  1.  # 41

    Colocado por: musciQuando a temperatura do deposito não for suficientemente quente e tiver retorno vai entrar o esquentador e repor a temperatura que falta os para manter o retorno. Estou a ter custos... agora chegamos a velha historia... o que compensa? gastar em água ou em gás?
    isso o conforto custa dinheiro ja sabe, mas mesmo assim pode automatizar isso sp k a bomba circuladora funcione pode desviar a agua do esquetador e circular so no deposito!
  2.  # 42

    Colocado por: musciComo posso ver disso? desmontar a bomba e ver alguma posição na "turbina"? não tem só uma única posição que impossibilite montar ao contrário? Até pensei que fosse indiferente e o que mandasse fosse o corpo da bomba.
    n é isso k estou a dizer, estou a dizer se a bomba foi instalada na tubagem com o sentido errado, na foto os dois tubos em k a bomba esta ligada sabe qual deles é o k vai directo á agua fria do deposito e qual é o que esta ligado ao circuito de agua quente?
  3.  # 43

    Colocado por: Sergio Rodriguesisso o conforto custa dinheiro ja sabe, mas mesmo assim pode automatizar isso sp k a bomba circuladora funcione pode desviar a agua do esquetador e circular so no deposito!
    pode ser feita de forma manual e automática. Preferi manual conforme pode ver.
  4.  # 44

    Colocado por: Sergio Rodriguesn é isso k estou a dizer, estou a dizer se a bomba foi instalada na tubagem com o sentido errado, na foto os dois tubos em k a bomba esta ligada sabe qual deles é o k vai directo á agua fria do deposito e qual é o que esta ligado ao circuito de agua quente?
    por acaso lembrei-me disso, para isso acontecer podem os tubos estar cruzados no interior da parede. Agora para tratar disso só tirando a ligação do multicamada que está ao depósito e válvula misturadora
  5.  # 45

    Colocado por: Sergio Rodriguesn é isso k estou a dizer, estou a dizer se a bomba foi instalada na tubagem com o sentido errado, na foto os dois tubos em k a bomba esta ligada sabe qual deles é o k vai directo á agua fria do deposito e qual é o que esta ligado ao circuito de agua quente?
    por acaso lembrei-me disso, para isso acontecer podem os tubos estar cruzados no interior da parede. Agora para tratar disso só tirando a ligação do multicamada que está ao depósito e válvula misturadora
  6.  # 46

    nao, é so trocar o sentido da bomba e valvula! caso o problema seja esse
    Concordam com este comentário: trabalharmuitobem
  7.  # 47

    Vou ver o que é menos trabalhoso para testar. O multicamada tá cravado a retenção e bomba, como devo proceder? Ainda vou ter de meter uns acessórios para evitar isto das cravacoes. É tudo muito bonito, simples, rápido, baixo custo, etc...
  8.  # 48

    Colocado por: musciO multicamada tá cravado a retenção e bomba, como devo proceder?

    com jeito dá para desenroscar as ligações cravadas sem as desfazer e voltar a enroscar com novo selante.
  9.  # 49

    Bem... depois de andar as voltas... contínuo às voltas... mas mais próximo de identificar o problema.

    Tirei a bomba, verifiquei se estava a funcionar e tava OK, quer dizer pelo menos roda. Engraçado o sistema de rotação ser tipo íman.
    No entanto experimentei uma outra bomba do mesmo segmento mas sem relógio e programadora horário e a situação manteve-se igual.

    De notar dois acontecimentos;
    1) quando mudei a bomba inicialmente funcionou mas passado algum tempo voltou deixar de funcionar.
    2) quando é consumida AQS nas casas de banho mais distantes o sistema de retorno funciona.

    Posso tirar as seguintes conclusões?!
    1) ao fazer a mudança houve alguma água que se perdeu porque aproveitei também para testar o funcionamento da válvula de retenção. Portanto as condições iniciais de pressão eram inferiores ás condições normais de funcionamento, após as pressões estabilizarem o retorno deixou de funcionar.
    2) ao haver consumo nos locais mais distantes estamos a aproximar a água de retorno à bomba assim como baixar a pressão no sistema durante consumo e AQS.

    Questões:
    A bomba somente funcionar quando há redução de pressão?
    Será que a bomba não tem capacidade manométrica para vencer as perdas de carga?
    De notar que tenho a alimentação de água fria ao termossifão, AQS e retorno estão limitados a 2,5bar.

    conclusões finais:
    Experimentar bomba circuladora com maior capacidade?
  10.  # 50

    ha para ai qualquer coisa que nao esta bem!!! ao trocar o sentido da bomba tb trocou o sentido da valvula de retenção??
    • musci
    • 4 agosto 2015 editado

     # 51

    Colocado por: Sergio Rodriguesha para ai qualquer coisa que nao esta bem!!! ao trocar o sentido da bomba tb trocou o sentido da valvula de retenção??


    Não troquei o sentido da bomba, apenas troquei de bomba pois podia a instalada estar danificada.
  11.  # 52

    experimente tentar trocar o sentido da bomba e da valvula!!! pode ser esse o problema!!! isso nunca funcionou direito? ou chegou a funcionar alguma coisa?
  12.  # 53

    Posso experimentar trocar mas pelas fotos ainda em obra (roços com a tubagem colocada e fixada parece não haver enganos nas ligações).
    Nunca funcionou direito. Apenas funciona nos 2 acontecimento que indiquei em cima.

    Fico na interrogação se a bomba por estar num circuito fechado de 2,5 bar não ter "força" suficiente para circular a água. É possível? Serão as perdas de carga assim tão elevadas?
  13.  # 54

    Colocado por: musciPosso experimentar trocar mas pelas fotos ainda em obra (roços com a tubagem colocada e fixada parece não haver enganos nas ligações).
    Nunca funcionou direito. Apenas funciona nos 2 acontecimento que indiquei em cima.

    Fico na interrogação se a bomba por estar num circuito fechado de 2,5 bar não ter "força" suficiente para circular a água. É possível? Serão as perdas de carga assim tão elevadas?
    se a distancia não for muito grande é capaz de vencer a perda de carga!!
  14.  # 55

    Colocado por: musciPosso experimentar trocar mas pelas fotos ainda em obra (roços com a tubagem colocada e fixada parece não haver enganos nas ligações).
    poste ai as fotos!! e a ligação feita no acumulador!
  15.  # 56

    Colocado por: Sergio Rodriguesposte ai as fotos!! e a ligação feita no acumulador!


    A ligação é ao termossifão conforme esquema indicado.
    Vou ver onde estão as fotos e coloco aqui.
  16.  # 57

    pois eu para mim assim á distancia parece-me que seja a bomba ao contrario mas pode tambem n ser!!!
  17.  # 58

    Bem... novidades... depois de tantas voltas à cabeça...retirei a válvula de retenção e meti a funcionar e já tive circulação no retorno de AQS.
    A perde de carga na válvula era de 0,03bar pelos vistos insuficientes para a bomba vencer, pelas características da bomba apenas tem disponível 1,2 mca (+ou-0,1bar) suficientes.
    Inclusive coloquei manómetro de pressão e válvula de corte jusante à bomba, o manómetro ficou entre a válvula e a bomba, fechei a válvula e o manómetro apenas registou ligeira mas mesmo muito ligeira subida que mal o ponteiro mexe.
    Por curiosidade vou tentar arranjar manómetro com outra escala para obter melhor precisão, pois o que montei vai até 10bar (era o que tinha) e o sistema está a trabalhar a 2,5bar.
  18.  # 59

    Mais novidades... tendo colocado nova válvula de retenção com menor perda de carga não consigo ter retorno de AQS a funcionar.
  19.  # 60

    Estranho!
 