    calma dogma que eu so vou la ir con tempo para a semana, fotos só nessa altura
    • fsc
    • 17 fevereiro 2014 editado

     # 22

    eu acho que a bomba circuladora não está a dar o caudal que devia!
    o salto térmico de um pavimento radiante deve rondar os 5 a 7graus.
    pode o sistema de tubos ser muito sinuoso ou pode ser ar...
    ponham um cronotermostato para fazer a gestão automática do sistema para estabilizar a temperatura ambiente.
  2.  # 23

    Mas esse salto nao pode acontecer no espaco de 1 hora.
  3.  # 24

    Colocado por: ultrahipermegaNão pode, se reparar no que eu disse, só depois de estar parado a bomba de calor desligada é que se dá aquele salto de temperatura.
    mas ate pode, por ex basta colocar um termostacto por exemplo da sala a 15º que por erro esta ligado ao circuito do quarto, durante a noite quando baixa a temperatura na sala ela começa a trabalhar e começa a aquecer o quarto enquanto que na sala se mantem os 15º ou menos!! agora isso acontece durante a noite? como desligam os termostactos, rodam tudo pro minimo ou aquilo é digital?
  4.  # 25

    A casa esta toda a 17 graus. Se aumentarmos o 1 termostato de uma divisao para 19 a bomba trabalha o dia inteiro e nada sobe de temperatura.
    Voltase a colocar o termostato nod 17 e passado 1 hora temos 19 graus.
  5.  # 26

    fica com 19º na divisão onde regulou o termostacto?
    • eu
    • 17 fevereiro 2014

     # 27

    Isso deve ser uma má configuração dos termostatos...
  6.  # 28

    hummm isso so vendo mesmo!!! ja pode ser muita coisa!
  7.  # 29

    Colocado por: Sergio Rodriguesfica com 19º na divisão onde regulou o termostacto?

    exactamente, mas o problema é que a temperatura só sobe depois de voltar a colocar o termostato nos 17 e a bomba parar...

    para a semana vou perder lá um pouco de tempo e tentar despistar algumas coisas.

    E tb não sei a certeza se isto acontece em todas as divisoes da casa, etc...
    • eu
    • 17 fevereiro 2014

     # 30

    Colocado por: ultrahipermegamas o problema é que a temperatura só sobe depois de voltar a colocar o termostato nos 17 e a bomba parar...

    Está a falar da temperatura do ar, certo? É que no caso do piso radiante, a temperatura do ar engana...

    O ideal é medir a temperatura do piso com um termómetro de infravermelhos...
  8.  # 31

    Colocado por: eu
    Está a falar da temperatura do ar, certo? É que no caso do piso radiante, a temperatura do ar engana...

    O ideal é medir a temperaturado pisocom um termómetro de infravermelhos...


    Claro que estou a falar de temperatura do ar. quando for lá vou medir a temperatura do pavimento.

    Aqui em casa o pavimento tem uma temperatura de 21º, mas como lá é flutuante não sei o que vou encontrar, mas deve ser o mesmo... digo eu...

    Alguns circuitos o tubo é vermelho, outros não sei se é branco ou transparente.
    Tem duas caixas colectoras, os termostatos ambientes são da efapel e a bomba de calor tem uma tal sonda exterior...

    Esta sonda exterior serve para controlar a potencia da bomba, acho eu...
  9.  # 32

    vermelhos e transparentes? mistura d grelos
  10.  # 33

    Colocado por: Sergio Rodriguesvermelhos e transparentes? mistura d grelos

    lolol

    Foi o que o instalador teria á mão...

    Eu até gostava de descobrir quem teria sido o instalador, mas daqui da zona não foi, logo é quase impossível de descobrir.
  11.  # 34

    Vi uns colectores de radiante com bombas circuladoras no colector, qual é o interesse em ter estas bombas?
    • eu
    • 17 fevereiro 2014 editado

     # 35

    Colocado por: ultrahipermegamas como lá é flutuante

    Hummm.... não estará aqui o "problema" ?
  12.  # 36

    Algo parecido com isto:
    • r.v
    • 17 fevereiro 2014

     # 37

    os termostatos da efapel nao dao para todas as marcas de radiante. certo?
  13.  # 38

    Tem k perguntar isso a todas as marcas!
    • r.v
    • 17 fevereiro 2014

     # 39

    da muita trabalho sergio.
    giocomini nao da.
  14.  # 40

    depende! s for um sistema bus da giacomini nao!
 
0.0171 seg. NEW