posso trocar todos os disjuntores da minha casa para disjuntores de 20 amperes? os que tenho actualmente são de 16 amperes e de vez em quando desligam.
nao sei bem qual e importancia dos disjuntores mas queria que nao desligassem quando ligo aquecedores e afins.
A minha área não é a electricidade mas sim a segurança e uma coisa que aprendi é que os dijuntores servem para isso mesmo para disparar sempre que voçê solicita mais potência que a sua instalção está preparada para suportar. Ou seja se lees desligam é pk voçê está a pedir mais doque aquilo que ela pode receber. Ao aumentar a potência dos dijuntores está a correr o risco de eles deixarem passar potência que lhe poderá no minimo provocar o subreaquicemtos da instalação com as consequ~encias que daí podem advir.
Pessoal da electricidade é mesmo assim ou estou para aqui e inventar???
Boa Tarde Presumo que tem uma potência contratada de 30 Amperes ou seja de 6,9 kVA (ver na factura da EDP). Nesse caso, se é o disjuntor principal que dispara, efectivamente, só o aumento de potência da EDP soluciona o problema. Se são os disjuntores parciais que disparam, de 15 Amperes, se o diâmetro do cabo eléctrico o permitir (tem 1,5 mm?), pode aumentar para 20 amperes desde que distribua correctamente a carga pelos outros disjuntores até atingir a potência contratada de 30 amperes. Cumprimentos.
Não deve alterar o calibre dos disjuntores! Os disjuntores de 16A protegem o fio de 2.5mm2 (tomadas) e os de 10A protegem o fio de 1.5mm2 (iluminação). Se colocar um disjuntor de calibre superior ao recomendado, o que pode acontecer é o fio sobreaquecer e provocar um incêndio. A função do disjuntor é cortar o circuito antes do cabo arder.
Se é o limitador da EDP que dispara pode ser um desequílibrio das fases, se tiver um contador trifásico.
Se for esse o caso e caso não tenha nenhum aparelho trifásico (motores p.ex.),peça para mudar para um contador monofásico (tem toda a potência contratada disponível).
Caso já seja monofásico, tem que pedir um aumento de potência (uma dor de cabeça para instalações antigas).
Se são os disjuntores de 16 Ampéres que actuam e não o disjuntor de controlo de potência da EDP, tem três soluções possíveis:
Solução A: Se os circuitos de tomadas usam fios de 2,5 mm2 (a lei obriga a isso), pode colocar disjuntores de 20 Ampéres;
Solução B: Criar mais circuitos de 16 Ampéres, ou seja, se tiver um circuito com 8 tomadas, crie dois circuitos com 4 tomadas cada um. Obviamente tem que andar a passar fios e acrescentar mais disjuntores;
Solução C: substitua os fios de 2,5 mm2 por fios de 4 mm2 e coloque disjuntores de 32 Ampéres;
eu tou a renovar a minha instalação eléctrica e andei a informar-me de muita coisa nomeadamente:
10A - fio 1,5mm - Iluminação 16A - fio 2,5mm - Tomadas gerais 25 ou 30A - fio de 4 ou 6mm - Placa de indução ou algo que puxe mais do que se pede. Circuito independente para o WC onde o diferencia tem de ter 30 mA ou mesmo 10mA! e segundo o novo regulamento ter um bloco VIGI (custa uns 200€) Alguém sabe se esta parte do bloco VIGI é mesmo assim ? é mesmo obrigatório?
Circuitos separados para placa de indução, exaustor, separa as tomadas etc.
Atenção aos aumentos de potencia, e se aqui alguem me poder tb ajudar agradecia.
o Meu predio tem + de 70 anos. tenho já uma portinhola nova da EDP, mas os resto ainda é antigo ou seja caixa de fusíveis, e fio de 4 mm nas escadas... até que potencia poderei ir? sem ter q ser vistoriado e sem ter q colocar um quadro de colunas novo.
O que raio é um bloco VIGI? Não será um mero diferencial?
Quanto ao resto, não se esqueça que todos os elementos metálicos dos WCs têm que ser ligados a um circuito equipotencial. Cuidado também com a localização de equipamentos eléctricos dentro dos WCs: há regras muito restritas sobre a localização e índice de protecção mínimo.
em relação ao circuito equipotencial, esta a referir-se uma ligação á terra? sei q tenho q fazer isso, e tb tenho q fazer o mesmo as janelas e portas de alumínio...
eu terei uma base de duche, e da base de duche ao lavatório vai 1metro será que chega? posso por a 1,90 se for preciso.
entao primeiro tenho de ver que tipo de circuitos tenho na casa. acho que nao vou poder mudar nada porque a casa ja tem cerca de 50 anos. vou tentar nao ligar aquecedor e ferro de engomar ao mesmo tempo.
já agora, um electricista disse-me que para a placa de indução, sendo que é Bifasica... poderias levar 2 circuitos para a plada ou seja 2 fios castanhos, + azul + terra.
e proteger estes 2 cirucitos por 2 dijuntores de 2 x 20A !!!
o que acham disto? a justificação é q sendo bifasica, no caso de um foco estoirar, so dispara um disjuntor... Será mesmo assim?