Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 801

    qual é o preço do 60x60?
  2.  # 802

    Que juntas fizeram na betonilha sobre o prh?

    nenhumas,
    • PMMA
    • 25 fevereiro 2015

     # 803

    Colocado por: pc ferreiraQue juntas fizeram na betonilha sobre o prh?

    Boas sr. pc ferreira.
    Fizeram juntas de dilatação nas portas interiores.
  3.  # 804

    na sala não levou juntas e precisava.
    • PMMA
    • 25 fevereiro 2015 editado

     # 805

    Sim ate pode ser aconselhado. Mas como ia depois fazer com a ceramica...? Se fizesse junta na argamassa, aí iria ter que fazer tambem na ceramica... Ia ficar ca uma ca*****
    • PMMA
    • 25 fevereiro 2015

     # 806

    Colocado por: r.gaspar1984qual é o preço do 60x60?

    Em promoção ficou-me para 180mt2 a 14€ c/iva
  4.  # 807

    Colocado por: PMMAMas como ia depois fazer com a ceramica...?
    é o eterno problema,
    o que pode acontecer e acontece sempre é estalar, tenho por aqui algumas fotos com situações dessas, mas não as posso mostrar em publico.
    • PMMA
    • 25 fevereiro 2015

     # 808

    Cá esta a caixa(das feias). ;-)
      DSC06370.jpg
  5.  # 809

    Colocado por: PMMACá esta a caixa(das feias)
    isso não é para tapar? então esta bem,
    só não gosto de ver as caixas tão altas, mas trabalha-se muito melhor isso não há duvidas, que o digam as minhas costas.
    • PMMA
    • 25 fevereiro 2015 editado

     # 810

    Mas eu tenho a palmada nas costas do fornecedor (representante da marca e responssavel pela boa aplicação) e do instalador que diz nunca ter problemas e do empreiteiro que tambem nunca tive situaçao de fissuramentos. Eu ainda falei nisso...
  6.  # 811

    Colocado por: PMMASim ate pode ser aconselhado. Mas como ia depois fazer com a ceramica...? Se fizesse junta na argamassa, aí iria ter que fazer tambem na ceramica... Ia ficar ca uma ca*****


    Nao me leve a mal, mas apenas adiou uma cagada ainda muito maior.
  7.  # 812

    Colocado por: PMMAMas eu tenho a palmada nas costas do fornecedor (representante da marca e responssavel pela boa aplicação) e do instalador que diz nunca ter problemas e do empreiteiro que tambem nunca tive situaçao de fissuramentos. Eu ainda falei nisso...


    E eles nunca leram o manual do sistema?
  8.  # 813

    essa historia já começo a estar farto de ouvir, mas depois lá aparecem as fissuras,

    então quando a junta esta na placa e a cerâmica fica bonitinha toda inteira por cima a tapar a junta , é um must.
  9.  # 814


    E eles nunca leram o manual do sistema?

    pelos visto não, pois esta lá com todas as letras e bem explicadinho,

    pelo menos algum deles tem seguro a que recorrer caso aconteça algum problema?

    ps: claro que estou a falar do manual da Giacomini.
    Concordam com este comentário: PMMA
  10.  # 815

    Manuais de instalação? Para quê? :D
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    • pacel
    • 26 fevereiro 2015

     # 816

    Ficam bem na prateleira do escritório, e se forem em estrangeiro de fora, muito melhor!
    Concordam com este comentário: two-rok
    • PMMA
    • 1 março 2015

     # 817

    Boas.Tive a dar uma olhada ao catalogo. Pelo que li não me devo preocupar. A marca diz que não de deve ultrapassar os 40mt2 sem dividir com juntas. E e isso que a sala tem... Melhor assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DIYouself
      Juntas de dilatação.JPG
    • pacel
    • 1 março 2015 editado

     # 818

    Qual a área da sala?

    Edit: e o formato?
    • PMMA
    • 1 março 2015 editado

     # 819

    Tem 6,55× 6,80
    Mas ainda diminui a zona do recuperador.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=334715
  11.  # 820

    Vai meter ceramica na casa toda?
 
0.0260 seg. NEW