3.8€
  14.  # 134

    Ou então façam como a maioria,retirem uma cabeça.




    Patricia silva
  15.  # 135

    Colocado por: Dynamic444Mas já deu para entender que não sabem realmente a finalidade dessa válvula!

    mas pode-nos "ensinar"?
    • PatSil
    • 21 novembro 2013 editado

     # 136

    Por isso se vê péssimas instalações,válvulas e mais válvulas,é o menos possível e as que metem é do piorio!

    Neste caso até no tubo de alimentação fugiram.





    Patricia silva
  16.  # 137

    Colocado por: bisonquando o trabalho é mal executado, não ha milagres

    sim correcto,

    e tudo aquilo que tecnicamente discutimos, no conjunto geral são meros pormenores que pouco influenciam o mau desempenho do sistema.
    • PatSil
    • 21 novembro 2013 editado

     # 138

    Colocado por: jorgealves
    mas pode-nos "ensinar"?
    Você atrás disse que certa marca dava formação,com certeza deve incluir vários sistemas hidráulicos onde essa válvula e outras,tipo balanceadoras etc,constam na dita formação....




    Patricia silva
  17.  # 139

    Colocado por: Dynamic444Você atrás disse que certa marca dava formação

    minha cara ou meu caro(?!?!), você está visto que sabe ler, mas será que entendeu o que leu?
    Colocado por: jorgealvesA Daikin dá cursos de formação essencialmente para os instaladores aprenderem a optimizar as maquinas via programação
    • PatSil
    • 21 novembro 2013 editado

     # 140

    E esquemas hidráulicos não dá formação?




    Patricia silva
 
0.0182 seg. NEW