    Bom dia

    Estou a viver na minha casa nova à 4 anos e reparei que em 4 paineis de luz que tenho nos corredores com dimensões +/- 2x0.6m cada, supostamente em vidro duplo, os mesmos no Inverno ficam com muita condensação. Após análise verifiquei que o empreiteiro nao colocou vidro duplo o que no verão é muito quente e no inverno suponho que deixa passar muito frio.

    Precisava resolver esta situação.... o que me sugerem?

    - Blackout exterior laminado elétrico?
    - Alterar a caixilharia???
    - Estor exterior?
    - outro???
    Agradecia ajuda até porque o Inverno está a chegar..
    att

    Nuno Costa
      painel2.jpg
  2.  # 2

    Colocar outra caixilharia no exterior dessa.
  3.  # 3

    Colocado por: matelnetPrecisava resolver esta situação.... o que me sugerem?


    Verificar se a caixilharia tem ruptura térmica e se tem espaço disponível para o vidro duplo. Se sim, mude simplesmente os vidros.

    cumps
  4.  # 4

    como não colocou vidro duplo??? de certeza que é isso? que grande ladrão!!! ou não estava orçamentado vidro duplo?

    o melhor... é colocar uma nova caixilharia no exterior...
  5.  # 5

    Reclame e peça a substituição do vidro simples para duplo. Sendo corredor dentro de zona habitável, o requisito do caixilho não está a cumprir o exigido por Lei.

    O Perito da ADENE que lhe efectuou o Certficado Energético não deu conta disso!?
    Concordam com este comentário: electrao
 