    Boa noite. Estou a construir uma moradia, e estou na parte de instalação do sistema de aquecimento. A casa vai ser aquecida por piso radiante a água (área a aquecer 400m2). As fontes de calor serão um recuperador adf calida 100, e vai ficar preparado para a futura instalação de uma bomba de calor Daikin alterma 16kw. Como a casa vai ter sistema de painéis para aqs, o empreiteiro disse que o ideal é colocar uma 2ªa serpentina no acumulador de calor e depois à parte um depósito de inércia, para controlar a temperatura para o piso radiante. Em relação a isto tenho 2 dúvidas.
    1- Será que para já o recuperador "desenrasca" o aquecimento para uma área tão grande, enquanto não tenho tempo ($) para comprar a bomba de calor? (a casa está bem isolada)
    2-A capacidade do acumulador e do depósito de inércia ideal depende da volumetria da área a aquecer, ou não tem nada a ver? Se sim, qual a capacidade ideal para a os 400m2 x 2,60m de altura= 1040m3?

    Peço desculpa se cometi alguma "gafe", mas sou completamente leigo na matéria, e por isso precisava que me ajudassem
    Muito obrigado
  2.  # 2

    Quantos metros de tubo tem instalado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe Carv
  3.  # 3

    Obrigado pc ferreira. Assim de repente não consigo saber, mas o tubo está distribuído com espaços de 15cm, não sei se através disto consegue calcular os metros de tubo.
  4.  # 4

    O sistema quantos centímetros de argamassa levou por cima dos tubos?
    Qual o acabamento que tem?
  5.  # 5

    levou 5cm de argamassa por cima dos tubos. O acabamento é em cerâmica, excepto nos quartos que é o pavimento flutuante "Quickstep Eligna Carvalho Nat. Env. - Ref: U896"
  6.  # 6

    Colocado por: Filipe CarvObrigado pc ferreira. Assim de repente não consigo saber, mas o tubo está distribuído com espaços de 15cm, não sei se através disto consegue calcular os metros de tubo.


    Deverá ter 2680ml.

    16kw para 400m2, implicaria ter uma necessidade de 40w/m2.
  7.  # 7

    Colocado por: Filipe CarvA capacidade do acumulador e do depósito de inércia ideal depende da volumetria da área a aquecer, ou não tem nada a ver? Se sim, qual a capacidade ideal para a os 400m2 x 2,60m de altura= 1040m3?

    grosso modo precisa de 50W a 75w por cada metro quadrado de área da casa,
    ou seja precisa de uma fonte de calor que disponibilize entre 20Kw a 30Kw,

    um recuperador de 30Kw(de potencia útil) precisa de um deposito de inercia no mínimo de 300 Litros, sendo mais adequado um com 500 litros,

    Colocado por: Filipe CarvSerá que para já o recuperador "desenrasca" o aquecimento para uma área tão grande, enquanto não tenho tempo ($) para comprar a bomba de calor? (a casa está bem isolada)

    se tiver potencia para isso claro que serve perfeitamente,
  8.  # 8

    Colocado por: Filipe Carvlevou 5cm de argamassa por cima dos tubos. O acabamento é em cerâmica, excepto nos quartos que é o pavimento flutuante "Quickstep Eligna Carvalho Nat. Env. - Ref: U896"


    Espero que tenha feito juntas na betonilha!!!

    Deverá considerar no mínimo 75w/m2.
  9.  # 9

    se tiver potencia para isso claro que serve perfeitamente

    Nas características do recuperador fala em 26,5 kw de potência nominal. Neste caso não é suficiente, certo?
  10.  # 10

    Colocado por: Filipe CarvNas características do recuperador fala em 26,5 kw de potência nominal. Neste caso não é suficiente, certo?

    e quanto é que tem de potencia útil, que é a potencia efectivamente transferida para a agua?
    a potencia nominal (digamos que é a potencia da matéria prima queimada) não interessa para nada.
  11.  # 11

    Colocado por: pc ferreiraEspero que tenha feito juntas na betonilha!!!


    Sim, penso que levou juntas suficientes, espero!!!
  12.  # 12

    uma bomba de calor de 16Kw pode ser muito curto,

    mas se funcionar em simultâneo com o recuperador de calor e se este tiver potencia suficiente, já pode ser uma boa solução,
    sendo que o arranque é sempre feito pelo recuperador de calor e a bomba somente mantém a temperatura depois do recuperador "desligar".
  13.  # 13

    Colocado por: Filipe Carv
    Nas características do recuperador fala em 26,5 kw de potência nominal. Neste caso não é suficiente, certo?


    Optou por um sistema de elevada resistência térmica (5 cms de argamassa). Na fase de arranque vai necessitar de um grande volume calorífico, assim como nas variações de temperatura.

    Um depósito de 500 l era o ideal no minimo, mas ou aumento o número de painéis ou muda de recuperador.
  14.  # 14

    Potência média da água: 19kw
    Envio o link das catacterísticas do recuperador


  15.  # 15

    Colocado por: Filipe Carv

    Sim, penso que levou juntas suficientes, espero!!!


    Tem fotos?
  16.  # 16

  17.  # 17

    Colocado por: pc ferreiraTem fotos?


    tenho, mas não agora, amanhã ponho as no tópico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  18.  # 18

    Colocado por: pc ferreiraOptou por um sistema de elevada resistência térmica (5 cms de argamassa). Na fase de arranque vai necessitar de um grande volume calorífico, assim como nas variações de temperatura.

    Um depósito de 500 l era o ideal no minimo, mas ou aumento o número de painéis ou muda de recuperador.


    Mas aumentar o número de painéis não ajuda muito no inverno, ou acha que dá para aproveitar sempre algum aquecimento dos painéis solares no inverno? É que estava a pensar utilizar os painéis só para aquecimento de águas sanitárias, acha que faço mal?
  19.  # 19

    Colocado por: Filipe CarvPotência média da água: 19kw

    isso é muito pouco,
  20.  # 20

    Colocado por: pc ferreiramas ou aumento o número de painéis

    isso não vai adiantar de nada para o aquecimento ambiente,

    os colectores solares devem ser exclusivamente para AQS.
 