Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 41

    Olá!

    Virgulina, tem cilindro eléctrico ou esquentador?

    Cumprimentos,

    José Ribeiro
    (www.ajr.com.pt)
  2.  # 42

    Obrigada pela sua ajuda, José!

    Vou então falar com o electricista que fez as montagens na construção, a ver se ele dá lá um salto para vermos o que conseguimos fazer. Quanto a só acender um bico, é praticamente impossível, não ligar máquinas enquanto cozinho é uma coisa que se faz facilmente, agora só cozinhar com um bico não, há sempre mais do que uma coisa que precisa de ir ao lume.

    Tenho uma caldeira, porquê José?
  3.  # 43

    Olá!

    Eu perguntei, porque o cilindro é um equipamento eléctrico que gasta um pouco e que normalmalmente as pessoas se esquecem.

    Cumprimentos,

    José Ribeiro
    (www.ajr.com.pt)
  4.  # 44

    Colocado por: jose.ribeiroOlá a todos!

    É assim, o que deve ser feito e para ficar em condições é passar fio de 6mm2 para essa placa. Não se trata de uma questão de exagero ou não, nem de coeficiente de ****ço. A placa tem 6400W de potência máxima, por isso deve ser feito a fio/cabo de 6mm2.
    Já agora, não se coloca protecções de 25A a proteger fio/cabo de 2,5mm2. Isso não se faz.

    Tente falar com o seu electricista para ver se ele consegue enfiar atraves do tubo do forno uma nova alimentação para o quadro eléctrico. OK?
    Já lhe digo que essa tardefa não vai ser fácil, se não mesmo impossivel, caso o tubo deja de 20.

    Isto é como deve ser feito e se fosse na minha casa era como eu colocaria. Cada um tem a sua maneira de trabalhar e de fazer o serviço.

    E não peçam a Virgulina para só acender um disco de cada vez, porque agora ela ainda consegue fazer isso, mas em ocasiões de festa (Natal por exemplo) vai ser extremamente chato estar sempre com um disjuntor a disparar e o cozinhado nunca mais avançar. ;)

    Cumprimentos,

    José Ribeiro
    (www.ajr.com.pt)


    Caro jose.

    Depois de reler o seu comentário verifico que em alguns dos seus pontos tenta destorcer o acorrido.

    Quero que fique ciente

    O que eu sempre aconselhei a fazer foi dento da norma, ou seja a colocação de fio de 4/6mm, com um disjuntor diferencial de 20/25A " dentro da norma", e conforme as especificações, tendo mesmo sugerido uma nova instalação, tudo o resto foram suposições, mas em caso algum impus a Srª. virgulina que teria de o fazer.

    Dei também algumas sugestões e reconhecendo que seria impossível o r enfiamento de novos fios, e compreendendo que uma instalação externa em nada fica bem, ai nessa altura aconselhei a instalar um disjuntor diferencial de 20/25A30000ma, como forma de protecção, mas e sempre precavendo das condicionantes.

    Agora deixo o caminho em aberto para continuar a ajudar a Srª Virgulina
  5.  # 45

    Colocado por: euSem me permitem, na minha opinião 6 mm2 é um exagero, e são difíceis de manusear.

    Eu optaria antes por fios de 4 mm2.


    Meu caro esta correcto e tambem serve, e como o compreendo.

    As secções dos condutores dos circuitos das instalações de locais de habitação devem ser
    determinadas em função das potências previsíveis, com os valores mínimos indicados no quadro
    seguinte:
    Secções mínimas dos condutores dos circuitos em locais de habitação
    Natureza dos circuitos Secção
    (mm2)
    Iluminação 1,5
    Tomadas 2,5
    Termoacumuladores 2,5
    Máquinas de lavar e de secar roupa ou de lavar loiça 2,5
    Fogões 4
    Climatização ambiente 2,5

    E são estas as medidas minimas já com alguma margem de segurança.....
  6.  # 46

    Estive a analisar a caixa de ligação por trás do fogão, e noto que além do tubo onde saiem os fios que fazem a ligação ao forno, existe um outro mais à esquerda, aliás vê-se na fotografia que tirei. No próprio quadro tenho um disjuntor da Siemens que nunca soube para que serve pois mesmo que esteja desligado não me corta ligação a nada, este disjuntor é um 25A/30ma (esqueçam que me lembrei que esse disjuntor é da banheira de hidromassagem que praticamente nunca uso). Será que já existe uma pré-instalação para a placa? Basta-me que o tubo à esquerda faça ligação ao quadro e já tenho meio caminho andado.

    Falei com o vendedor e este supostamente falou com o electricista que fez a instalação e só me souberam dizer que desde que a potência do quadro seja a suficiente, não terei qualquer problema. Isto não me admira nada porque técnicos que saibam alguma coisa do que andam a fazer, hoje em dia há muito poucos. Mas estou com alguma esperança que já haja uma pré-instalação.
 
0.0108 seg. NEW