Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde foristas!!
    Será que algum de vós me pode dizer qual é o tipo de cabo que se usa para ligar do quadro a uma placa de indução?

    Como é que posso saber se o cabo tem a espessura correcta? Há alguma info no respectivo disjuntor que o indique?

    Já agora, se puderem indicar a lei onde especifica este tipo de cabo era excelente, porque quero confrontar o empreiteiro com dados factuais.

    Trata-se de uma placa Miele KM 6306.

    Obrigada.
  2.  # 2

    a sério que ninguém me responde?
  3.  # 3

    Normalmente em obras novas vejo aplicado cabo com secção de 6mm2... Tem de perguntar ao electricista da sua obra. Assim como depende da sua instalação eléctrica. ( proteções, disjuntor dedicado, etc... se será alimentado monofásico, ou trifásico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Obras em casa
  4.  # 4

    Essa informação vem na placa de indução.
    Como deve saber ou possa imaginar há placas de indução de 1000watt como as há que em simultâneo podem fazer 7200watt. (há placas de indução de 6 ou mais focos.
    A secção do cabo é função da potência instalada na placa.
    Em casa novas há um circuito especifico para a placa de indução.
    Circuito que tem um disjuntor próprio.

    A sua placa em questão
    - tem 7,2 kw em boost sendo a ligação 7,3 kW (alguém que indique a secção do cabo para 7,3 kW)
    - três fases
    - 16 Amperes
    - A sua placa tem um cabo com 1,4 metros. Portanto o cabo que vai da caixa ao quadro deve ter a mesma secção o secção superior da secção do cabo da placa.


    Porque quer confrontar o empreiteiro? algo correu?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Obras em casa
  5.  # 5

    Colocado por: callinasEssa informação vem na placa de indução.
    Como deve saber ou possa imaginar há placas de indução de 1000watt como as há que em simultâneo podem fazer 7200watt. (há placas de indução de 6 ou mais focos.
    A secção do cabo é função da potência instalada na placa.
    Em casa novas há um circuito especifico para a placa de indução.
    Circuito que tem um disjuntor próprio.

    A sua placa em questão
    - tem 7,2 kw em boost sendo a ligação 7,3 kW (alguém que indique a secção do cabo para 7,3 kW)
    - três fases
    - 16 Amperes
    -A sua placa tem um cabo com 1,4 metros. Portanto o cabo que vai da caixa ao quadro deve ter a mesma secção o secção superior da secção do cabo da placa.


    Porque quer confrontar o empreiteiro? algo correu?
    essa placa pofe ser ligaga em monofasico precisando de fio 3x6mm e disjuntor de 1x32A, ou em trifasico precisando cabo 5x2,5mm e disjuntor 3x16A.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Obras em casa
  6.  # 6

    Obrigada pelos vossos contributos.

    É monofásico, tem disjuntor dedicado/próprio, 'protecções' não sei do que estão a falar (é amperes?).

    Para complementar, imagino que haja regulamentação que dite estas especificações que me apresentam - 3x6mm 1 x 32A. Será que me podem indicar onde é que a encontro?
  7.  # 7

    Colocado por: Obras em casaObrigada pelos vossos contributos.

    É monofásico, tem disjuntor dedicado/próprio, 'protecções' não sei do que estão a falar (é amperes?).

    Para complementar, imagino que haja regulamentação que dite estas especificações que me apresentam - 3x6mm 1 x 32A. Será que me podem indicar onde é que a encontro?
    RTIBT, ou mais facil nos cadernos tecnicos da Certiel.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Obras em casa
  8.  # 8

    Colocado por: Obras em casaObrigada pelos vossos contributos.

    É monofásico, tem disjuntor dedicado/próprio, 'protecções' não sei do que estão a falar (é amperes?).

    Para complementar, imagino que haja regulamentação que dite estas especificações que me apresentam - 3x6mm 1 x 32A. Será que me podem indicar onde é que a encontro?

    Essas especificações podem não estar, pois o projecto e instalação podia não prever a colocação desse equipamento com essas especificações.
    É o mesmo que chegar a caso dos meus pais de 35 anos e querer colocar lá uma placa de indução. A indução não previa tal equipamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Obras em casa
  9.  # 9

    Callinas, não me expliquei bem, provavelmente.

    O que eu quero saber é qual é a lei que diz que para X potência o cabo tem que ser de X valor, por exemplo.
  10.  # 10

    Colocado por: Obras em casaO que eu quero saber é qual é a lei que diz que para X potência o cabo tem que ser de X valor, por exemplo


    tem aqui a resposta.... faltará descodificar.

    Colocado por: jorgealvesRTIBT, ou mais facil nos cadernos tecnicos da Certiel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Obras em casa
  11.  # 11

    Obrigada. Quanto a descodificar, vou tentar pesquisar antes de vos importunar com dúvidas (fui moça para ler estudos internacionais e do LNEC antes de mandar fazer as minhas janelas e estores - a melhor coisa que entrou lá em casa em 2008, ano em que deixamos de usar aquecedores - portanto....)

    Já agora, a portaria original é Portaria n.º 949-A/2006 de 11 de Setembro.
  12.  # 12

    A lei que diz. São os livros... Não há lei nenhuma que diga que um pilar tem de levar xxx kg por metro quadrado.
    É lei da condutividade. Para uma corrente de x volt x kw e y Amperes, o cabo tem de ter x de diâmetro.

    Você não vê um boi, para quê andar com estas confusões. Até eu tenho dificuldade.
  13.  # 13

    boas, vejam este pdf https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779571246908/Tab%20Determin%20Seccao%20BT.pdf

    mas como já escreveram atrás, secção de 6mm2 será suficiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Obras em casa
  14.  # 14

    Colocado por: callinasVocê não vê um boi, para quê andar com estas confusões.


    Ui... a classe...o requinte.

    Vá, forista, beijinho no ombro.
  15.  # 15

    Colocado por: Obras em casa

    Ui... a classe...o requinte.

    Vá, forista, beijinho no ombro.


    :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Obras em casa
 
0.0109 seg. NEW