    Boas pessoal. tenho aqui ums amigos que adquiriram agora uma moradia que tem instalado radiante hidraulico com uma bomba de calor Baxiroca (não sei o modelo)

    No quarto estão 17º pela manha, se alterarmos o termostato para ficar a 19 no final do dia o quarto continua a 17º e a bomba continua a trabalhar e a água a circular, mas a temperatura ambiente não sobe.

    Se baixar-os o termostato para os 17º, a circulação desliga e a bomba desliga mas passado 1 hora o quarto está a 20º...

    O instalador não é conhecido nem existem forma de saber quem foi. A casa tem flutuante em todo o pavimento.

    A ida e o retorno tem diferença de 10º, se baixar-mos a velocidade da bomba passa a ter uma diferença de 17º, a bomba está a enviar a água a 45º.

    So desconfio que os caudalimetros estejam muito aberto, que me dizem?
  2.  # 2

    So desconfio que os caudalimetros estejam muito aberto, que me dizem?

    aparentemente é velocidade a mais na circulação da agua, ou seja caudalimetros muito abertos como bem disseste, mas podem ser muitas outras coisas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ultrahipermega
  3.  # 3

    este caso é complicado, a casa veio das finanças os proprietários/construtores não estão contactáveis (ninguem sabe contactos deles, estão fora) o instalador ninguém sabe quem foi.

    O casal é meu amigo e estiveram hoje cá em casa e ficaram espantados como isto trabalha, fui lá a casa e tentei perceber como aquilo está, mas foi muito rápido.

    No proximo fds vou lá com mais tempo para tentar perceber ao certo o que se passa, o que relatei em cima foi o que eles me disseram.
  4.  # 4

    fiquei curioso kuando desligam o aquecimento é quando aquece
  5.  # 5

    cheira-me k esse termostacto esta mal ligado ou esta em modo de arrefecimento
  6.  # 6

    Não tás a perceber Sergio, quando a bomba circuladora para de funcionar, passado 1 hora mais ou menos tem um salto de 2 e 3º.

    Não tem nada a ver com o termostato, esse está a trabalhar bem.

    enquanto a água circula não existe subida de temperatura alem dos 17º, quando desligado salta lá para cima.

    Não tão bem a ver os habitantes, deitam-se com 17ª na boa, passados 3 ou 4 horas, 19º, 20º, etc... toca a destapar e a suar... tem passo umas noites engraçadas.
  7.  # 7

    kual bomba é k desliga?
  8.  # 8

    a circuladora.
  9.  # 9

    sim mas a da bomba de calor ou tem um grupo hidraulico á parte?
  10.  # 10

    aquela instalação não tem grupo hidráulico.

    A bomba de calor é que controla a temperatura da água que é enviada para o piso.

    quando digo que a bomba circuladora para, quero dizer que deixa de circular água naquele circuito, ou seja, a cabeça fecha o circuito.

    Atenção que eu fui visitar a casa mas foi de fugida mesmo, a maior parte da informação foi transmitida pelo meu amigo.

    Só no próximo fds é que vou estar com tempo para visitar a instalação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
  11.  # 11

    ha ja percebi! tem caudalimetros para ver se ela fecha mesmo?
  12.  # 12

    exatamente, tem caudalimetros, é por isso que vejo que a água deixa de circular lá, e tb pela temperatura do tubo.

    nos testes rapidos que fiz:

    desliguei todos os circuitos, a bomba de calor desligou.
    liguei apenas 1 e a bomba começou a trabalhar.

    liguei os termostatos todos isoladamente e todos fazem bem a chamada, ou seja a bomba começa a trabalhar e para conforme abre e fecha o termostato.
  13.  # 13

    o mais certo é ter termostactos ligados a cabeças erradas!
    Concordam com este comentário: eu
  14.  # 14

    agora vamos a ver se é de velocidade fixa e esta tudo estragado ou é de velocidade variável e permite dosear o caudal em função dos circuitos abertos, o que eu duvido muito,

    vais ter que andar a colocar umas quantas valvulas de by-pass diferencial ou\e (depende do numero de circuitos, do comprimento dos mesmos e da curva da bomba circuladora) deixar alguns dos circuitos permanentemente abertos (sem as cabeças) para compensar o excessivo caudal e velocidade,
  15.  # 15

    se precisar de colocar basta colocar uma valvula diferencial jorge
  16.  # 16

    Colocado por: Sergio Rodriguesse precisar de colocar basta colocar uma valvula diferencial

    pode não ser o suficiente, depende da bomba circuladora,

    o ajuste é complicado, se deixas a válvula muito aberta e abres mais saidas perdes caudal pelo by-pass, se a deixas muito fechada quando só tens um circuito a bomba circuladora corta,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ultrahipermega
  17.  # 17

    A bomba ciculadora e de velocidade variavel.
    Actualmente a ida e retorno tem uma diferenca de 10 graus, se baixarem a velocidade da bomba passa para 17 graus de diferenca, o que me parece muito.
  18.  # 18

    Como o problema é só nesse circuito, veja se não tem ar a mais.
  19.  # 19

    Colocado por: pc ferreiraComo o problema é só nesse circuito, veja se não tem ar a mais.


    não é só naquele circuito, é em todos, a casa toda está a funcionar assim, aquilo está uma maluqueira.
  20.  # 20

    Colocado por: Sergio Rodrigueso mais certo é ter termostactos ligados a cabeças erradas!
    Concordam com este comentário:eu