Não há necessidade de intervenção/modificação na instalação para estes casos?é
Não é um problema de segurança grave?é
Colocado por: ceacão quanto consome?
Colocado por: Jancidoé
é
Como é obvio ao aumentar a secção do condutor da fase é necessário também aumentar a secção do neutro.
Normalmente nada acontece pois é um electrodoméstico que não funciona em carga máxima e em continuo sendo o risco de sobreaquecimento dos condutores minorado, mas já não deve ser o primeiro que sobreaquece e derrete... normalmente atribui-se a culpa á idade da instalação eléctrica...
Colocado por: ClioIIRetiraria os condutores existentes de 2.5mm^2 e colocaria instalação monofásica com condutores de 6mm^2 e um disjuntor de 40A?
Colocado por: eu
Sim.
Colocado por: ClioIIAgora vou propôr uma coisa (que sei que não é regulamentar): aumentar à secção do neutro mantendo os 3 fios individuais para as fases (depois explico porquê).
Colocado por: eu
Como esses três condutores vão ficar em paralelo, o resultado final acaba por ser mais ou menos o mesmo...