Colocado por: euXLCBruno, faço-lhe uma sugestão: verifique a temperatura de entrada e retorno em cada um dos circuitos... quase de certeza que tem aí diferenciais de temperatura descomunais...
Colocado por: euXLCBruno, faço-lhe uma sugestão: verifique a temperatura de entrada e retorno em cada um dos circuitos... quase de certeza que tem aí diferenciais de temperatura descomunais...Estas pessoas agradeceram este comentário:XLCBruno
Boas de que zona è?
Poderia fornecer-me algumas informações visto ter uma instalaçao do género da minha!!
A caldeira trabalha muitas vezes para o piso? também penso comprar uma no futuro, mas estou mais inclinado para as mistas lenha/pellets o que acha? està satisfeito com a sua?
A temperatura de envio do meu PRH estava em 39° e o retorno vinha a 32/33°, no seu caso a diferença è brutal nem acho muito normal. Normalmente a diferença devia andar nos 5°.
Serà que é mesmo a minha bomba que trabalha rapido demais ( debita 8m3/h), que dèbito tem a sua bomba do piso, e em que velocidade esta a trabalhar.
No meu caso o recuperador quase me poe o res do chao à temperatura 22graus 100m2, esta temperatura para mim è ideal.
No seu deposito tank in tank como aquece as AQS no verao viste o mesmo se encontrar no interior?
Os seus 750L de inercia levam quanto tempo a aquecer com o recuperador, e mantêm o PRH por quantas horas, pois se for pouco volume acaba por não aguentar muito tempo.
O seu deposito tem serpentina para o recuperador ou è circuito aberto como o meu? que debito tem a sua bomba e em que velocidade està?
O avanço do circuito do recuperador està em cima no deposito ou na parte mais baixa como o meu?
Vou isolà-lo com certeza, mas como estou com duvidas se serà grande demais estou a espera de saber se o tenho que modificar para mais pequeno para aì entao o isolar defenitivo.
Os termostatos sao dos normais, e se soubesse o que sei hoje tinha metido controladores de temperatura diferenciais e ganhava dinheiro, mais ainda o vou fazer.
Obrigado pela partilha
Cumps
Colocado por: XLCBrunoSe faz referencia ao PRH o avanco tinha 39 e o retorno 33 graus.
Colocado por: XLCBrunoo recuperador Acqua tem potencia nominal de 30kw mas apenas 16.5 para a agua
Ja tinha dito que sou da zona de Braga.
A caldeira trabalha quando eu a acendo, foi desenhada por mim, e é exterior a casa para aproveitar lenha suja, o plano no futuro é fazer um queimado de estilha tipo rampa para queimar lenhas de poda e afins.
Como lhe disse o meu piso tem muita inercia, mesmo muita, espessura acima do isolamento em sítios deve andar acima dos 10cm, sendo assim é normal absorver muitas calorias dai o delta ser grande.
O meu tank in tank 250L AQS, e 750L primário de vaso aberto, leva com tudo, uma caldeira a lenha, um recuperador a lenha, um fogão com caldeira, uma caldeira a gasóleo, e os painéis solares, o que não falta são escolhas, mesmo com o que tenho hoje faria o deposito mais pequeno. O seu é um exagero, no seu lugar punha um de 300 ou 500L. Nunca vi tempos, e não se fie nisso pois os tempos dependem de muitos factores.
No meu, as energias mais baratas estão no fundo, e só a entrada da caldeira de gasóleo esta na parte de cima.
Os controladores diferenciais são o melhor que tem a fazer, e pelo preço que custam neste momento, já não se justifica usar termostatos nestas aplicações.
Eu estava a sugerir fazer essas medições em cada um dos circuitos e não no geral. De qualquer forma, um diferencial geral de 6 graus com o piso em regime estacionário (após vários dias de funcionamento) parece-me muito exagerado...
Deveria ser mais que suficiente para manter o piso a funcionar bem no regime estacionário...
Colocado por: XLCBrunoA primeira é que estou a pensar instalar uma valvula de carga térmica no retorno do recuperador, pois a mesma entra muito fria no recuperador, do estilo como se aplica nas caldeiras, acham viável e terei ganhos termicos?Nem devia pensar duas vezes, o recuperador é como uma caldeira é imprescindível utilizar uma válvula de carga térmica no recuperador, não se coloca a questão de ganhos térmicos mas sim a durabilidade do recuperador.
Colocado por: XLCBrunoA segunda é poderei alimentar diretamente o piso radiante com o recuperador no caso de o depósito ter pouca temperatura e assim dar prioridade ao PRH em relaçao ao depósito de inercia?Pode alimentar directamente mas sempre com uma válvula controladora de temperatura da água para o piso, isto é, a água quente que sai do recuperador pode alimentar o PRH mas para isso é necessário uma válvula que controle essa temperatura, existe uma infinidade de soluções de ligação dos sistemas de aquecimento é uma questão de falar com uma pessoa entendida no assunto e pedir o que quer fazer.
Colocado por: XLCBrunohà problema de esta ficar a 15 metros do recuperador?Não estou a ver problema, a minha está mais ao menos á mesma distância, tem é que ter os tubos isolados com pelo menos 19mm de isolamento.
Colocado por: XLCBrunopois a bomba circuladora encontra-se no anexo fora da casa e pelo que entendi das minhas "pesquisas" a bomba tem de se situar entre o recuperador e a valvula de carga, està correcto???Correcto
Colocado por: XLCBrunoNo caso do prh possuo um deposito de inercia que alimenta o mesmo, gerido por um grupo hidraulico com a dita válvula termostatica motorisada. Mas como pode acontecer de o deposito se encontrar sem temperatura eu queria dar prioridade ao prh e só depois aquecer o termoacomulador, para não ter de estar a espera horas até alcançar temperatura.Já aqui disse muitas vezes, o depósito de inércia funciona bem para situações de funcionamento em continuo, para sistemas pára/arranca o depósito de inércia é um "estorvo", eu tenho caldeira e recuperador e não tenho depósito de inércia, funciona muito bem, já me chega o tempo de arranque da caldeira +/- 30 minutos. Uma coisa temos que ver e é muito importante, é que existe muitas maneiras de se fazer um circuito de aquecimento cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. É uma questão de estar ajustado ao que pretendemos e claro, muito importante é o sistema de controlo do mesmo, podemos ter componentes do melhor que há e muito bem montados e organizados mas se o controlo não for adequado... é dinheiro desperdiçado.
Colocado por: Sergio Rodriguesatenção que é necessario separar hidraulicamente a valvula de carga termica da bomba misturadora pro piso radiante, ou com um separador hidraulico ou um deposito de inercia!!! a valvula de carga tem um caudal reduzido comparado com as necessidades do piso radianteDeixe o homem colocar o esquema senão ele não sabe para onde se virar.
Colocado por: JancidoDeixe o homem colocar o esquema senão ele não sabe para onde se virar.ha ok... mas tambem nao disse nenhuma mentira!!! =)
Colocado por: Sergio Rodriguesatenção que é necessario separar hidraulicamente a valvula de carga termica da bomba misturadora pro piso radiante, ou com um separador hidraulico ou um deposito de inercia!!! a valvula de carga tem um caudal reduzido comparado com as necessidades do piso radiante
Colocado por: XLCBrunoSerá isto viável?Assim á primeira vista acho que sim, pode ter um pormenor ou outro que o seu instalador tem de ter em atenção, como prever válvulas de retenção na saída do recuperador e futura caldeira de modo a não haver recuos quando estiverem as duas instaladas mas só uma a funcionar. Embora o vaso aberto seja mais seguro, os sistemas em vaso fechado conferem maior durabilidade aos equipamentos pois reduzem a entrada de oxigénio para a água do circuito.
Colocado por: Jancido como prever válvulas de retenção na saída do recuperador e futura caldeira de modo a não haver recuos quando estiverem as duas instaladas mas só uma a funcionar.
Colocado por: Jancido Embora o vaso aberto seja mais seguro, os sistemas em vaso fechado conferem maior durabilidade aos equipamentos pois reduzem a entrada de oxigénio para a água do circuito.
Colocado por: XLCBrunoNo meu caso para instalar um vaso fechado teria de ser enorme, penso eu.Pode sempre colocar 2. É uma questão de fazer contas em função dos litros que tem.