Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Sera que alguem me pode dar umas opinioes acerca destas vigas,
    Estou a construir uma garagem grande 14m de comprimento por 9m de largura
    O telhado vai ser com 4 vigas IPN 140 + 9 placas sandwish de 14m.
    ´O que quero saber e se existe perigo das vigas vergarem por serem de 9 metros.
  2.  # 2

    sandwiche de quantos mm?

    garagem aberta? por causa do vento...
  3.  # 3

    Sandwish de 5 ondas penso que 40 ou 50mm.
    Por enquanto fica aberta,
    As ipn vao ser chumbadas e soldadas nos pilares.
  4.  # 4

    a garagem e de uma agua e vai ficar aberta,
    Mais tarde instala se um portao
  5.  # 5

    Alguem pode dar uma opiniao.
    Sera que as vigas vao vergar???
    • dedao
    • 10 setembro 2015 editado

     # 6

    confime pela net se as placas pesam 5kg/m2 ;)

    as vigas vão vencer os 9m de vão certo? isso assim meio à pressa está~me a dar 3cm.... sem ver o vento...
  6.  # 7

    Sim as vigas vao de um lado ao outro 9m de comprimento
  7.  # 8

    Entao vao mesmo vergar no minimo 5cm certo??
  8.  # 9

    Colocado por: jorgeguerraEstou a construir uma garagem grande 14m de comprimento por 9m de largura

    Está a fazer isto sem projecto?
  9.  # 10

    Colocado por: jorgeguerraEntao vao mesmo vergar no minimo 5cm certo??

    E se vergar 20cm, vai pedir responsabilidades a quem?
  10.  # 11

    Sim.
    isto e num terreno agricola.
    Alguem pode dar uma resposta directa verga ou nao verga com as placas sandwish
  11.  # 12

    Nao vou pedir responsabilidades a ninguem.
    So quero saber se acham se verga ou nao..
  12.  # 13

    Tem que ser mais específico... para além dos IPN leva madres, certo?

    Onde apoiam os IPN´s?
  13.  # 14

    Colocado por: jorgeguerraSo quero saber se acham se verga ou nao..

    É preciso dimensionar a viga (trabalho de engenheiro), isso não deve ser feito a olho, principalmente para um vão de 9m.
    Concordam com este comentário: dedao
  14.  # 15

    realmente so queria saber se 4 vigas ipn de 140 com 9 m de comprimento vao vergar
  15.  # 16

    os ipn vao apoiar nos pilares da estrutura feitos em betao armado.Estrutura essa que e feita com blocos de 20 + 5 sapatas de cada lado mais um lintel todo a volta
  16.  # 17

    Os perfis são cortados de 12 metros ou são emendados de 6 metros?
  17.  # 18

    Os perfis deve estar a falar da viga ipn.
    Nao sao emendados sao vigas completas com 9m de comprimento
  18.  # 19

    Assim a olho parece estar no limite. Vergar não me parece que vá vergar mas terá oscilações se lhe pegar o vento por baixo. Contudo, há por aqui muitos engenheiros que lhe poderão fazer o cálculo disso... Basta oferecer um jantar à malta cá do fórum!!
  19.  # 20

    Tenho mais medo do vento do que de vergar.So pus esta questao aqui porque hoje fizeram me essa conversa que iriam vergar.
    Contudo a pensar no vento e nas oscilacoes vao ser soldadas e chumbadas aos pilares oscilacoes so se vier um sismo...
 
0.0160 seg. NEW