Colocado por: sergyio
pois... nao sei... e valores... quais sao?
Colocado por: jorgealvesAs marcas da 2 opção são quase desconhecidas,
Quais os valores das soluções?
Colocado por: sergyionao duvido que seja de topo... mas tem condições económicas para dar o dobro do valor?
Colocado por: sergyioo jorgealves é o moço certo para responder!!! é mm a praia dele!!! :)
Colocado por: mario_s_a
Não tinha visto a sua pergunta.
A solução 1 ronda os 17000 + IVA.
A solução 2 chega perto dos 30.000 + IVA.
Colocado por: mario_s_a
Os da proposta 1 rondam os 17.000 + IVA
Têm uma proposta ligeiramente menor, mas era com outra marca do piso radiante.
Mas com os equipamentos que tem, julga que é um sistema bem projectado? Bomba Daikin, Kit solar Daikin com acumulador de 500lt a dar apoio ao PR e piso Uponor?
É só aquecimento ou também refrigeracao?
Colocado por: mario_s_a
Proposta 1 é aquecimento e refrigeração.
Já agora, a refrigeração por piso radiante funciona com soalho de madeira? Há quem diga que não...
Colocado por: ppaquetaeu so sei que pouco sei e o que sei de pouco serve saber, mais coisa menos coisa!
Já li aqui que sim...Mas espere que chegue o Sr Alves, assim como o Sr Sergio Rodrigues, pois pelo que percebi eles é que são os técnicos da coisa.
Colocado por: riscosNa minha opinião piso radiante é um elemento dispensável na construção de uma casa, pelo feedback que tive á 10 anos atrás em vendas de imóveis.
Não gosta destes AC?Estas pessoas agradeceram este comentário:mario_s_a
Colocado por: Sergio Rodrigueseu so sei que pouco sei e o que sei de pouco serve saber, mais coisa menos coisa!
Vou falar em relação ao deposito da CTC, isso é sem duvida um bruto deposito, feito para durar e rentabilizar ao maximo a energia, tem mt boa estratificação serpentinas todas em cobre, bom é, isso deve ter vindo da Termotecnia, Na outra proposta tem la tb um deposito de inerica que é o tal de 500litros pois pelo que li vai fazer aproveitamento pro radiante!
Colocado por: mario_s_a1. O mais económico
Piso radiante marca Uponor
Bomba de calor Daikin 16KW para AQS, aquecimento e arrefecimento
Kit solar Daikin com 2 coletores e um acumulador de 500lt
Nesta proposta, o retorno do piso radiante passará pelo acumulador do solar, que servirá de reforço.
Não tem depósito de inércia.
Vou falar em relação ao deposito da CTC, isso é sem duvida um bruto deposito, feito para durar e rentabilizar ao maximo a energia, tem mt boa estratificação serpentinas todas em cobre, bom é, isso deve ter vindo da Termotecnia, Na outra proposta tem la tb um deposito de inerica que é o tal de 500litros pois pelo que li vai fazer aproveitamento pro radiante!
A bomba de calor é split ou a monobloco?
Esta solução não precisa de deposito de inercia.
Quais os acessórios de controle e gestão do piso radiante?
Com somente 2 colectores solares planos não espere milagres de rendimento no aproveitamento solar para o aquecimento ambiente.
Colocado por: mario_s_aComo vejo se e split ou monobloco?
Colocado por: mario_s_aJá agora, qual a diferença?
Colocado por: mario_s_aQue tipo de acessórios?
Colocado por: mario_s_aDaikin Altherma ERHQ016BW1 e Daikin Altherma EHBX16C3V? Não sei se é monobloco ou split.
Colocado por: mario_s_a- Tubagem PEX UPONOR 16X1.8 anti-oxigénio
- UPONOR autofixação 25-2mm
- Fita Perimetral autofixação UPONOR
- Colectores Piso- Radiante
- Caixas p/ colectores
- Termostatos Ambiente T36 UPONOR
- Aditivo p/ Betonilha
- UPONOR varius plus cabeça electrotermica