Colocado por: bjmcarvalhofica melhor servido se em alternativa ao painel solar utilizar gás para aquecer a água
Colocado por: Eric The Ravendia a todos
precisava da ajuda de alguém que trabalhasse no ramo dos painéis solares para me ajudarem com um problema
a 1 ano atrás comprei um andar novo ja montado de raiz com um sistema solar térmico para aquecer a agua da casa,é um termosifão sem esquentador dentro de casa,ou seja quando não a luz solar suficiente uma resistência eléctrica liga a agua ate ai td ok.
comecei a habitar a casa a partir de Fevereiro e usei sempre o painel sem precisar de ligar a resistência (tinha sempre o disjuntor relativo ao painel solar desligado)mas a partir de fins de Outubro a agua quente era muito pouca pelo que liguei o disjuntor do quadro relativo ao painel,qual não é o meu espanto que ontem recebi uma conta de electricidade de Novembro a Janeiro de quase 300€ para pagar de luz !!!,quando o meu consumo normal se cifra entre os 70 a 80 € 2 em 2 meses,pensei inicialmente que o contador da electricidade tinha avariado ou a contagem estava mal feita,mas verifiquei que ambas as coisas estavam correctas,ate que me lembrei do painel.
fiz testes com o disjuntor ligado e o contador pisca com uma cadencia mt rápida ou seja fiz contas e desde dia 7 de Janeiro ate dia 14 ja tinha gasto 163kw/h de energia ou seja em 7 dias gastei quase 30€ de electricidade!!!!
novamente fiz um teste hoje a noite e desde as 00:00 ates as 2:20 da manha gastei 4kw/h seguidamente desliguei o disjuntor e quando me levantei das 2:20 as 10:30 da manha gastei 0kw não gastei um único kw/h nessas horas todas e tinha o normal ligado em casa o frigorífico aparelhos em standby etc
a minha pergunta é a seguinte tenho 99% de certeza que o painel avariou e esta com a resistência a trabalhar continuamente 24h quando ligo o disjuntor, segunda feira vou ligar para a empresa que fez a montagem (ou para o construtor ainda não me decidi) e gostaria de saber se no caso de realmente ser uma avaria como penso que seja,a empresa que me montou os painéis terá que me indemnizar pelo consumo brutal de electricidade que a avaria provocou.
al
Colocado por: António CostaCaro Erik
Na minha opinião parece-me que tem a ligação eléctrica ligada directamente à resistência e não ao termóstato o que acontece é que uma resistência tem termóstato que faz desligar quando atinge a temperatura desejada, já pude constatar esta situação em sistemas solares, em que o instalador por descuido liga directamente à resistência fazendo que esteja constantemente ligada terá que verificar e fazer um ''chante'' ligar dois fios do térmostato à resistência e a alimentação é sempre ligada ao térmostato, cuidado que este problema por aumento de temperatura e pressão poderá ARREBENTAR ALGUM TUBO e criar inundações para além de queimar a resistência, pelo menos se tiver PEX!
Pode também acontecer que o sistema pelo facto de estar muito tempo sem ser utilizado entrou em estagnação no Verão e desarmou a resistência verifique se existe um pequeno botão na zona da resistência (normalmente quadrado) se estiver para fora premie-o para dentro ficando a resistência armada.
Se tiver algum problema não hesite em colocar
Cumfprimentos
Colocado por: António CostaCaro Erik
O pex é um tipo de tubagem que se usa na rede de distribuição de águas.
Solicite a esse técnico introdução de mais liquido anti-congelante no circuito primário, parece-me que a resistência está a trabalhar horas a mais, se não tiver liquido(fluido térmico) obriga que a resistência trabalhe mais horas para chegar â temperatura desejada, não me convece essa de estar regulada para 60 graus celsisus e a sua para 70!
Pode haver alguma fuga no circuito primário e ter perdido o liquido!
Normalmente utilizamos um relógio analógico para controlar o funcionamento da resistência, durante o período nocturno.
Cumprimentos e aguardo mais pormenores seus.
Colocado por: António CostaCaro Erik
Se notou que a temperatura baixou um pouco talvez se deva ao facto do técnico ter baixado a temperatura na válvula termostática de 70 para 60, cada vez reforço a ideia que o sistema perdeu o liquido térmico daí não ter qualquer rentabilidade os painéis funcionando sómente a resistência, diga-me se os seus painéis tem a mesma orientação que os painéis dos seus vizinhos?
Cumprimentos e aguardo seus comentários
Colocado por: Eric The Ravenpois também acho k acertou no problema, os sintomas encaixam perfeitamente agora o meu problema é o vigarista que cá meteu os painéis,ligo para ele 300x para o telemóvel e não me atendo deixo-lhe n recados na loja para vir cá e nada segunda feira tenho que apertar com o construtor porque pelos vistos é o único que ele liga,a casa ainda ta na garantia não sou eu penso que será ele é que tem que resolver isto.
quanto a orientação sim são 8 painéis iguais todos na mesma agua virados para o mesmo lado (para sul).
é incrível obter melhor apoio técnico aqui na net de alguém que não tem qualquer obrigação de o fazer que da própria pessoa que fez a montagem... tenho que na próxima semana encontrar alguma empresa que trabalhe com painéis solares para fazer um contracto de manutenção,porque com este senhor de mim nem um parafuso lhe comprava.
obrigado novamente segunda feira já posto mais novidades se existirem
Colocado por: SU TEIXEIRABoa Tarde,
Gostaria de saber o fim desta situação é que eu estou a passar pelo mesmo. Como acabou por resolver a situação?Alguém o indemnizou?
Agradeço resposta. Muito obrigado.
Cumprimentos,
Colocado por: SU TEIXEIRAAcontece que o tubo que faz ligação ao painel rebentou.
Colocado por: SU TEIXEIRAComo eu tinha o disjuntor ligado (nunca ninguém me disse o contrário) a agua que correu durante + de 7 dias era agua quente.
Colocado por: SU TEIXEIRAA empresa dos painéis também diz que não teve culpa, porque segundo ele é material de desgaste e que pode acontecer
Colocado por: SU TEIXEIRACerto é que agora o disjuntor só é ligado quando necessário, nunca mais corri esse risco.