  1.  # 281

    não são meus técnicos, e pergunto a quem posso.
    não estou a perguntar aqui?

    um mês de cura, foi o que o eng civil instruiu ao empreiteiro para poder tirar as cofragens e os IT's. ou lá como se chamam.
    bem, o eng que fez os cálculos enganou-se, os engenheiros da câmara que autorizaram o projecto enganaram-se.

    os vários eng dos empreiteiros a quem pedi orçamento enganaram-se todos, o eng da central de betão está enganado, voces que não viram o projecto e baseiam-se na classe do betão, dizem que está errado.
    bem, na segunda feira vou ao empreiteiro e mandar demolir a casa e mandar refazer o projecto de estabilidade ao autor da estabilidade pois está em risco de a casa cair, é isso?

    e aos engenheiros e arquitectos da câmara vou perguntar porque motivo deram luz verde a um projecto cujo risco de derrocada é eminente.

    nandogonca, porque devo acreditar num em detrimento de outros?

    caramba, para voces, todos os projectos que aqui passam estão sempre mal.

    ainda a pouco estive a ler um documento em que prédios com 4 andares foram feitos com betão b15 e b20, a dezenas de anos, e estão em pé!!!
    a minha casa tem um piso, e o betão é fraco para a moradia, estou bem arranjado

    PS
    j cardoso, não ponho em causa o seu saber, certamente é superior ao meu, que é reduzidíssimo
  2.  # 282

    Colocado por: j cardosoNem uma coisa nem outra, não gosto de trabalhar


    eu também não gosto, mas lá tem de ser
  3.  # 283

    pode-se tirar a cofragem ate o quarto dia depois da betopnagem .... mas depende de varios factores com aqui ja foi referido.....

    Num pais como Portugl .... quantos dias levaria para um Betao B15 leva para secar??/
  4.  # 284

    Vou começar pelo fim:

    ainda a pouco estive a ler um documento em que prédios com 4 andares foram feitos com betão b15 e b20, a dezenas de anos, e estão em pé!!!

    Conheço casas em pedra que estão em pé há mais tempo.

    porque devo acreditar num em detrimento de outros?

    Não tem, mas podia pensar por si próprio. Leia os documentos que lhe mostrei, informe-se e decida por si. Já agora aproveite e pergunte a esses engenheiros se já leram esses documentos.

    e anos engenheiros e arquitectos da câmara vou perguntar porque motivo deram luz verde a um projecto cujo risco de derrocada é eminente.

    Isto é típico de quem fala sem saber: para sua informação os técnicos das câmaras não "aprovam" os projectos de estrutura. A verdade é que nem olham para eles - nem têm de olhar. Os projectos são aceites com base na responsabilidade do técnico que os faz.

    os vários eng dos empreiteiros a quem pedi orçamento enganaram-se todos

    esses não se enganaram, limitaram-se a responder ao que lhes pediram. Já o seu fiscal de obra devia ter dado por isso. Qual é a opinião dele? É estranho voce não falar dele
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nandogonca
  5.  # 285

    Colocado por: mojorisinnandogonca, porque devo acreditar num em detrimento de outros?


    Deve ouvir o que lhe dizem e considerar.

    Posso-lhe dizer que no projecto da minha casa tinham 2 medidas diferentes de afastamento da estrada e foi aprovado, posso-lhe dizer que por lei também deveria ter um certificado energético para ter a licença de utilização e não o tenho.... Sempre disse e volto a dizer depois de construir a minha casa,

    há 3 coisas que não se pode poupar dinheiro, que são a impermeabilização da casa, a estrutura e o isolamento, tudo o resto é de fácil "emendo"...

    Não veja os meus alertas como um ataque e sim como um aviso...
  6.  # 286

    Colocado por: mojorisinum mês de cura, foi o que o eng civil

    Um gajo que diz isto não é engenheiro.

    Colocado por: mojorisinos engenheiros da câmara que autorizaram o projecto enganaram-se

    Os engenheiros da Câmara nem sequer olham para o projecto. Verificam apenas se está assinado e tem um termo de responsabilidade.

    Colocado por: mojorisino eng da central de betão está enganado

    Esse é um granda nabo...B20 é usual em moradias !!!! só se for na terra dele...na minha serve para betão de limpeza.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
    • dedao
    • 21 fevereiro 2014 editado

     # 287

    eu disse que nao ia cair! pode confiar hehe

    as pessoas as vezes nao se lembram do que estudaram ou então nao estão informadas.

    olhe ai mais uma tabelinha Da norma dos Engenheiros (EC2): fundaçoes sao classe xc2 e lajes xc3

    edit: portugal tem um quadro nacional, mas este é indicativo :)
      Sem Título2.png
  7.  # 288

    eu não vejo nada como um ataque, coloco aqui as duvidas é para poder fazer bem.

    j cardoso, os técnicos que (aprovam) - viabilizam - o projecto estão na câmara a fazer o quê, coça-los? se não olham, deviam olhar, é para isso que lhe pagam.

    Colocado por: j cardosoNão tem, mas podia pensar por si próprio. Leia os documentos que lhe mostrei, informe-se e decida por si. Já agora aproveite e pergunte a esses engenheiros se já leram esses documentos.


    então faz-se um orçamento pormenorizado como?
    diz-se o preço a sorte? ou o preço do betão não é factor determinante no valor de uma obra?

    mas, acha então que devo demolir a casa é?
  8.  # 289

    Colocado por: mojorisincoça-los?

    mais ou menos isso ;))
  9.  # 290

    Colocado por: mojorisinmas, acha então que devo demolir a casa é?

    Eu começava já amanhã, enquanto o betão está fresco ;))
  10.  # 291

    os técnicos que (aprovam) - viabilizam - o projecto estão na câmara a fazer o quê, coça-los?

    Não, depende do trabalho de cada um. Alguns estão a analisar os projectos que devem sr objecto de aprovação camarária. não é o caso deste projecto.

    então faz-se um orçamento pormenorizado como?
    diz-se o preço a sorte

    Não, faz-se o que eles fizeram: deram preço para o que estava no projecto. Nas obras particulares os empreiteiros não são obrigados a andar à cata de erros, limitam-se a dar o preço para o que é pedido
  11.  # 292

    j cardoso, o seu colega é incompetente, é o que posso aferir?
    e o programa de calculo de estabilidade não devia alertar para esses problemas quando se submete o projecto ao SAP.

    bem, diga-me lá então o que devo fazer? mando demolir?
  12.  # 293

    Se o software não estiver actualizado e/ou o "engenheiro" não seleccionar qual o regulamento/ especificações a utilizars... o programa deixar sair o chouriço...
    Já vi copias de projectos de estabilidade a usarem a especificações para a Argentina (no CYPE) lololll.... sem considerar acções ao sismo e etc...
    PS: mas isso sou eu que sou Arquitecto, nem percebo nada de estruturas... Tem de confrontar estas situações ao Engenheiro do projecto.
  13.  # 294

    j cardoso, o seu colega é incompetente, é o que posso aferir?

    Disse e repito: quem fez esse projecto com esse betão em 2013 cometeu um erro. Quem diz que isso está bem ou não está de boa fé ou não sabe o que diz.

    e o programa de calculo de estabilidade não devia alertar para esses problemas

    Os programas que conheço são muito, mas mesmo muito úteis mas têm todos uma coisa em comum: são bem mandados, se eu disser que quero betão B20 , fazem o cálculo com B20.

    diga-me lá então o que devo fazer? mando demolir?

    Não acho que seja caso para demolir. Mas se a casa fosse minha eu era capaz de levar o projecto a alguém que me desse uma opinião sobre ele. Porém, a 1ª coisa que eu faria era por o fiscal de obra a fiscalizar. Onde anda o seu fiscal???
  14.  # 295

    segunda feira ja vou ver isso com o gabinete de arquitectura.

    as especificações do tipo de betão a utilizar mudaram em que ano sff
  15.  # 296

    Em 2007, é o tal decreto: Decreto-Lei n.º 301/2007
  16.  # 297

    Tiveram efeito prático por volta de 2011/2012... certo?

    PS: Ainda o ano passado por volta de Abril... tive de chamar a atenção do eng. de estruturas para a correcta designação das classes de betão nos desenhos de Estabilidade - Estava a efectuar revisão de projectos de outrem para um cliente.
  17.  # 298

    Pedro, isso que referes, tal como a história do regulamento argentino e coisas do género são, infelizmente, vulgares.
    Sim, por volta dessa altura
 