Convoco-vos a discutir, uma vez mais, o sexo dos anjos.
Então, estando decidido que se quer um recuperador de calor, qual o sistema de recuperação a escolher: água ou ar?
As vantagens dos sistemas a água são mais discutidas/conhecidas. E desvantagens? Já dos sistemas a ar, são mais conhecidas as desvantagens. E vantagens?
Gostaria de recolher os vossos motivos para terem escolhido um sistema ou outro.
Mais tarde, deixo aqui também o meu testemunho mas abrindo um pouco o véu, queria muito o sistema a ar ... mas vou instalar a água.
Colocado por: JoseBlino Ainda não... Não terá desvantagens?
E sobre os sistemas a ar, não terão vantagens também?
Em casa tenho o sistema a ar. Se formos a analisar as desvantagens, perde para o sistema a água (PRH). Entre elas:
1 - O sistema a água pode dar prioridade aAQS; 2 - O sistema a ar (como no meu caso) tenho condutas de ar espalhadas pela casa, onde chegam aos 8metros. Daqui por uns anos não sei como poderei limpá-las... Apesar de ter dois filtros a admissão do ar para as condutas... 3 - O sistema de PRH consegue ter uma maior homogeneidade de temp pela casa. No a ar pode haver dias que tenho 24º 25º no máx, por descuido, e ter nos quartos 19º... De resto estou muito satisfeito. Dá algum trabalho os recuperadores, claro que dão, mas em termos de €, valerá a pena.