Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 41

    Colocado por: rafaelisidoro

    ora aqui está a prova de que o problema não foi dos produtos aplicados mas sim pela mão de obra ou ausencia de raciocino e logica ...o que não invalida que o proprio produto não se estrague devido á pressão existida ... se o plano não é bem elaborado não há nada que lhe escape .final .


    Bolas! Se a impermeabilização esta por cima da betonilha e as patologias estão manifestadas por baixo desta...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  2.  # 42

    Colocado por: pc ferreira

    Bolas! Se a impermeabilização esta por cima da betonilha e as patologias estão manifestadas por baixo desta...
    pelo que percebi a parte inferior da placa em questão tá boa o que falhou foi o escoamento que se o PC Ferreira não aplicar nos seus produtos tambem vai ver o sistema falhar , aqueles babados significa que a agua tá lá bem acomulada e tem tempo suficiente para ser absorvida mesmo que seja escoada ... por isso a obra (betão) tem que ser bem projectada ...
  3.  # 43

    Colocado por: rafaelisidoroora aqui está a prova de que o problema não foi dos produtos aplicados mas sim pela mão de obra ou ausencia de raciocino e logica

    Você, tal como eu deve estar farto de ver estas barracas, normalmente metem a tela a meio e não se preocupam para onde vai a agua que anda por cima da tela...
    Claro que a culpa não é do material da weber aplicado nem das normas europeias ...

    Colocado por: pc ferreira- Qual a humidade residual admissível para aplicar uma impermeabilização?

    Isso interessa para algumas coisa ? Já falou até do vapor e de pressão de vapor ! mas que tem isso a ver com a falta de drenagem ? O rafael já disse tudo !

    Colam as pedras directamente por cima do isolamento o que é que esperam ? Milagres ? Mas anda quase toda a gente a fazer assim, mal !

    Colocado por: pc ferreiraBolas! Se a impermeabilização esta por cima da betonilha e as patologias estão manifestadas por baixo desta...


    Não fale de patologias mas sim de burrice :-) O responsável pela execução da obra ... Ou o autor do projecto fizeram mal e não souberam trabalhar ! Não vou culpar o pedreiro e muito menos o dono da obra que pensava estar tudo bem porque aqui ninguém refilou !
    Os problemas não estão por baixo da betonilha ! Os problemas estão em não terem colocado drenagem por cima do isolamento e o respectivo escoamento... Na aplicação do seu produto tem a tal pingadeira que remata e deixa drenar as humidades, mas nos outros sistemas sejam telas ou colas necessitam de uma drenagem que não foi feita... Mas isto é tão básico que eu estou mesmo desiludido com as pessoas que viram as fotos, fizeram comentários a nada disseram... Chego à conclusão que nada percebem !

    É impensável que com tanta gente por aqui a mandar postas de pescada, sobretudo quando eu digo umas verdades que não gostam e não tenham dito nada no post da obra do Electao . Um vergonha !
  4.  # 44

    Colocado por: rafaelisidoroora aqui está a prova de que o problema não foi dos produtos aplicados


    calma... não se esqueça que é uma laje de 25cm com 15 cm de betonilha em cima. A laje não deixa repassar. A água passa por dentro da betonilha, o que quer dizer que a impermeabilização foi mal executada ou o produto da weber tinha defeito...
  5.  # 45

    Colocado por: electrao

    calma... não se esqueça que é uma laje de 25cm com 15 cm de betonilha em cima. A laje não deixa repassar. A água passa por dentro da betonilha, o que quer dizer que a impermeabilização foi mal executada ou o produto da weber tinha defeito...


    Ou que não é adequado
    Concordam com este comentário: electrao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  6.  # 46

    Colocado por: pc ferreira

    Ou que não é adequado
    Concordam com este comentário:electrao


    Ficha técnica do produto:

    http://www.weber.com.pt/uploads/tx_weberproductpage/Ficha_tecnica_-_weber.tec_824_julho_2013.pdf
  7.  # 47

    Colocado por: electrao

    calma... não se esqueça que é uma laje de 25cm com 15 cm de betonilha em cima. A laje não deixa repassar. A água passa por dentro da betonilha, o que quer dizer que a impermeabilização foi mal executada ou o produto da weber tinha defeito...


    Talvez se perceba melhor através da foto seguinte
      imag4.jpg
  8.  # 48

    Colocado por: electraoo que quer dizer que a impermeabilização foi mal executada ou o produto da weber tinha defeito...

    Nada de defeitos. Veja na ficha técnica do produto se aplicado como eles recomendam !

    Fosse com tela ou com os produtos do PC ferreira que são muito bons ... Todos iria dar barraca porque não fez drenagem por cima...

    Não é assim PC ferreira ?
    Se aplicar "ditra" por cima de tudo com os perfis de pingadeira, Schluter Bara fica bom sim sr. mas se a aplicar da mesma maneira que foi aplicado o produto da Weber e deixar a agua a se passear por cima da tela sem ter por onde sair o que é que vai acontecer ?
    Irá sair pela parte mais fraca, que é a junta entre o isolamento e a betonilha.

    Tenho que procurar umas fotos... Hoje já tirei ao predio que falei a pouco... Logo a coloco aqui.
  9.  # 49

    Não jorge. A impermeabilização esta imediatamente por baixo da pedra, só que não é impermeabilização é protecção superficial de betão. Absorve fissuras no máximo até 0,3mm e a betonilha dilata mais que isso.

    A água passou a "impermeabilização" e cada vez pior. No próximo inverno com o gelo/degelo...
    Concordam com este comentário: electrao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  10.  # 50

    Colocado por: pc ferreiraAbsorve fissuras no máximo até 0,3mm


    Estava à procura dessa especificação, mas não a encontra na ficha técnica da Weber. Onde encontrou ou em que documento?
  11.  # 51

    Colocado por: pc ferreiraNão jorge. A impermeabilização esta imediatamente por baixo da pedra, só que não é impermeabilização é protecção superficial de betão. Absorve fissuras no máximo até 0,3mm e a betonilha dilata mais que isso.


    Não sei se o produto é bom ou mau.... Mas é por aqui que entra a agua :



    A sua tela teria que ser toda aplicada antes de colar esta pedra... A humidade sairia entre a pedra o isolamento, assim entre nesse zona onde tem a rede à vista ...

    Se levasse nem que seja nessa zona uma drenagem por cima do isolamento seria diferente não ?
  12.  # 52

    Colocado por: pc ferreiraA água passou a "impermeabilização" e cada vez pior. No próximo inverno com o gelo/degelo...


    Posso me enganar mas não acredito !

    Nem está por baixo da betonilha... Está por cima, só que o reboco descola sempre entre a betonilha e a laje... Por isso entra na zonas que eu disse na foto e passa para baixo da betolilha nessa zona
    Estou farto de ver sempre o mesmo problema !
  13.  # 53

    Colocado por: Jorge Santos - FaroA sua tela teria que ser toda aplicada antes de colar esta pedra... A humidade sairia entre a pedra o isolamento, assim entre nesse zona onde tem a rede à vista ...


    Foi assim que foi feito!
    Se reparar na tonalidade e a rede no canto, pertence ao impermeabilizante colocado, ou mal colocado...
  14.  # 54

    Olhe este também estava mal feito... a tela vinha até ao fim ... rebentou com as paredes da mesma maneira que a sua ...



    Aqui já foi arrancado o capeamento e a tela que estava por baixo. levou esse enchimento em massa e foi colocada o isolamento de novo por cima da massa e ligar À pedraaté ligar ao antigo, mas com um rasgo para drenagem !
    Se fosse cortar como este fica logo a saber se o produto deu barraca ou não ! Eu acho pouco tempo para dar barraca !

    Colocado por: electraoSe reparar na tonalidade e a rede no canto, pertence ao impermeabilizante colocado, ou mal colocado...


    sim eu vi bem isso, mas queira ver e o impermiabilizante todo acabado sem uma única pedra colada foi assim que fizeram ? Não parece tem a certeza que foi tudo isolado antes de colocar o capeamento ? Se foi porque é que está esse bocado de rede à vista ?

    Se arrancar uma pedra fica logo a saber ...
  15.  # 55

    Colocado por: Jorge Santos - FaroSe foi porque é que está esse bocado de rede à vista ?


    Esse bocado de rede foi colocado nas bordas ou então seria necessário usar uma banda perimetral (quando se pretende manter a esquina viva aconselham a usar a banda deformável weber.dry banda.).
  16.  # 56

    Colocado por: electraoEsse bocado de rede foi colocado nas bordas ou então seria necessário usar uma banda perimetral (quando se pretende manter a esquina viva aconselham a usar a banda deformável weber.dry banda.).

    Bem então não percebo ... Se é como diz isolaram tudo antes e por fim encheram com a massa de regularização e por fim colaram a pedra na massa e a agua que entra nas juntas anda por essa massa de regularização e sai pelas fissuras...
    Mas o Pc Ferreira disse isto:
    Colocado por: pc ferreiraNão jorge. A impermeabilização esta imediatamente por baixo da pedra,

    Assim já não sei como foi feito !

    Colocado por: electraoou então seria necessário usar uma banda perimetral


    Se é só para isso tudo bem... Eu não colocava deixava apenas uma junta mas tudo bem !
  17.  # 57

    lol uma batoneira a fazer cimento com um lt leite gordo lá dentro impermeabilizava melhor que isto ...

    se a agua passa a betonilha , chegava á laje e esta absorvia na mesma , bastava estar seca para iniciar o fenomeno efeito tampax e passar para a parte imferior da laje e isso pela quantidade de agua babada já se notava pela parte inferior ...entre a betonilha e a laje não tem nenhum sistema de impermeabilização...

    sendo o facto que a pedra oculta muito a procura de algo anormal como fissuras ou deslocamentos o que eu posso dizer é que o sistema que usou poderá estar incompleto mas vou-lhe mostrar algo este fim de semana e mostrar o que se pode conseguir com sistemas alternativos dados os mais de 3 ml que mexia ...
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro
  18.  # 58

    Aqui estão as fotos do predio que coloquei aqui a bocado o link... Capeamento em pedra feito ( por mim )a mais de 25 anos talvez 30 .

    Partiu tudo logo e deixava passar a agua por todo o lado, foi modificado a uns 4 anos e nas zonas onde ficou mal feito voltou a partir e dar barraca... Mas esta impecavel onde tem a pingadeira e a dranagem interna ( por baixo do paviemento como eu aconselho)

    Aqui voltou a partir... Está como a sua ...



    Aqui pior ainda:



    Agora na zona onde está bem feito:



    A pedra de capeamento está ao nivel do pavimento ...



    O capeamento tem a pingadeira também na pedra para não sujar as paredes ...
    Hoje já fogem ao trabalho e não fazem pingadeiras nem por baixo da pedra do lava-loiça ... Alguns moveis até criam bicho entre a pedra e os moveis por falta da pingadeira ...



    Só me falta fazer um desenho :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  19.  # 59

    deixo uma pergunta ao pc Ferreira , como impermeabilizas uns telhoes em que as uniões e os telhoes dão pulos no telhado partem qulquer tipo de massa e cimento ... e se este telhão for velho e absorve agua ao memo tempo ... como colocas um sistema de impermeabilização aqui ?????
  20.  # 60

    Olha nao sei o que é um telhao.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
 
0.0216 seg. NEW