Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Bom dia
    Queria felicitar desde já todos os participantes no forum por terem contibuido na resolução de muitos dos meus problemas domesticos, apesar de esta ser a minha primeira intervenção no fórum já acompanho a alguns anos.
    Bem o assunto que me leva a pedir a vossa ajuda é o seguinte:
    Instalei um termoacumulador eletrico da Ariston em paralelo com um sistema de caldeira a gaz com um deposito de 150lts que já existia. A instalação do termoacumulador foi feita num outro ponto da casa, ligando simplesmente um tubo a água quente e outro s água fria.
    Abri a água quente e fria, enchi o termoacumulador.
    Aqui começa o meu problema. Quando o termoacumulador ficou cheio alguns segundos depois uma válvula da instalação da caldeira disparou jorrando água por todo lado, bem como a válvula de segurança do termoacumulador começou a pingar.
    Alguém me pode dizer o que estou a fazer de errado.
    Bem hajam, obrigado
  2.  # 2

    Terá que colocar válvulas de retenção para evitar que o termocumulador esteja em vaso comunicante com a caldeira e vice versa.
  3.  # 3

    Obrigado, desde já pela rápida colaboração Costa53.
    Mais 2 questões :
    1 - Assim consigo utilizar os os sistemas em paralelo, isto é, por o termoacumulador a aquecer a água do cilindro da caldeira?
    2 - As válvulas são colocadas em ambos os tubos do termoacumulador (quente e fria)?
    Obrigado
  4.  # 4

    Colocado por: cmgs1 - Assim consigo utilizar os os sistemas em paralelo, isto é, por o termoacumulador a aquecer a água do cilindro da caldeira?
    2 - As válvulas são colocadas em ambos os tubos do termoacumulador (quente e fria)?


    Seria aconselhavel colocar um esquema como está montado(interligado) o sistema para poder opinar em relação à colocação das válvulas e reconhecer se as ligações em paralelo estão corretas.
    Concordam com este comentário: pedro.moreira71
  5.  # 5

    Boa Noite
    Peço desculpa pela demora na resposta mas estive fora em trabalho.
    A fotografia é do sistema que tenho instalado atualmente.
    Mais uma vez agradeço a ajuda.
    Cumps
      556e05ae79426-reduzirfotos-com.jpg
  6.  # 6

    A fuga acontece na válvula de tampa vermelha.
    Esta foto é a do termoacumulador.
    Mais uma vez obrigado
      556e06757cd69-reduzirfotos-com.jpg
  7.  # 7

    Ninguém ajuda????
  8.  # 8

    na caldeira tem uma valvula redutora de pressão que não existe no termoacumulador, portanto quando injecta agua pelo termoiacumulador a pressão de serviço é a pressão da rede pelo se vai abrir a valvula de segurança instalada junto da caldeira,

    basta colocar uma redutora na entrada ou saída do termoacumulador regulada para a mesma pressão da outra que está junto da caldeira para ficar tudo bem(tirando a salganhada de ligações da foto),

    isto assumindo que o termoacumulador tem o grupo de segurança aplicado.
  9.  # 9

    Colocado por: cmgsA fotografia é do sistema que tenho instalado atualmente.


    Pela fotografia não é muito claro para poder opinar.

    Contudo o termocumulador é um Ariston!

    Na minha modesta opinião verifique com um manometro a pressão dessa valvula de segurança existente que deve ser 2/3 Bar com o termocumulador a funcionar verificando a pressão de serviço e pode aumentar essa válvula de segurança substituinda por uma de 6Bar se e vaja se resulta (não abre). Pode eventualemte substituir esse vaso de expansão por um de maior capacidade no futuro.
  10.  # 10

    Obrigado ,desde já, pela a ajuda Jorge Alves.
    Sim, tem o grupo de segurança aplicado
    Quanto a salgalhada é "made by Pifertubos" . Por acaso já fechou, porque será ?
  11.  # 11

    Queria agradecer a vossa ajuda costa 53 e Jorge Alves .
    Fiz o que me sugeriram e a válvula deixou de disparar.
    Coloquei válvula redutora de pressão com válvula anti-retorno e aparentemente assunto resolvido.
    Uma vez que foram tão simpáticos., e não querendo abusar da vossa boa vontade, precisava de mais um pequeno esclarecimento.
    Tenho uma bomba de recirculacao da wilo junto ao sistema da caldeira , será que a posso utilizar para recirculacao da água quente do recuperador , mantendo - a montada no mesmo sitio?
    Mais uma vez obrigada.
 