Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde,

    Tenho dois WC que têm um sistema de extracção de ar comum, com um único motor.
    Quero que, cada vez que acendo a luz num delas, o motor ligue e quando desligo, o motor desligue. Se ligasse os circuitos em paralelo e depois ao motor, sempre que acendesse a luz num WC, o motor iria ligar, mas também me acendia a luz no outro WC... o que não me interessa.
    Ora, para controlar isso lembrei-me que com em relé ligado a cada interruptor e depois ligados em paralelo ao motor, talvez funcione.

    Agora a minha dúvida é: se eu ligar a luz no WC1 o relé atraca e o motor liga, mas estou a colocar tensão nos contactos do relé do WC2. Se nesse momento ligar o interruptor do WC2, vou colocar tensão na bobine do relé 2, mas os contactos desse relé já têm tensão. Será que aquilo estoira com o relé?

    Segue um esquema muito básico e incompleto daquilo que pretendo.

    Será esta a melhor/mais económica maneira de fazer o que pretendo?

    Obrigado
      wc.jpg
  2.  # 2

    Colocado por: jonpestmas os contactos desse relé já têm tensão. Será que aquilo estoira com o relé?

    não, desde que tenha o cuidado de conferir que ambos são o mesmo circuito e a mesma fase.
  3.  # 3

    Colocado por: jorgealves
    não.


    Desde que use apenas a fase, e não um a fase e o outro o neutro.
  4.  # 4

    bom dia,

    obrigado pelas respostas. quanto a essa questão, não há problema. a instalação é trifásica mas ambos os circuitos estão pendurados na mesma fase.

    agora pergunto: esta parece-vos a melhor solução? ou existe outra? estive a verificar os preços de dois relés 230V e duas bases e fica-me por volta dos 20€ as quatro peças...

    mais uma vez muito obrigado
    • FLP
    • 2 outubro 2014

     # 5

    Bom dia,
    É algo assim que pretende?
      motor_2int.png
  5.  # 6

    Colocado por: FLPBom dia,
    É algo assim que pretende?
      motor_2int.png


    Boa tarde,

    Já me tinha lembrado dessa situação, mas apenas tenho experiência com utilização de díodos a tensões muito inferiores aos 230V. Não sei se existe hipótese de o fazer com os 230V nem sei se existem bases para díodos que me permitam executar a instalação eléctrica...

    Obrigado
  6.  # 7

    Esse circuito não via dar, porque a ideia é boa para corrente contínua, não para corrente alternada (já agora, faltam as fontes de alimentação no esquema).
    • FLP
    • 2 outubro 2014

     # 8

    Colocado por: ClioIIEsse circuito não via dar, porque a ideia é boa para corrente contínua, não para corrente alternada (já agora, faltam as fontes de alimentação no esquema).


    Não é bom para corrente alterna?! Porque diz isso? Então como se faz a rectificação numa fonte de tensão, que elementos usa para rectificar a forma de onda? ;)


    Não é o mais apresentável, mas pode usar um ligador eléctrico para unir o díodo aos fios, este ligador e díodo, podem ficar dentro de uma caixa de derivação, tipo a imagem (desculpem o jeitinho para a arte):
      motor_3int.png
    • size
    • 2 outubro 2014

     # 9

    Colocado por: FLP

    Não é bom para corrente alterna?! Porque diz isso? Então como se faz a rectificação numa fonte de tensão, que elementos usa para rectificar a forma de onda? ;)




    Como assim ?

    Com esse recurso está a rectificar a corrente alternada para corrente contínua, sendo o motor do extrator de corrente alternada.
  7.  # 10

    Colocado por: size

    Como assim ?

    Com esse recurso está a rectificar a corrente alternada para corrente contínua, sendo o motor do extrator de corrente alternada.



    É isto. Os díodos servem para o que servem, servem entre outras coisas para rectificar, mas não é isso que se pretende aqui.

    O que você quis fazer com aquele par de díodos é uma espécie de "OU lógico", usando o díodo como um elemento de condução unidireccional, de certa forma isolando as alimentações das lâmpadas. Mas isso é em corrente contínua! Com corrente alternada, você estaria a fazer uma rectificação de meia-onda à tensão que chega ao motor do ventilador.
    • size
    • 2 outubro 2014

     # 11

    Colocado por: jonpest

    Será esta a melhor/mais económica maneira de fazer o que pretendo?



    Talvez suprimir um dos relés;
      wc2.jpg
    • FLP
    • 2 outubro 2014

     # 12

    Têm toda a razão, peço desculpa pelo lapso.
  8.  # 13

    Fiz umas alterações ao seu desenho incial, experimente assim:


    http://s14.postimg.org/h8giosyo1/image.jpg

    A fase de alimentação ao motor que passa pelos relés, apesar de vir de uma direcção diferente no desenho, pode trazê-la do mesmo local das lâmpadas, só não juntei todas para não complicar.
 
0.0158 seg. NEW